Kedves Kollégák!

A következő feladatom egy ipari, anyagvizsgálathoz használatos röntgenberendezést tartalmazó labor kialakítása. A mostani hálózaton normál FI-relé van. Ti betennétek külön a röntgen betáplálására "röntgenbiztos" Fi-relét, vagy megelégednétek, hogy
 
" Kivételt lehet tenni:
–  szakképzett vagy kioktatott személyek felügyelete alatt használt csatlakozóaljzatok esetében, pl. egyes kereskedelmi vagy ipari helyiségekben, vagy
–  egy különleges fogyasztókészülék csatlakoztatására szánt egyedi csatlakozóaljzat esetében."
És a röntgen és kiegészítőberendezései nem kapnak Fi-relés védelmet? A labor átalakítás utáni év-szabványossági felülvizsgálatát is meg kell csinálni, de ebbe beletartozik a röntgenberendezés felülvizsgálata is? (sose csináltam még ilyet; másikat se sokat)
üdv:   Deve 94

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.316
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Ipari röntgen
« Válasz #1 Dátum: 2015. Január 08., 18:13:12 pm »
Ha engem (is) kérdezel, akkor én egy nagy IGEN-el felelek, bár nem tom, mit értesz "röntgenbiztos" Fi-relén? Esetleg olyant, mely rezisztens a lüktető egyenáramú összetevőkkel szemben?? Hány Amperes az RTG betápja, illetve hány mA-es érzékenységű RCD kell ide??  ::)

Nem elérhető deve94Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 89
  • Hírnév erő: 2
  • deve94 nincsen befolyása.
Re:Ipari röntgen
« Válasz #2 Dátum: 2015. Január 10., 09:04:43 am »
A Möllernek /Eaton van ún. R-típusú külön röntgenberendezésekhez készített Fi-reléjük. A katalógusukban:  ( PF7-63/4/003-R)
Van külön U tipusú is frekvenciaváltókhoz, és ha jól értem pont azért, hogy ezek ne okozzanak fölösleges, hibás kioldást. De ez csak annyi, hogy a lüktető egyenáramú összetevőkre is érzékel (A típus...).Gondolom jó drága lehet. Vagy megoldás, hogy "röntgenbiztos" védi az egész területet és akkor jó lesz? Csakhogy akkor ha más  kis hiba van elszáll a röntgen pl. üzem közben, az nem biztos, hogy jó lenne.
Egyébként 2600 VA a tápegysége (de lehet, hogy ebből kettő) , plussz valami olajhűtő 1000-1500W. Maga a röntgen 160KV-ot kap, de azzal a részével nekünk nem kell foglalkozni.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.468
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Ipari röntgen
« Válasz #3 Dátum: 2015. Január 10., 14:02:18 pm »
Üdv!
Az ÁVK röntgenbiztos voltára magát a röntgensugárzást érted?
Ha a gép közvetlen közelében van elhelyezve, akkor a gamma-sugárzás befolyásolhatja ugyan a különbségi trafó működését, ezért az árnyékolása elengedhetetlen. Ugyanez vonatkozik a működtető elektronikára is. Ha nincs a röntgen térben az ÁVK, akkor semmi értelme a "bolonbiztos" ÁVK-nak, bár a villamos terv szerinti utasítás előírhatja.

Nem elérhető deve94Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 89
  • Hírnév erő: 2
  • deve94 nincsen befolyása.
Re:Ipari röntgen
« Válasz #4 Dátum: 2015. Január 11., 13:02:16 pm »
Szerintem az ÁVK nem lenne a röntgen közvetlen közelében. Akkor marad, hogy pontosítson a gép üzembehelyezője, hogy kér-e és ha igen milyen ávk-t.

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 357
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Ipari röntgen
« Válasz #5 Dátum: 2015. Január 26., 16:39:53 pm »
Üdv az Olvasóknak!
Bizonyára már elkészültél a röntgen beüzemelésével.Szakmai kíváncsiság részemről, hogy végülis hogyan oldottad meg a feladatot? Ha TN-C-S a rendszer (bizonyára az) én nem tennék be RCD-t.Viszont a nagyfeszültségű, kis zárlati áramú oldalra is alapos gondossággal figyelnék. A labor többi részét lehet 1 vagy több RCD-vel védeni.
Ha lehet fényfépet is mellékelj, hogy tanulhassunk belőle!
Üdv:TothGyula felülvizsgáló

Nem elérhető deve94Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 89
  • Hírnév erő: 2
  • deve94 nincsen befolyása.
Re:Ipari röntgen
« Válasz #6 Dátum: 2015. Január 27., 00:21:11 am »
"Viszont a nagyfeszültségű, kis zárlati áramú oldalra is alapos gondossággal figyelnék."

