• Hegesztőgépek telepítése és felülvizsgálata 4 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Hegesztőgépek telepítése és felülvizsgálata  (Megtekintve 1643 alkalommal)

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Hegesztőgépek telepítése és felülvizsgálata
« Dátum: 2015. Január 17., 20:36:23 pm »

Egy-két hozzászólást gondolom megér.
A munkánk során előfordul, hegesztőgépet kell telepíteni, bekötni, felülvizsgálni.
A méretezések és a villamos biztonságtechnika szempontjából mire kell figyelni, a berendezések felülvizsgálata alkalmával mire kell kitérni?

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Hegesztőgépek telepítése és felülvizsgálata
« Válasz #1 Dátum: 2015. Január 18., 07:17:36 am »
Üdv!

2014 júniusban megjelent a MSZE 12810:2014  Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata
előszabvány 1. kiadása, novemberben a 2. kiadás. Nem mélyedtem bele, MSZT oldalán a 2014-ben magyarul megjelent szabványok közt találtam.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Hegesztőgépek telepítése és felülvizsgálata
« Válasz #2 Dátum: 2015. Január 25., 21:32:09 pm »
Jó estét!
 MSZ447 1998 8.2
Hálózatra csatlakozás csak akkor szabad,ha névleges áramuk a fogyasztásmérő előtt felszerelt kismegszakítónévleges áramerősségét,rövidzárási áramuk ezen érték másfélszeresét nem haladja meg,és a rövidzárási áramuk nem okoz közcélú hálózaton,és más fogyasztó egységet is ellátó fővezetéken 1.5%-nál nagyobb feszültségesést.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Hegesztőgépek telepítése és felülvizsgálata
« Válasz #3 Dátum: 2015. Január 27., 18:35:46 pm »
Igen. Ez a szabvány előírás.
De a gyakorlatban ez szerintem egy kicsit másképpen van.
A hegesztőgépekre jellemző, hogy működésük periódikus, és ugyan így periódikusan okoznak feszültségesést. A feszültségesés viszont általában nagyobb a megengedett 1,5%-nál.
Mi van ekkor? Mi a megoldás?

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
5 Válaszok
4332 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Március 13., 08:04:14 am
írta gaborbizt
9 Válaszok
5938 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 23., 06:33:20 am
írta Novill
34 Válaszok
23239 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 20., 14:45:01 pm
írta Berescsaba
7 Válaszok
3150 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Október 11., 21:40:15 pm
írta Fecó
6 Válaszok
912 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Január 15., 10:39:41 am
írta Sztrogoff