Régi panel ház érintésvédelme
« Dátum: 2014. Február 08., 15:56:42 pm »
Szervusztok!

Kis segítséget szeretnék kérni. Van egy 4 emeletes panel házsor 6 lépcsőház. Szabványossági felülvizsgálatot kell rajta mérni.
A hát az információim szerint 1979-ben épült.
A következőket tapasztaltam:
Ha jól láttam egy helyen jön egy 2x240-es Al kábel, és ezt fűzik fel az összes lépcsőházi elosztóba. Minden lépcsőházban megtaláltam a bejövő földelést, ami az elosztóba be van kötve, de nem láttam, hogy a ház alatt lévő bármelyik cső be lenne kötve a földelésbe, szóval nincs kialakítva EPH.
A másik dolog, hogy az elosztókat kinyitva a nullázás a következő képen van kialakítva. A PEN vezetőt ketté szedték PE és Nullára, de úgy. hogy a PEN-ből lett a nulla, és ebből lett PE kialakítva.  Ami szerintem nem jó, de nem tudom, hogy 1979 ben ez elfogadott volt. A kérdés, hogy ezt elfogadhatom, vagy javasoljam , hogy a PEN ből legyen a PE és ebből kell kialakítani a N vezetőt.
Tekintettel, arra, hogy nem lesz villamos felújítás ezért nekem az MSZ172-1/1972-es szabvány szerint kell vizsgálnom?
Sajnos nekem nincs meg ez a szabvány, a kérdés, hogy tényleges kell-e EPH vezető és ha igen akkor nyilván be kell kötni amit a szabvány előír, víz, gáz, fűtés csöveket. a felszálló strangokat. A csövek átmennek egyik lépcsőházból a másikba. Mindegyik lépcsőházba be kell kötni ezeket az EPH-ba vagy elég 1 helyen?
A lépcsőházi világítás kialakításnál láttam, hogy nincs földelés behúzva. Igaz porcelán foglalatú,  lámpák vannak elhelyezve. Itt maximum F-N hurok ellenállást tudnék mérni. Elég ez vagy kell még valamit tennem?
Segítségeteket előre is köszönöm.


Nem elérhető NagyPS

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 239
  • Hírnév erő: 3
  • NagyPS nincsen befolyása.
Re:Régi panel ház érintésvédelme
« Válasz #1 Dátum: 2014. Február 09., 09:57:07 am »
Mindig a létesítéskori szabványokat kell figyelembe venni kivéve ha volt felújítás = valami dokumentum róla.

EPH bejövő részen, és a felszállókat.

A érésekhez a jegyzőkönyvbe beírod, hogy adott mérési pontnál N és L van PE nincs ennek megtelőlen ezt mértem L-N. Majd a megjegyzésbe beírod hogy felújításkor javaslod hogy L,N,PE legyen kialakítva. Csak azt tudsz mérni amire lehetőség van :)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető recens

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 177
  • Hírnév erő: 2
  • recens nincsen befolyása.
Re:Régi panel ház érintésvédelme
« Válasz #2 Dátum: 2014. Február 09., 11:16:24 am »
Egyetértek  NagyPS hozzá-szollásával.

28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet

214. § (1) A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minõsítése a létesítéskor érvényben lévõ vonatkozó mûszaki
követelmény, illetve a vizsgálat idõpontjában érvényes vonatkozó mûszaki követelmény, vagy azzal legalább
egyenértékû biztonságot nyújtó elõírás szerint történik.
(2) A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely zónabesorolásának tisztázása.
(3) A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint
a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető birok57

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 39
  • Hírnév erő: 1
  • birok57 nincsen befolyása.
Re:Régi panel ház érintésvédelme
« Válasz #3 Dátum: 2014. Február 09., 13:40:10 pm »
Helló Marczy,
3.1.2. EPH-hálózatot kell kialakítani minden olyan épületben, amelyben védővezetös érintésvédelmet alkalmaznak,
          és az épületben a helyhezkötött villamos szerkezetek testével egyidejűleg érinthető, kiterjedt fémszerkezet
          is  van.
3.1.2.1. Az EPH-hálózatba be kell kötni a következőket: - a védővezető gerincvezetékét (az MSZ 447 szerinti
          felszálló fővezeték védővezetője), nullázás (TN-rendszer) esetén ez az összekötés elkészíthető a hálózat
          nullavezetőjének a nullázóvezető leágaztatása előtti szakaszán (PEN-vezető) is;
Igaz ez a 86-os szabvány szövege de 72-estől nem sokban tér, némi módosításokkal tarkították.
Szerintem nem követsz el hibát ha ezt veszed figyelembe. Az, hogy nem látod a pincei csöveket bekötve nem feltétlen jelenti annak hiányát, próbálj meg rámérni, ha jó, valahol megtalálod, esetleg lemeszelve.
Én bekötném minden lépcsőházban, így a 4 lépcsőház 4db (valószínűleg egyedi) földelőszonda lényegesen jobb potenciálelosztást eredményezne. A betápkábelt nem írtad el ? nem 2db (4x240) A lámpákhoz nem volt kötelező a védővezető kiépítése ha a szerelés időpontjában a lámpatestek rendelkezésre álltak és nem I-es év. osztályba tartoztak.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető MaczyTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 54
  • Hírnév erő: 1
  • Maczy nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Régi panel ház érintésvédelme
« Válasz #4 Dátum: 2014. Február 09., 22:28:47 pm »
Tényleg rosszul írtam 2x4x240.
Akkor ezek a lámpák ezek szerint 2-es ÉV osztályba sorolhatóak. A régi lámpáknál gondolom nem volt 2-es év jel.Itt akkor azért nézzek hurok ellenállást a fázis és a nulla között,vagy nem kell?


