• Hangriasztás megoldása fáziskiesésre 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Hangriasztás megoldása fáziskiesésre  (Megtekintve 731 alkalommal)

Nem elérhető coyote2Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 135
  • Hírnév erő: 1
  • coyote2 nincsen befolyása.
Hangriasztás megoldása fáziskiesésre
« Dátum: 2015. Április 23., 23:38:32 pm »
Gondom a következő: Fázis hiányra kellene megoldani a hangjelzést, de a Főkapcsolot ha lehuzod a riasztás melyet aksisra gondoltam megcsinalni azonnal visitana. Egy Elko fazisfigyelo lenne a lelke melynek az érintkezőjére van kötve a magneskapcsolo behuzoja. A magneskapcaolo nyitojara gondoltam a riasztast, de a fenti ok miatt nem életképes. Agyon bonyolitottam?

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 366
  • Hírnév erő: 4
  • 980POWER nincsen befolyása.

Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Hangriasztás megoldása fáziskiesésre
« Válasz #2 Dátum: 2015. Április 25., 11:25:38 am »
Üdv coyote2!

Gondom a következő: Fázis hiányra kellene megoldani a hangjelzést, de a Főkapcsolot ha lehuzod a riasztás melyet aksisra gondoltam megcsinalni azonnal visitana.

Ha jól értem tehát, a jelzés akkor kell, ha elmegy egy vagy több fázis, de ha a főkapcsolót kikapcsolják akkor ne legyen jelzés.

A fázis figyelést tedd a főkapcsoló elé.
Ez a legegyszerűbb. Sajnos ezzel az a baj, hogy ha ki van kapcsolva és akkor megy el az áram akkor is jelez (pusztán a főkapcsoló kikapcsolásakor nem).
Ha ez gond akkor ezt még egy fázisfigyelővel tudod megoldani (egy a kapcsoló előtt, egy utána figyel).
Vagy úgy hogy felhasználod a főkapcsoló segéd érintkezőjét (már ha van neki, mert ugye alapesetben ez nem valószínű sajnos).

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 539
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Hangriasztás megoldása fáziskiesésre
« Válasz #3 Dátum: 2015. Április 25., 21:27:07 pm »
Szia  coyote2 !
Néhány éve volt egy ilyen feladatom  az teljesen kidolgozott volt , ha van türelmed előásom az arhivumból. A kivitelezett munkához van teljes főáramköri rajz is, tudtommal ma is működik egy vízgépészeti rendszerben.

Üzenet összefûzve: 2015. Április 26., 00:57:40 am
Megkerestem és kiemeltem a kapcsolást. Kicsit több is mint igértem, mert a főkapcsoló is része és a nyugtázás a kikapcsolással van megoldva. Ez nem "ugat" ha nem kell. A fagyos évszakokban tartósan üzemen kívül van a 24 V DC egy 500 Ah akutelep a bíztonsági rendszert és a létfontosságú berendezéseket táplája. Még jelzőlámpa sem üzemelhet róla.

Nem elérhető coyote2Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 135
  • Hírnév erő: 1
  • coyote2 nincsen befolyása.
Re:Hangriasztás megoldása fáziskiesésre
« Válasz #4 Dátum: 2015. Április 26., 06:53:54 am »
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket! Megyek bekötöm ma.

Sent from my Radar C110e using Tapatalk