• 3fázisú motor 1fázisra bekötése 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: 3fázisú motor 1fázisra bekötése  (Megtekintve 6188 alkalommal)

Nem elérhető K3NV3L0Topic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 23
  • Hírnév erő: 1
  • K3NV3L0 nincsen befolyása.
3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Dátum: 2014. Február 05., 15:07:10 pm »
Hogyan tudom átalakítani a 3 fázisú motoromat 1 fázisúvá?

Igazából nagyjából tudom csak még se 100% tiszta.2 kép lesz bent 1 a tipusáról 1 pedig a mostani bekötéséről kapcsoló táblájáról. Kérdésem leginkább az hogy most megy be 6 vezeték abból egy a földelés 3 az U1 V1 W1re meg.


Tudom hogy ha 1 fázisut szeretnék a csillag pontot meg kell szüntetni és 3 vezeték kell majd hogy menjen bele 1db földelés 1db 0pont de melyikre ? Talán a V1re. És 1db fázis ami megy az U1re. Azt még kell egy kondenzátor de milyen és mekkora és azt ugye a 0pont és a szabad 3. tekercsre  pont közé kell kötnöm?

A Delta kapcsolás kialakítása az jó úgy hogy U1 átkötve U2re és V1 átkötve a V2re és a W1 átkötve a W2re ?

Nem elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 591
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #1 Dátum: 2014. Február 05., 20:18:31 pm »
Mi előtt át alakítanád.

0,18 KW. os motornál inkább javaslom frekvenciaváltó használatát, mert a kis teljesítményed még 1/3 –ára fog csökkenni.

A kapocs bekötést elnézve a két kérdőjeled valószínűleg egy beépített túlmelegedés érzékelő ki vezetése, ami a tekercsfejbe van be építve. Ez lehet kapcsoló de lehet egy hőérzékelő ellenállás is amihez külön készülék kell ami a relét tartalmazza a bontáshoz.



Nem elérhető K3NV3L0Topic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 23
  • Hírnév erő: 1
  • K3NV3L0 nincsen befolyása.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #2 Dátum: 2014. Február 05., 20:27:34 pm »
Igen igen a kérdőjelet már megértettem! Az a nagy helyzet hogy Annyit nem ér hogy egy frekvencia váltót vegyünk és nagyon nem is érdekes az erő mert egy kisebb húsdarálót működtetne leginkább az lenne a kérdést hogy mit hogy kéne össze kötni hová a fázis hová a 0 és a kondenzátor melyik tekercs végre kell! Gondolom a színes vezetékeket bántani nem kell jól be vannak azok kötve!

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.422
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #3 Dátum: 2014. Február 05., 20:34:39 pm »
Üdv!
Kösd le a jelenlegi átkötő lemezeket a V2-U2-W2 pontokról, majd a V2-W1, U2-V1, W2-U1 pontokat kösd össze, majd az így kapott 3 pont két sarkára kösd a L/N vezetéket, a harmadik pontra pedig a kondenzátor egyik végét, a kondi másik végét pedig vagy a L-ra, vagy a N-ra kösd annak megfelelően, hogy milyen forgásirányt akarsz.

Nem elérhető Marcika

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 39
  • Hírnév erő: 1
  • Marcika nincsen befolyása.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #4 Dátum: 2014. Február 05., 22:01:18 pm »
Igen igen a kérdőjelet már megértettem! Az a nagy helyzet hogy Annyit nem ér hogy egy frekvencia váltót vegyünk és nagyon nem is érdekes az erő mert egy kisebb húsdarálót működtetne leginkább az lenne a kérdést hogy mit hogy kéne össze kötni hová a fázis hová a 0 és a kondenzátor melyik tekercs végre kell! Gondolom a színes vezetékeket bántani nem kell jól be vannak azok kötve!

A segédfázis miatt csökkenni foga a nyomatékkal együtt az indítási nyomaték is.
Nembiztos hogy elfog indulni terhelés alatt.
A frekvencia váltót javasolnám mert  megfelelő indítási nyomaték mellet,
a fordulatszám változtatás is lehetőség van.