Üzenet összefûzve: 2014. Február 10., 10:44:12 am
Ezek szerint elfogadhatom, hgy a PEN vezetőből lesz N vezető és külön leágaztatják a PE vezetőt.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető deve94

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 89
  • Hírnév erő: 2
  • deve94 nincsen befolyása.
Re:Régi panel ház érintésvédelme
« Válasz #5 Dátum: 2014. Február 11., 18:37:59 pm »
Sziasztok, csatlakoznék Maczy kérdéséhez.

Még nem csináltam felülvizsgálatot, de most megkeresett egy társasházakat kezelő közös képviselő, hogy hasonló régi társasházaknál (panel, egyéb még régebbi) kelleni megcsinálni az érintésvédelmi felülvizsgálatokat, majd a javításokat is. Alapvető tanácsokat kérnék, hogy induljak el, miket kell fölmérnem hogy árajánlatot adhassak?
Csak a társasház közös mérő utáni dolgait kell vizsgálni, vagy fővezetékeket is? Ha ezek áramszolgáltatói szekrényben vannak mi a teendő...?  Minden információ segít, mert még csak tapogatózom. (jelenleg alkalmazott vagyok, és talán a cégemen keresztül tudok számlázni, meg még műszert is szereznem kell majd...
köszönettel: deve94

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.928
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Régi panel ház érintésvédelme
« Válasz #6 Dátum: 2014. Február 13., 09:32:38 am »
Itt csak a közös részek felülvizsgálata jön számításba. Ez az EBF és VVF  esetén OTSZ szerint 6 évente kell felülvizsgálni. ÉvF esetén pedig  a  14/2004.(IV.19.) FMM rendelet szerint a lakó és kommunális épületekre vonatkozóan  ( KLÉSZ fogalom meghatározásának a figyelembevételével) 6 évente érintésvédelmi szerelői ellenőrzést kell végezni. Ha bele mennek ennél szigorúbb követelményt is kérhet a megrendelő. A régi társasházaknál sok helyen a méretlen oldalhoz is hozzá lehet férni az órákon kívül.  Így a méretlen és mért hálózat is ellenőrizhető. Ha nem akkor meg kell beszélni a megrendelővel, hogy áramszolgáltatói közre működés is lesz indokolt aminek lesznek költségei is. A felülvizsgálat határait a minősítő iratban dokumentálni kell az utólagos problémák elkerülése érdekében.

Nem elérhető deve94

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 89
  • Hírnév erő: 2
  • deve94 nincsen befolyása.
Re:Régi panel ház érintésvédelme
« Válasz #7 Dátum: 2014. Február 13., 18:27:32 pm »
köszönöm a választ ;
Milyen árajánlatot lehetne  (kb) ilyen esetben adni? pl. 4 emeletes társasház mérő utáni közös helységek, szerelői ellenőrzés...?

Nem elérhető birok57

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 39
  • Hírnév erő: 1
  • birok57 nincsen befolyása.
Re:Régi panel ház érintésvédelme
« Válasz #8 Dátum: 2014. Február 14., 21:34:28 pm »
Marczy, véleményem szerint mérned kellene hurokellenállást mert csak így kapsz infót a rossz kötésekről és így fogod megtudni, hogy lekapcsolna-e a túláramvédelmi eszköz az előírt időn belül vagy sem, abban igazad van, hogy fázis föld hurkot kellene mérni, de ha nincs ez is támpont lehet. A régi lépcsőházakban porcelán fali foglalatok voltak egy opál burával, amelynek nem volt fém alkatrésze. Egyébiránt a szerződésedtől függ, hogy kérik-e a 32A alatti fogyasztási helyek mérését, Szabványossági felülvizsgálat kiveszi a vizsgálandó listából.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
3 Válaszok
2121 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 01., 22:14:35 pm
írta Szelei
22 Válaszok
9262 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 13., 21:20:34 pm
írta Szirty
30 Válaszok
7857 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Június 14., 23:44:56 pm
írta nyaki
5 Válaszok
2019 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Január 08., 18:20:03 pm
írta tothgyula
0 Válaszok
695 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Január 10., 07:37:09 am
írta tothgyula