Köszönöm az érdeklődést; Nálunk azért lassabban mennek a dolgok. A röntgen majd csak jövő csütörtökön érkezik és igazából akkor kezdődik a gyakorlati kivitelezés. Most az építészeti előkészítések zajlanak.
Nekem is eszembe jutott a nagyfeszültségű rész, de az eddigi információk alapján azzal nem lesz dolgom. Elvileg csak a kisfeszültségű betáp rész a dolgunk. Ahogy írtad ÁVK a röntgennek külön nem lesz, a többi általános áramkörnek igen. De lesz minden egyéb vészjelzőlámpa, vészleállító, áramszünet utáni kézi visszakapcsoló... Szívesen töltök fel képet, ha odajutok.
 Üdv: deve94

Nem elérhető deve94Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 89
  • Hírnév erő: 2
  • deve94 nincsen befolyása.
Re:Ipari röntgen
« Válasz #7 Dátum: 2015. Február 07., 06:47:26 am »
Megérkezett a röntgen. Egy 15 tonnás "kis " doboz. (üresen) A telepítő következő felvetése a hálózati zavarokról szólt, mert a teszt helyszínen egy ventillátor bekapcsolása esetén is letiltottak bizonyos biztonsági érzékelők.
Hogy oldanátok meg, hogy minél "tisztább" áramot kaphasson a szerkezet? Nem biztos, hogy szünetmentes tápegység szóba jöhet, mert vészlekapcsoláskor nem maradhat feszültség. (de most még kialakulóban vannak a dolgok) Ez egy gumiabroncs vizsgáló röntgen prototípusa. Teljesen magyar fejlesztés, valami nagy újdonság.
Az épület trafófáról van ellátva közös épületben egy call-center és egy élelmiszerbolt is. Ennek a villamos zavaraitó tart a telepítő. Egyébként a helyiség betéplálása saját fogyasztásmérőn, független elosztószekrényből kap.
üdv:  deve94

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 357
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Ipari röntgen
« Válasz #8 Dátum: 2015. Február 07., 08:07:51 am »
KEDVES DEVE94!
Első ötletem,hogy az "Elektrotechnikában" is publikáló Dr.Dán Andrást (dan.andras@vet.bme.hu) vagy ifjú kollégáját Farkas Csaba (farkas.csaba@vet.bme.hu) nyugodtan keresd meg, bizonyára segítenek.Valószínű egy helyszíni szemle, mérésekkel, zavarok fajtáinak kiszűrésével, regisztrálásával. EMC és egyéb védelmek beépítésével kell számolni, esetleg a szomszéd fogyasztóknál is. Nem egyszerű eset. Kíváncsian várom a szakértő Kollégák véleményét is. Sok sikert és jó türelmet!
Üdv:TothGyula

Nem elérhető deve94Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 89
  • Hírnév erő: 2
  • deve94 nincsen befolyása.
Re:Ipari röntgen
« Válasz #9 Dátum: 2015. Február 08., 21:47:43 pm »
köszönöm a címeket Gyula,
írtam is a fiatalabb kollégának.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető deve94Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 89
  • Hírnév erő: 2
  • deve94 nincsen befolyása.
Re:Ipari röntgen
« Válasz #10 Dátum: 2015. Április 18., 01:22:22 am »
kis csúszással, de beüzemelték az ipari röntgent; csatolok néhány képet érdekességként.

Az első kép maga a konténer (ólomfallal össz. 15 tonna), amiben van a sugárcső és a szerkezet, ami a gumiabroncsot tartja, mozgatja, forgatja... A 2. a villamos és vezérlőegység dobozai.

Üzenet összefûzve: 2015. Április 18., 01:35:21 am
további képek a belsejéből; a gumiabroncstartó szerkezet, jobbra a sugárcső; a harmadik a sugárcső az üzemi föld csatlakozással
(MSZ 172/4) ; a végén a nagyfesz generátor (320KV)
remélem nem túl sok a kép és Nova jóváhagyja...

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
5 Válaszok
2120 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 23., 20:57:23 pm
írta krisz1986
0 Válaszok
622 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Február 25., 12:33:55 pm
írta nova
9 Válaszok
1671 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Május 03., 20:28:57 pm
írta machalek
7 Válaszok
1281 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Október 19., 19:58:35 pm
írta Könyves Kálmán