Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?
« Dátum: 2015. Február 09., 23:26:00 pm »
Adott egy villamos berendezés, motorokkal, fűtőszálakkal. A védelemhez tartozik egy modularis nullfeszbonto,mely csatlakoztatva van egy 4 polusu megszakitora, mely nullat is bont. Na most, ha meghibasodik a null fesz bonto, ill. a megszakito egy polusa beég akkor a drága potlás helyett 19000 es 29000/db ár helyett kitalalta a rangidos, hogy 3 polusu megszakito es magneskapcsolo legyen bekotve be gombbal, a nullat fogjuk meg sorkapocsban.
Véleményeket várnék.
Én személy szerint potolnam a hianyzo alkatreszeket.

Nem elérhető coyote2Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Hírnév erő: 1
  • coyote2 nincsen befolyása.
Re:Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?
« Válasz #1 Dátum: 2015. Február 09., 23:28:56 pm »
A fentihez tartozik, hogy a gepek fémszerkezetuek, a munkasok erintkezhetnek  akaratlanul is a szerkezettel.

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 393
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?
« Válasz #2 Dátum: 2015. Február 10., 07:03:18 am »
Tisztelt Coyote2!
Több adatra volna szükség, vagy egy vázlatrajzra. Igy pontos választ adni nehéz. TN-C rendszerről van-e szó? A nullbontó néha a PEN vezetőben van, helytelenül. Ha TN-C-S a rendszer és a nullbontó az N vezetőben van, elég a 3fázisú megszakítás. Kivéve Rb és egyéb helyeken. Volt-e előző EBF felülvizsgálat? Mit írtak elő? Stb.
Üdv. TothGyula felülvizsgáló.

Nem elérhető coyote2Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Hírnév erő: 1
  • coyote2 nincsen befolyása.
Re:Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?
« Válasz #3 Dátum: 2015. Február 10., 18:22:31 pm »
A gép tipusa Hajdu UE10 szekrényes keltetőgép, "spéci" elektronikaval. Nem tudom mond-e valakinek ez vmit. Tennék fel képet, de nem enged telorol.

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 393
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?
« Válasz #4 Dátum: 2015. Február 10., 18:51:24 pm »
További kérdések merültek fel bennem.Villamos terv van-e esetleg? Mennyi a beépített vill. teljesítmény. Van-e tartalékáramforrás., aggregát?Keltetőnél ez igen fontos szempont.Mérlegelni kell,mennyi kár keletkezhet áramszünet, meghibásodás esetén? Stb.Üdv.TothGyula.

Nem elérhető coyote2Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Hírnév erő: 1
  • coyote2 nincsen befolyása.
Re:Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?
« Válasz #5 Dátum: 2015. Február 10., 21:17:45 pm »
Aggregator ketto is van, de sajna egyutt nem tudnak futni. Villamos terv van, az uj elektronikara, egy gep 4 kw-ot vesz fel felfutesig. Utanna kb 3 kw-ot fogyaszt. Termenkent elosztoszekrény van, ami gepekre vilagitasra dugaljakra, elszivokra...stb. Van szetosztva. Gepek kko 6002 kapcsolokkal fesz mentesited

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

Nem elérhető coyote2Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Hírnév erő: 1
  • coyote2 nincsen befolyása.
Re:Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?
« Válasz #6 Dátum: 2015. Február 10., 21:18:59 pm »
Ha a nulla elszáll az egy fazisu reszekre jol tudom kimegy a 400V?

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

Nem elérhető coyote2Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Hírnév erő: 1
  • coyote2 nincsen befolyása.
Re:Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?
« Válasz #7 Dátum: 2015. Február 10., 21:21:17 pm »
Visszaterve a bejovőnk 125A tartalek foldkabellel. Kisuolgalo gepek tomkelege adja a meleget, hideget elszivast, befuvast, hutovizet, gaz elparologtatast stb...

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.320
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?
« Válasz #8 Dátum: 2015. Február 10., 22:35:16 pm »
Ha az N "elszáll", inkább eltörik, kilazul a kötés, nos akkor nagy cumi van, mert ha nem is 400, de 230V-nál nagyobb, ingadozó feszültségek mennek ki az 1 fázisú cuccokra! De egyébként mi a kérdés, mert az nekem eleddig nem vált világossá???  :( 125 Amper mellesleg nem kevés betáp, azzal azért lehet gazdálkodni, pláne amennyiben gG/gL "csigás", azaz lomha késes biztivel érkezik be a nafta...

Nem elérhető coyote2Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Hírnév erő: 1
  • coyote2 nincsen befolyása.
Re:Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?
« Válasz #9 Dátum: 2015. Február 10., 23:08:37 pm »
Arra lennék kiváncsi, hogy mi a történhet akkor, ha egy villamos berendezés védelmén modositasz ugy hogy a meglévő 4polusú megszakítót 3-asra csereled egy beégés alkalmával és a nullát sorkapocsba kötöd ami eddig a biztibe volt. A nullfesz védelmet kiiktatva, mert nem tudod csatlakoztatni a tipusa miatt. Galiba adodhat ebből? A vészgombhoz egy mágneskapcsolot kötdz melyben a 3 fázist szakitaná vész esetén.

Sent from my Radar C110e using Tapatalk