  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Aggregátorok felülvizsgálata
« Dátum: 2011. Július 31., 16:39:28 pm »
Aggregátorok felülvizsgálata és mire érdemes figyelni a velük kapcsolatos érintésvédelmi rendszerek kialakításánál. Mire érdemes figyelni a mögöttes hálózat kialakításánál. Lehetnek fixen telepítettek és mobil generátorok is.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.928
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Aggregátorok felülvizsgálata
« Válasz #1 Dátum: 2011. Július 31., 20:46:57 pm »
Itt mobil aggregát egységek, mint önálló egységek fordulnak elõ. Itt felvetõdik, a kérdés mit kell vizsgálni a felülvizsgálónak?  E berendezések el vannak látva önálló feszültség szabályzóval. Itt is van védõvezetõ, lehet ennek a folytonosságát vizsgálni. Továbbá a villamos berendezések egyes részeit a hozzá csatlakozó gépekkel együtt az érintésvédelmi megfelelõségüket.  A dokumentálás szempontjából a beazonosíthatóság is lényeges.

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 641
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Aggregátorok felülvizsgálata
« Válasz #2 Dátum: 2011. November 12., 21:18:30 pm »
Mobil áramfejlesztõ berendezések esetén az érintésvédelmi kioldószerv legfeljebb 30 mA-es ÁVK lehet. Ha fix telepítésû, és a hálózati ellátás kimaradása esetén kapcsol be, akkor feltétlen gondoskodni kell róla megfelelõ reteszelésekkel, hogy teljesen kizárható legyen a párhuzamos üzem.

Elérhető Safety

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Safety nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Electric Safety Team
Re:Aggregátorok felülvizsgálata
« Válasz #3 Dátum: 2011. November 12., 22:48:36 pm »
Ejtsünk szót egy érdekességrõl! A kereskedelemben kapható 10 különbözõ típusú mobil áramfejlesztõ közül, legalább 8-ból hiányzik a gyárilag beépített 30 mA-es ÁVK. A vevõvel nehéz megértetni, hogy így nem használható, mert szabvány tiltja, mikor most vette drága pénzért, átalakítani nemigen fogja. Érdekes helyzet, szerintem a kereskedelmet kellene ebben az esetben kicsit megszorongatni!
Hasonló volt a helyzet a kilencvenes évek végén amikor megjelentek a barkácsboltokban a kettõs szigetelésû (narancssárga színû) betonkeverõk, holott az akkor érvényes MSZ 172-1 szabvány feketén-fehéren kimondta, hogy betonkeverõk érintésvédelmére, csak védõvezetõs érintésvédelmi mód alkalmazható. Vakartuk a fejünket, de semmit nem tudtunk tenni.

Nem elérhető szmihaly

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 236
  • Hírnév erő: 3
  • szmihaly nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
  • szmihaly
Re:Aggregátorok felülvizsgálata
« Válasz #4 Dátum: 2011. November 13., 05:50:18 am »
Idézetet írta: Safety
Ejtsünk szót egy érdekességrõl! A kereskedelemben kapható 10 különbözõ típusú mobil áramfejlesztõ közül, legalább 8-ból hiányzik a gyárilag beépített 30 mA-es ÁVK. A vevõvel nehéz megértetni, hogy így nem használható, mert szabvány tiltja, mikor most vette drága pénzért, átalakítani nemigen fogja.

Hát nem fogja! Mert mihelyt megbontod,azonnal ugrik a garancia!  Errõl nem a kereskedõ tehet,hanem a gyártó,hogy így hozza forgalomba.Na de hogy tovább feszegessem a dolgot, akkor mi a helyzet a szünetmentes tápokkal?Ott sincs FI,és néha több KW-t adnak le.Ugyan az mint az mint a FI nélküli agregátor.

Nem elérhető gyulagy

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 60
  • Hírnév erő: 1
  • gyulagy nincsen befolyása.
Re:Aggregátorok felülvizsgálata
« Válasz #5 Dátum: 2011. November 13., 08:47:46 am »
Igen a több száz KW-os szünetmentes áramforrások áramköreinek vizsgálata is megérne egy tapasztalat cserét. (A hurokellenállás mérés az ugye nem teljesen a valósállapot)

Elérhető Safety

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Safety nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Electric Safety Team
Re:Aggregátorok felülvizsgálata
« Válasz #6 Dátum: 2011. November 13., 09:16:23 am »
gyulagy! Van errõl nyitva egy másik topic, ott már lehet találni ezzel kapcsolatos véleményeket. Az a címe, hogy: "Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata"

Nem elérhető JAVELSER

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 1
  • Hírnév erő: 1
  • JAVELSER nincsen befolyása.
Aggregátor érintésvédelmi mérése
« Válasz #7 Dátum: 2012. Március 22., 19:19:06 pm »
Tisztelt Kollegák!

Egy kis segítségre lenne szükségem, Deutz tip.  aggregátor érintésvédelmi felülvizsgálatát  kell  elvégeznem. Én személy szerint még nem végeztem ilyen mobil aggregátoron  vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, és végzett  ilyen feladatot, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot, sõt ha jegyzõkönyv formátumban is segítséget kapnék, köszönettel venném.
A mobil gépen ÁVK nincs felszerelve.
2db. 3fázisú 1db. 1fázisú dugalj van az elektromos  szekrénybe felszerelve.
A 2db. 3fázisú dugaljnál tudtunk hurokimpedanciát mérni, de az 1 fázisú dugaljnál nincs bekötve a védõérintkezõre vezeték.

Elõre is köszönöm a válaszokat.

Nem elérhető novaTopic starter

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.338
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Aggregátorok felülvizsgálata
« Válasz #8 Dátum: 2012. Március 22., 20:24:53 pm »
Hozzászólást csatoltam egy másik témához, gondolom ehhez jobban illik. :)

A földelés nélküli dugalj mindenképpen problémás.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.928
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Aggregátorok felülvizsgálata
« Válasz #9 Dátum: 2012. Március 23., 06:33:20 am »
ÁVK nélkül semmiképpen nem megfelelõ szerintem. A minösitõ iratban az ávk vizsgálati eredményeket  is rögzíteni kell. A témában lévõ elõzõ hozzá szólások hasznos infókat tartalmaznak.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
10 Válaszok
4012 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Július 16., 19:44:14 pm
írta nyaki
5 Válaszok
1126 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Szeptember 25., 06:17:21 am
írta horgaben
3 Válaszok
874 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 03., 08:30:14 am
írta tothgyula
3 Válaszok
842 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Január 24., 11:00:22 am
írta Simon Endre
1 Válaszok
535 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Január 31., 20:40:09 pm
írta NagyPS