1. telek: 1 fázison 32A jön be a ház falában lévő óraszekrénybe. Frissen felújított szabványos bekötés fa óraszekrényben. Oszlopról légvezeték frissen cserélve.
2. telek: 1 fázison 16A jön be egy vas oszlopon lévő fa óraszekrénybe. Felbővítés itt is tervezve 32A-re.

A tulaj megvette mindkét telket és szeretné a az 1. telken lévő házba föld alatt behozni a 2. telekről a további 32A-t, tehát összesen 64A lenne.
Mire kell figyelni, hogy szabványos / életvédelmileg OK maradjon?


Novill

Sajnos ez terület és ember függő eset  :).  A famérő szekrények ma már nem minősülnek szabványosnak. Olyan termékeket szabad felhasználni a szekrények vonatkozásában is ami szerepel az áramszolgáltatók által jóváhagyott termék katalógusban is.
Az 1.telek esetében biztos, hogy teljesen új mérőhely kialakítással lehet  számolni. A 2.teleknél is valószínű, hogy új mérőhely kialakulással kell számolni a bővítés által.
Amire oda kell figyelni életvédelmi szempontból: a védőföldelés kialakítására, amelynek számottevő értéknek kell lennie. Ezt műszeresen is kell ellenőrizni, amit sok kolléga nem ellenőrzi le. Erre kevés a multiméter és próbalámpás ellenőrzés. A kivitelezői nyilatkozattól nem lesz jó az érintésvédelem, csak az utólagos felelősségre vonásnak van meg az esélye  ;). Nem elegendő az áramvédő kapcsoló beépítése és az N és PE vezető összekötése a védővezetők folytonossága csak. Az MSZ HD 60364 szabvány sorozaton  túl betartandó az MSZ 447 szabvány előírásai is még, illetve ami még indokolt. A jó földeléshez a minél nagyobb felületek bevonása válik indokolttá, erre jó példa a házak betonalap földelői. A kábel nyomvonalában lefektetett tűzi horganyzott gömbvas is javíthat az értéken, stb. A módszeres potenciál  (EPH) kiegyenlítés is része a védelemnek.

Gyurmaúr(fi-relé)

Meg ha már így összedobjuk, amink van, akkor javaslom, hogy csináljon a 2-ből 1-et, azaz a 64Amperből legyen egy 3x20A-es nappali és mivel ugyanaz jár 2 in 1 jegyében vezéreltben, ezért kérje azt is. Jobban fog járni,ha lesz 1 -azaz 2 db- 3 fázisú mérője, 400V-ja, s ha a 3x20 Amper nem elég, akkor még lehet bővíteni bármelyik fázist, vagy akár mind 3-at 5-5-5amperrel, vagy amennyi tetszik. Viszont mindenképp ki kell építeni egy szabványos mérőhelyet, mint pl a Csatári PVT 6090 Á-V KF, mely egy földkábeles mérőhely, hiszen manapság már általában földkábellel készítik a mérőhelyeket, melyeket már a kerítés mellett parancsol elhelyezni az áramSZOLGÁLtató.
Mért főkábelnek -mert igenis kapható, azaz van és sokkal olcsóbb, mint az NYY!- javaslok 2 db NAYY-J 5x16mm2-es kábelt, egyiket a normál, másikat a vezérelt betáp céljára. Ezek mehetnek ugyanabba a mért főelosztóba, de fontos, hogy külön-külön áramtalanítható legyen az egyes betápok, továbbá jelölendő, hogy az elosztó kettős betáplálású! Megfelelő földelést egy, a mérőhely mellett ledöfött, minimum 2.5 méteres szonda már képes kiizzadni magából, de amennyiben van lehetőség az épület betonalapját is bevonni, akkor még jobb hurokimpi értékek lesznek. EPH kötelező, annak fő kiindulási pontja legyen a mérők alatti A0-ás tokozottban -nem plombálandó!- elhelyezett OBO 1801-es fő EPH sín!! Amennyiben csupasz szabadvezetékes az utcai 0.4kV-os hálózat, ez esetben célszerű a mérők előtt kiépíteni a "B"-s, míg a mért főelosztóban a "C"-s lépcsőfokú túlfesz/villámvédelmet, mely akkor lesz a legjobb, ha a "kényes" cuccok dugaljaiban, illetve rögzített készülékek csatlakozási pontjainál még a "D"-s is beépítésre kerül. Ebben az esetben nem kell külön túlfeszvédett hosszabbító, bár akkor lesz a túlfeszvédelem közel 100%-os, ha A BEJÖVŐ koax, telefon, net, stb vezeték is "szűrésre" kerül. Ezen filterektől érkező PE vezeték is bekötendő a fő EPH sínbe, mint ahogy -amennyiben van- akkor az alutetős, zártszelvény vázas veranda is, illetve egyéb (víz, gáz, fűtés) fémcsövek. 

nyaki

Üdv!
Én jobban kultiválom a 2x32A-t, mert esetenként egy családi háznál több nagyobb fogyasztót is ki tud szolgálni, míg a 20A néha kevés lehet. ...persze mindenki azt csinál, amit akar és ahogy a lehetőségei engedik.
Nem régen építettem ki 2 helyen is új földelést 2m-es kereszt alakú szondákkal és szerencsémre mindkét helyen 6Ω körüli lett az Rf. Mindkét helyen vezérelt bővítés is volt meglévő faszekrényben és simán átvette a szolgáltató.