  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata
« Dátum: 2011. Július 31., 16:36:19 pm »
Gondoltam jó téma lehet, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a szünetmentes áramforrások és a szünetmentes hálózatok kialakításánál és felülvizsgálatánál. A szünetmenteseket szokták még ups-eknek is nevezni.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.920
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata
« Válasz #1 Dátum: 2011. Július 31., 20:39:08 pm »
A témaválasztás jó, errõl viszonylag keveset lehet a szakirodalomban olvasni. Döntõen a felülvizsgálók a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat során a vizsgálatot szemrevételezéssel, hurok ellenállásméréssel, ÁVK ellenõrzéssel, stb., és megfelelõ dokumentálással végzik. Az UPS hálózat csatlakozik a villamos hálózatra, itt van eltérés a normál hálózathoz képest, így a vizsgálat értelmezése is más. A védõvezetõ a közös. De vajon mi az eltérés ezek felülvizsgálatánál?

Nem elérhető novaTopic starter

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.338
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata
« Válasz #2 Dátum: 2011. Augusztus 02., 22:41:41 pm »
A vizsgálatnál a kérdés igazából az, hogy például az ups milyen üzemmódban van. Van az úgynevezett bypass (megkerülõ ág) mód amikor simán átengedi magán a villanyt, tehát a szünetmenetes fogyasztókon is a normál hálózat van. Ez a kapcsolás akár egy külsõ kapcsolószekrényen keresztül is megvalósulhat. Ha a szünetmenetesek normál üzemmódban üzemelnek akkor egyfajta galvanikus leválasztás valósul meg a normál és a szünetmenetes hálózat között.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető Safety

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 141
  • Hírnév erő: 2
  • Safety nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Electric Safety Team
Re:Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata
« Válasz #3 Dátum: 2011. Augusztus 03., 07:25:11 am »
Nekem is az a tapasztalatom, hogy az ilyen rendszerekkel óvatosan kell bánni. Fõleg a komoly rendszereknél alkalmazott több kW teljesítményû intelligens UPS-ek okozhatnak meglepetést egy érintésvédelmi felülvizsgálónak. A szünetmentes hálózatokon kerülni kell a hurokimpedancia méréseket, mert az UPS földzárlatként érzékeli a mérési áramot és jobb esetben csak jelzést ad, kedvezõtlen esetben leszabályoz vagy ha van egy kis szerencsénk átvált bypass üzemmódra. Ilyenkor mindenképpen készüljünk fel egy kis szóváltásra a rendszergazdával  :). Hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe célszerû sima folytonosságvizsgálatot, vagy idegenfeszültséggel történõ ellenõrzést végezni.
Ezzel a témával foglalkozott az MEE Érintésvédelmi Munkabizottság is 2004 június 2.-án, érdemes elolvasni az összefoglalót. (meter.hu)

Többek között azt írják, hogy idézem:"az UPS áramkörök érintésvédelme megfelelõ, ha az UPS-rõl kimenõ áramkör üzemi vezetõinek (tehát nem a védõvezetõn keresztüli) hurokellenállása szorozva a 10 ms-on túl felléphetõ legnagyobb zárlati árammal 50 V alatt marad. Ha a gyártól nem kapható meg a szorzó, akkor 5-ös szorzó alkalmazása mindenképpen biztonságos."   


Nem elérhető novaTopic starter

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.338
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata
« Válasz #4 Dátum: 2011. Augusztus 03., 18:56:56 pm »
Hát igen a szünetmeneteseknél midig vigyázni kell, nehogy a mérések során olyan hiba álljon be ami bypass üzemmódba kapcsolja a szünetmenteseket. Igaz jobb esetben maguktól visszaállnak, legalábbis nem kell a teljes rendszert újraindítani. Rosszabb esetben pont akkor jön egy pillanatnyi áramszünet is és akkor megkeresnek minket a morcos rendszergazdák :)
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 604
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata
« Válasz #5 Dátum: 2011. November 12., 20:59:59 pm »
Elvileg az MSZ HD 60364-4-41 alapján nem kifogásolható ha a védelmi kikapcsolás nem valósul meg az elõírt idõ alatt! Félvezetõs áramirányítókkal táplált rendszerben, kikapcsolás helyett leszabályozást is szabad alkalmazni. Ha a szünetmentes egység legfeljebb 5 s belül leszabályoz úgy, hogy a kimenõ feszültsége <50 V akkor az elõírt idõ betartása nem kötelezõ a kikapcsolásra vonatkozólag. Az áramvédõ-kapcsolóval biztosított áramkörök valószínûleg "megszólalnak", ez inkább a kismegszakítóval védett áramkörökre lehet érvényes. Itt megint "macerás" lehet az ellenõrzés, gondolom a készülék leírására, és gyártói adatokra lehet támaszkodni.

Nem elérhető gyulagy

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 60
  • Hírnév erő: 1
  • gyulagy nincsen befolyása.
Re:Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata
« Válasz #6 Dátum: 2011. November 15., 18:54:53 pm »
Azért a nagyobb teljesítményû szünetmentesek áramköreinél a rövidzárlat esetén (testzárlat) csak a kismegszakító kapcsolhat ki! Azt hiszem ez szerver- és géptermekben követelmény is. Most is van egy ilyen munkám és gondolkozom, hogy milyen módszert válasszak a felülvizsgálat elkészítésére (több száz áramkör, több mint ezer dugalj + berendezések). Folytonossági vizsgálat+ üzemi vezetõknél (L+N) hurokellenállás mérés.

Nem elérhető novaTopic starter

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.338
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata
« Válasz #7 Dátum: 2011. November 15., 20:43:33 pm »
Azért a nagyobb teljesítményû szünetmentesek áramköreinél a rövidzárlat esetén (testzárlat) csak a kismegszakító kapcsolhat ki! Azt hiszem ez szerver- és géptermekben követelmény is.

Nagyobb szünetmeneteseknél ugyanúgy található mögöttük elosztó szekrények szelektív védelmi szerepekkel ellátott megszakítókkal. Igazából ilyenkor a zárlat nagysága a mérvadó szerintem inkább. Ha eléggé nagy a zárlati áram értéke akkor simán leveri akár a szünetmentes kimeneti megszakítóját is, vagy bypass üzemmódba kapcsol a berendezés. Na ilyenkor már nem nagyon örülnek, hiszen nem szünetmentes a szünetmentes. :) Már láttam olyat is, hogy a szünetmentes gyûjtõsín   és a föld között keletkezett zárlat a berendezések bypassoltak a zárlat megszûnte után visszatértek normál üzemmódba.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
81 Válaszok
33505 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Augusztus 12., 17:16:40 pm
írta Fecó
45 Válaszok
13640 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Január 28., 16:42:54 pm
írta Sztrogoff
10 Válaszok
4354 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Február 10., 17:56:31 pm
írta czapi
0 Válaszok
1361 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:43:50 pm
írta nova
0 Válaszok
665 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 14:03:31 pm
írta nova