Marcika

Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 426
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #5 Dátum: 2014. Február 11., 19:01:42 pm »
JO estét
    Egy kérdésem lenne,van egy villanymotor a 24v egyenáram
                                                                        3,5/2A  50/30  ot/min ablaktörlö motor
   egy 230V/24V--250VA  traforol működik egy kazánba fujja be a levegöt
Lehet-e szabályozni a fordúlatját egy 600w-os fényerö szabályzo kapcsoloval ha
a primér betápra kötném a szabályzo kápcsolot ha nem akkor mit ajálnátok

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 539
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #6 Dátum: 2014. Február 11., 20:17:47 pm »
Faxelektro !
Az összeállítás kockázatmentes, legfeljebb a triakos szabályozó az alsó tartományban nem fog működni megfelelően, (szaggat) mert a "fázishasogató"  nagy valószínűséggel tisztán ohmos terhelésre készült, soros kapcsolású és nem tolerálja a transzformátor kihasználatlansága miatti szabad induktivitást. Ezen javít már a próbánál is, ha a motorral párhuzamosan kapcsolsz ez 24 V 20-30W-os izzót vagy ennek megfelelő ohmikus fogyasztót és a motort a magasabbik fordulaton pörgeted. Az igazi jó megoldás a szekunder oldali  váltóáramba szerelt  és méretezett fázishasító, vagy az egyenirányitás utáni áramkörbe iktatott soros szabályozó lenne. Ebben az áramkörben csak a soros teljesítménytranzisztor báziskörében kellene szűrés. Ha kell kapcsolási rajz  küldök. A jelenlegi állapotról adj valami rajzot, hogy az egyenáram hogyan van "előállítva". (Gondolom ez csak egy graetz monolit.)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 426
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #7 Dátum: 2014. Február 13., 21:01:23 pm »
Jó estét
             Kössz a segitséget Endre
 Beköttem a szabályzot ami nem egy nagy márka VITO de jól működik és a tulaj
szerint megfelelő a fordúlatszám . Majd kűldök egy rajzot csak rossz a nyomtatom
de egyszerűen van megoldva Van egy GANZ fökapcsoló 16A null-fázist szakit,
egy höérzékelö ami kapcsol egy mágnes kapcsolot,250VA -es  trafó és egy graetz
hid amin sajnos nem látszik az adatok. Ha kűldenél egy kapcsolási rajzot a jó
megoldásról azt megcsinálnám arra az esetre ha kisebb fordulat kellene esetleg.
                                                                       köszönöm     

Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 426
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #8 Dátum: 2014. Február 15., 19:33:23 pm »
JÓ ESTÉT
               Sajnos két napi működés után le égett a trafo.
      Nem kötöttem rá az égőt amit irtál vajon az lehetett az oka
      Jó volna ha elkűldenéd a rajzot,vagy kicserélem a trafót kössem rá az égőt és
      probáljam meg csak ne égjen le újra a trafó
                                                                             kössz a segitséget

Üzenet összefûzve: [time]2014. Február 16., 19:10:34 pm[/time]
ENDRE
           

Jó lenne valamilyen segitség,mert egy központi kazán motráról van szó és sűrgösön
meg kellene oldjam valahogy.
                                                     Köszönöm

