• Ívhegesztőnél áramütés ?? 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Ívhegesztőnél áramütés ??  (Megtekintve 1082 alkalommal)

Nem elérhető pgzTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 58
  • Hírnév erő: 1
  • pgz nincsen befolyása.
Ívhegesztőnél áramütés ??
« Dátum: 2015. Április 09., 22:05:26 pm »
Érdekes eset, hegesztő állás , fémparavánnal körbevéve, felette elszívó csőrendszert szereltek, eközben persze alul ment a munka, vagyis hegesztettek.
Az elszívót szerelő úgy érezte megrázta az áram, ívgyújtás közben .

A paraván és az elszívó cső EPH -bekötve.

A földeletlen asztal / mobil , kerekeken mozgatható / nincs EPH-ba kötve, csak a hegesztő testkábel van hozzáfogatva.

Az áramütés érzése a hegesztő asztalon álló, a csövet fogó embernél jelentkezett.
A karbantartók mértek digit műszerrel a hegesztő asztal és a fémparaván vagy a védőérintkezős dugaszoló aljazat között / ezek is egyenpotenciálon / ívhúzás közben 200-80 V közötti pillanatnyi feszültséget, ez normális dolog ??v

A hegesztő berendezés védőgázas ha jól tudom AWI. Ezt a mérést több hegesztőnél is megismételték hasonló körülmények között, mindenhol mértek ívhúzás közben feszültséget .
A legegyszerűbb megoldás , hogy kössék össze a hegesztő asztalt az EPH-ba, csak végső esetben kéne, nehezen megoldható, a kerekes asztal miatt.
Láttatok már hasonlót, mi a javaslat ??




Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.468
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Ívhegesztőnél áramütés ??
« Válasz #1 Dátum: 2015. Április 09., 22:41:39 pm »
Én simán el tudok képzelni egy ilyen esetet, sőt a gyakorlat is igazolja.
Elméletem a következő:
A hirtelen megszűnő ív a transzformátorban önindukciós feszültséget kelt, melyet csak a transzformátor kialakítása korlátoz. Ha a delikvens a padon áll, amihez a testkábel van csatlakoztatva és az ívpont ugyan tőle távolabbra van, de fémesen érintkezik vele, akkor az ívpontban hirtelen megszűnő ív miatt, miközben véletlenül a kézzel fogott munkadarabhoz ragadt jobban a pálca, a trafóban keletkező önindukciós feszültség a kézzel fogott anyaghoz ragadt pálcán, a fogott munkadarabon, a delikvens kezén át a talpán keresztül a munkapadon át, a testkábel felé fog csillapodni. Ha az ív folyamatossá vált, akkor a kör már a pálca, a nem kézben tartott munkadarab, a munkapad és a testkábel között záródik rövidre.
Ha a testkábel rá lenne kötve a kézben tartott munkadarabra is, kizártnak tartom az áramütés veszélyét.
Legjobb lenne munkakasztyűben dolgozni, különösen vasmagos trafó esetén.

Felhasználók, akik megköszönték:


Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
28 Válaszok
18957 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Február 03., 07:52:34 am
írta Fecó
19 Válaszok
4171 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Június 22., 20:19:21 pm
írta Novill
8 Válaszok
3556 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Április 13., 15:55:02 pm
írta nova
6 Válaszok
1832 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Július 21., 17:42:11 pm
írta nova
12 Válaszok
2381 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Május 24., 17:26:25 pm
írta Szirty