 Üdv mindenkinek, gondolom többen olvasták a MEE ÉV munkabizottság április 1. ülésről az emlékeztetőt. Röviden a 8. pontban feltett kérdésre " hogyan végezzük el az érintésvédelmi felülvizsgálatot olyan lámpatestek esetében, amelyekhez nem lehet hozzáférni, vagy csak nehezen elvégezhető, sérülésekkel járó, bonyolult kiszerelés után lehet méréseket végezni? " Ilyen pl. műanyag lámpatest, amely I. év osztályú, van is PE kapcsa.

Válasz:
1. ha lehet akkor készre szerelés előtt, alatt.
2. amennyiben a lámpatestek 2,5m-nél magasabbra vannak szerelve, akkor  az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány  410.3.5 és B3 melléklet szerint alkalmazható az elérhető tartományon kívül helyezés, mint különleges alkalmazás esetén megengedett eltérő koncepciót követő védelmi mód / 410.3.2. 1. Megjegyzés/ .
Ebben a kézzel elérhető tartományon kívüli elhelyezést csak akkor szabad alkalmazni ha az csak szakképzett vagy kioktatott személyek, vagy ezek által felügyelt személyek számára hozzáférhetőek.
A B melléklet B1 alkalmazás címszó alatt az ilyen a védőakadály és az elérhető tartományon kívüli védelmi mód csak alapvédelmet ( közvetlen érintés elleni védelmet ) biztosít, szakképzett vagy kioktatott személyek által ellenőrzött  vagy felügyelt, hibavédelemmel ellátott, vagy anélküli berendezésekben való használatra alkalmasak.

Ugyanakkor a B3 pont szerint az elérhető tartományon kívüli elhelyezés, Megjegyzés: rendeltetése kizárólag az aktív részek véletlen megérintésének megakadályozása .

A B3.1 előírása még , hogy a kézzel elérhető tartományon belül ne legyenek egyidejűleg érinthető, egymástól eltérő potenciálú részek.

Összefoglalva:
1.A kézzel elérhető tartományon kívül nem kell PE bekötés, sőt ítt még a búra sem kellene a lámpatestre, a csatlakozó kapcsok is szabadon lehetnek ???

2. Egymástól eltérő potenciálú részek, ha a lámpatest nem falra, hanem tartósodronyra , vezetékcsatornára , kábellétrára szerelt, vagy ha egymástól a 2,5m magasság fölött 1,25m nél közelebb szereltek akkor ez a megoldás nem is alkalmazható ??  Szerintem nem !!

Fontos megjegyzés: eszemben sincs ilyen alapon ezzel a körmönfont módon minősíteni, de ha valaki erre hivatkozik azt szabványosan teszi.

Ez a megoldás eszembe juttatta a régi  hőskort MSZ 172/1-72  14.23.  " magasan szerelt lámpatest amely a padozatról segédeszköz nélkül nem érhető el és a lámpatesttől segédeszköz nélkül elérhető távolságban nincs másik lámpatest, vagy földeltnek tekinthető fémtárgy . lakások, irodák, vagy hasonló száraz, vagy időszakosan nedves helyiségeiben a padló anyagától függetlenül nem szükséges érintésvédelmet alkalmazni."

Vagyis nincs új a nap alatt ??




Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető soczolaci

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 11
  • Hírnév erő: 1
  • soczolaci nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Üdv!
Jelenleg ezzel bajlódom én is, nektek mi a véleményetek az ilyen fajta minősítésről. Érdekelne pl. hány felülvizsgáló szerel szét több száz 2x58W-os lámpatestet 5 méter magasan üzemi körülmények között, hogy lemérje, amit egy karnyújtással még ki sem lehet nyitni mert olyan széles. Ha szerencsém van még el sem törik a rögzítő fül ha már el érett egy kicsit.
Soczolaci

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Na, ezt híjják úgy, hogy hurrikán/tájfun 1 biliben... ;D
Szerinted mikor fogja a felülvizsgáló az összes por-páramentes armatúrát szétkapni???
Mondjam, vagy mutassam?!? Személyes tapasztalatom szerint -igaz, ez csak 1 eset volt- a felülvizsgáló 1-1 randomszerűen kiválasztott lámpát -pontosabban annak belső fémlapját- mért meg, illetve megmérte a sor végén lévő lámpákat, oszt jónapot...

Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 366
  • Hírnév erő: 4
  • 980POWER nincsen befolyása.
tegnap ép mondta egy felülvizsgáló, hogy ha segédeszköz nélkül elérhető távolságon kívül van elhelyezve a lámpatest akkor nem szűkséges vizsgálni hurokellenállást, Ő nem az a másolós típus tényleg minden lámpát konnektort hűtőt  Fi-relét megmért, mást is fog csak még nem végzett (szálloda rengeteg mérési ponttal)

Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
8 Válaszok
3902 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Február 07., 15:21:43 pm
írta zsozsó
Üdvözlünk imre.2015.

Indította Villanyszerelõ fórum üdvözlõ robot Bemutatkozás

0 Válaszok
264 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Október 10., 19:53:51 pm
írta Villanyszerelõ fórum üdvözlõ robot