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 539
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #9 Dátum: 2014. Február 17., 01:03:42 am »
Szia Faxelektro !
Szinte egész  nap fenn voltam a fórumon és csak most láttam meg a tegnapi vagy talán a tegnapelőtti segélykérésedet. A traszformátor a rossz fézisvágás miatt égett le, mert a szabad induktivitás akkora fázistolást okozott a triac gyújtókörben hogy a transzformátor úgyszolván pulzáló egyenárammal üzemelt a 180 fokon túli gyújtás miatt. Gondolom  a motor nagyon alacsony fordulaton működött. A pótterhelés  azért kellett volna, hogy a szabályozó az eredeti, (ohmos) terhelési jelleg szerint működjön és látható legyen ha a tartomány alján villog vagy kihagy. Most már időszűke miatt csak olyan kapcsolást küldök (akár valós legyártott formában) amit itthon kipróbáltam és megépítettem. Sietni fogok. A címed add meg a fórum privát levelezőjén keresztül és ha nem titkos a telefonos elérésed is. Sajnos itthon nincs olyan motorom amivel üzemelnie kell, de van sok egyforma 12 V-os 2-3 A közötti névleges áramra ezekből kettőt majd sorba kötök. Innen számítva 24 órán belül kész ebben néhány órás próbaüzem is benne van. Ha elkészült postázom vagy ha nem túl messze kell szállítani a fiam kocsival elviszi, vagy ahogy te meg tudod oldani. Addíg is amennyiben már van másik transzformátor a diódhíd egyutas bekötésével (csak a + - kivezetések használatával) durván számítva megfelezed a motor forgató nyomatékát. Ha használod a motor csökkentet fordulatú kivezetését is lényegében négy lehetséges fordulaszám áll rendelkezésre.

Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 426
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #10 Dátum: 2014. Február 17., 17:47:51 pm »
Szia Endre!

Nagyon szépen köszönöm a segítségedet! De sajnos nehéz megoldani, mivel én Erdélyből írok és szerintem nem könnyű megoldani ezt. Ha eltudnád küldeni a rajzot és az alkatrészek adatait hátha én is megtudnám csinálni. Feltettem egy új trafót 400 VA-st és bekötöttem most működik, csak egy fordulaton. Úgy égett le ahogy írtad, legalacsonyabb fordulaton működött és szaggatott a fordulata.

Még egyszer köszönöm a segítséged.

Üzenet összefûzve: [time]2014. Február 17., 18:18:46 pm[/time]
Sikerült feltöltenem egy fényképet a vezérlésről.

Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 426
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #11 Dátum: 2014. Február 21., 12:23:32 pm »
Endre eltudnád küldeni nekem azt a rajzot a fordulat szabályzóról.

Köszönöm előre is!

Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 426
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #12 Dátum: 2014. Február 23., 14:25:56 pm »
SZIA ENDRE
                  Látom fent vagy a netten jo volna ha eltudnád küldeni azt a rajzot a fordulat szabályzorol

                   amiröl a napokban irtunk

                                                                 Kösszi szépen

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 539
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #13 Dátum: 2014. Február 23., 16:16:43 pm »
Kapam egy 24 V-os motort próbára, (73 W-os) csak ez nem fér bele az én 63 VA-es transzformátorom  teljesítményébe a 100 VA-es transzformátoromért kb. 60km-re kellene elutaznom, de addíg is a meglévővel megépítem, megy ahogy megy. A jó működést megpróbálom szkópon ellenőrízni, vagy megjavítok itthon egy 12V-os toroidot és akkor összejön kb. 400 VA egy másokkal sorbakötve, ekkor ez olyan lessz mint a te otthoni rendszered. Figyelj a fórumon néhány óra mulva meglessz.

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:3fázisú motor 1fázisra bekötése
« Válasz #14 Dátum: 2014. Február 23., 17:10:42 pm »
JO estét
    Egy kérdésem lenne,van egy villanymotor a 24v egyenáram
                                                                        3,5/2A  50/30  ot/min ablaktörlö motor
   egy 230V/24V--250VA  traforol működik egy kazánba fujja be a levegöt
Lehet-e szabályozni a fordúlatját egy 600w-os fényerö szabályzo kapcsoloval ha
a primér betápra kötném a szabályzo kápcsolot ha nem akkor mit ajálnátok
Üdv!

Én ilyet vagy ehhez hasonlót vennék az egyenáramú oldalra:

PWM üzemű 400W-os feszültségszabályzó

Címkék: Fázis motor Beköt 
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
51 Válaszok
15428 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Február 09., 10:23:04 am
írta Szelei
8 Válaszok
15389 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Március 02., 21:21:58 pm
írta nyaki
4 Válaszok
2230 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Augusztus 11., 09:19:35 am
írta Szirty
2 Válaszok
1740 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Október 11., 17:06:12 pm
írta tothgyula
9 Válaszok
2010 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Január 30., 19:17:20 pm
írta Laszló 75