• Hűtőgép hiba 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Hűtőgép hiba  (Megtekintve 1607 alkalommal)

Nem elérhető plctechtbTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 20
  • Hírnév erő: 1
  • plctechtb nincsen befolyása.
Hűtőgép hiba
« Dátum: 2014. Január 28., 20:41:29 pm »
Üdv Uraim! Érdekes hibával találkoztam. Ha üzemel a hűtőgép kompresszora, valamiért kb. 3V al emelkedik a hálózati fesz. az adott körön, illetve a kompresszor leállásakor az adott körön lévő villamos eszközök letérdelnek (pl xbox kikapcsol). Pillanatnyi impulzus lehet, multiméterrel nem lehet elkapni... Ötletek?

Tapatalk-kal küldve az én ST25i-el


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.388
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:Hűtőgép hiba
« Válasz #1 Dátum: 2014. Január 28., 23:46:18 pm »
Üdv!
Mérés nélkül nehézkes a válasz, de néhány tipp vakra:
Ha 3 fázis van a lakásban, akkor biz van egy kontaktos nullakötésed, de ha csak 1 fázisod van, akkor feszemelkedés egy körben nem lehetséges, mert a többi ák. annyira beterhel, hogy nem képes elhúzni a feszt, hacsak, nem túl silányra sikeredett a hűtőköri betáplálás és a hűtő teljesítményelektronikája visszapofázik a betáplálásra a nagy hurokellenállat miatt. ::)

Nem elérhető plctechtbTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 20
  • Hírnév erő: 1
  • plctechtb nincsen befolyása.
Re:Hűtőgép hiba
« Válasz #2 Dátum: 2014. Január 29., 04:16:39 am »
Szia Nyaki! A lakás tömbházi ahol a probléma adódik a srácnak. Nulla kötés hiba megfordult az én fejemben is mint ötlet. Lépcsőhazi nullkötés pl. fogadóban csinálhat ilyet?

Tapatalk-kal küldve az én ST25i-el


Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Hűtőgép hiba
« Válasz #3 Dátum: 2014. Január 29., 07:19:09 am »
Üdv Uraim! Érdekes hibával találkoztam. Ha üzemel a hűtőgép kompresszora, valamiért kb. 3V al emelkedik a hálózati fesz. az adott körön, illetve a kompresszor leállásakor az adott körön lévő villamos eszközök letérdelnek (pl xbox kikapcsol). Pillanatnyi impulzus lehet, multiméterrel nem lehet elkapni... Ötletek?
Üdv!

Átraknám a készülékeket másik áramkörre és összehasonlító méréseket végeznék, hátha kiderül valami.

Nem elérhető plctechtbTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 20
  • Hírnév erő: 1
  • plctechtb nincsen befolyása.
Re:Hűtőgép hiba
« Válasz #4 Dátum: 2014. Január 29., 08:10:57 am »
Szia! Másik áramkörön is dettó

Tapatalk-kal küldve az én ST25i-el


Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Hűtőgép hiba
« Válasz #5 Dátum: 2014. Január 29., 08:39:57 am »
Üdv!

Próbáltad mással (pl. vasalóval) terhelni az áramkört?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.388
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:Hűtőgép hiba
« Válasz #6 Dátum: 2014. Január 29., 16:28:11 pm »
Üdv!
Még mindig nem tisztázódott, hogy a lakásba 1 vagy 3 fázis érkezik be. ::)

Nem elérhető plctechtbTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 20
  • Hírnév erő: 1
  • plctechtb nincsen befolyása.
Re:Hűtőgép hiba
« Válasz #7 Dátum: 2014. Január 29., 16:56:57 pm »
Igaz. 1 fázis jön be.

Tapatalk-kal küldve az én ST25i-el


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.388
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:Hűtőgép hiba
« Válasz #8 Dátum: 2014. Január 29., 23:07:14 pm »
"Lépcsőhazi nullkötés pl. fogadóban csinálhat ilyet?"

Igen, de akkor nem csak ebben a kéróban van feszeltolódás, hanem a hibás N kötéshez tartozó minden lakásban. Érdekes megoldások vannak a társasházakban, különösen a 70-es, 80-as években készültekben.
Az 1 fázis miatt a hiba forrása nem a lakásban lesz, véleményem szerint. ::)

Elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 589
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:Hűtőgép hiba
« Válasz #9 Dátum: 2014. Január 30., 15:17:20 pm »
Nem tudom van-e FI reléd, de meg próbálnám a nullát, földet közösíteni egy mérés erejéig.
Hátha a jó földelés át véve részlegesen a nulla feladatát meg szűnne a feszültség emelkedés, és gép leállítás, ami egyben meg erősítené azt az esetleges tényt, hogy hiba a nulla kötésében van.
És ez mivel a méretlen oldalon található az áramszolgáltató köteles feltárni, javítani.