• Áramvédő kapcsoló hibakeresés 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Áramvédő kapcsoló hibakeresés  (Megtekintve 8900 alkalommal)

Nem elérhető kormyTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 22
  • Hírnév erő: 1
  • kormy nincsen befolyása.
Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Dátum: 2013. December 20., 21:03:27 pm »
Üdv mindenkinek!!!
Segítségeteket kérném egy problémás elosztószekrénnyel kapcsolatban.Hátha valaki már látott, tapasztalt ilyet.Nem felülvizsgálat de hátha...   Szóval adott egy fitnesz terem. Van egy nagy elosztószekrény.Van 2 db szauna és 2 db szolárium.Mind a négy berendezés külön áramkörön, külön ÁVK-n amik egymástól teljesen függetlenek. Van egy 5. ÁVK jó néhány áramkörrel az általános dugaljak, világítás, futópad stb. részére. Természetesen ez is független az előző négy ÁVK-tól. A probléma a következő: Eddig minden kifogástalanul üzemelt (tehát nincs semmi elkötve)néhány napja azonban olyan probléma van, hogy az egyik szoli induláskor (csak induláskor) levágja az Általános áramkörök ÁVK-ját!?!?!? Amíg telefonon mesélték nem is hittem el, de tényleg így van!Ha sikerül elindítani a szolit, akkor már minden rendesen üzemel. Szerintetek???Előre is köszi!

Nem elérhető kergabor

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 84
  • Hírnév erő: 1
  • kergabor nincsen befolyása.
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #1 Dátum: 2013. December 20., 22:10:50 pm »
Nem lehet, hogy meghibásodott az ÁVK? Ki kellene próbálni egy másikkal.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.424
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #2 Dátum: 2013. December 20., 22:58:07 pm »
Hali!
Azt azért jó lenne tudni, hogy a szoli ÁVK-ja az általános előtti védetlen leágazásról, vagy már az általános utániról működik.

Nem elérhető kormyTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 22
  • Hírnév erő: 1
  • kormy nincsen befolyása.
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #3 Dátum: 2013. December 21., 11:51:46 am »
Minden ÁVK független egymástól, tehát minden ÁVK a betápról, a főbiztosítékról van leágaztatva,vagyis nincsenek egymás után kötve.Persze meghibásodhatott az ÁVK de az nem indokolja azt, hogy miért old le a szolárium indításakor. Egyedül a PEN és a PE csatolás közös. Azon kívül minden teljesen független egymástól.Akár 5db külön elosztószekrénybe is lehetnének.

Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.928
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #4 Dátum: 2013. December 21., 11:56:18 am »
Az előttem hozzászólok tanácsait érdemes megvizsgálni a helyszínen. Mint azt mindnyájan tudjuk, hogy hogyan működik az ÁVK. Ebből kiindulva az ÁVK elmenő oldaláról kiinduló áramkörök teljesen függetlenek a többi áramkörtől, nem csatlakozik a másik rendszerhez a fázisokat és nullát tekintve. Ez mint alapfeltétel kiegészítve a PE vezető (  megfelelő földelési ellenállás és megfelelő hurok ellenállás értékkel) földpotenciálon lévőségével. Célszerű a szolinál vizsgálódni  szigetelési ellenállás méréssel és ha olyan típus amiben van kondenzátor azokat is átvizsgálni érdemes lenne. Várjuk vissza a sikeres megoldásról a tájékoztatást!

Nem elérhető kormyTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 22
  • Hírnév erő: 1
  • kormy nincsen befolyása.
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #5 Dátum: 2013. December 21., 12:34:19 pm »
Akkor nézzük sorjában.
A rendszert kb egy évvel ezelőtt én építettem ki, és mostanáig kifogástalanul működött. Az 5 ÁVK egymástól független és nincsenek egymással semmilyen módon összekötve az áramkörök (kivéve a PEN és a PE )Minden szoláriumhoz és szaunához teljesen külön, független kábel megy és még a nyomvonaluk sem azonos. természetesen elképzelhető, hogy a szolárium meghibásodott, de akkor miért nem a saját 30mA-es ÁVK-ját veri le és miért egy másik áramkörét, amivel egyáltalán nincs semmilyen összefüggésben (kivéve a PEN és a PE) Miket eddig írtatok  tényleg köszi, de ha ilyen egyszerű lenne a probléma akkor nem kérek segítséget. Ezek ellenőrzésén már rég túl vagyok. Az ÁVK-k nem hibásodtak meg, mert akkor a futópadok és egyéb kardiogépek sem üzemelnének. Ahogy már mondtam a Fi relék párhuzamosan vannak kötve, tehát egymástól függetlenek. Szóval...?!

Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.928
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #6 Dátum: 2013. December 21., 16:22:56 pm »
Úgy látszik előzőleg rosszul értelmeztem lehet.  Tehát van egy ÁVK  melyről több áramkör megy el. Ezek áramkörének egyike az a bizonyos szoli,melyen szintén van egy 30mA -s  fi relé. Nem a szoli fi reléjét vágja le hanem az összevont több áramkör védelmét szolgálót.  Jól értelmezem?

Nem elérhető kormyTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 22
  • Hírnév erő: 1
  • kormy nincsen befolyása.
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #7 Dátum: 2013. December 21., 16:45:38 pm »
Van 5 db ÁVK. Mind az öt 30mA hibaáramú.  1. Finn szauna / 2. Infra szauna / 3. fekvő szolárium / 4.  álló szolárium / 5. Általános dugaljak, világítás Az ÁVK-k nem egymás után vannak kötve, hanem mindegyik a betápról van leágaztatva a megfelelő értékű kismegszakítóval. Ha egy berendezés leveri a saját áramvédő kapcsolóját az egyszerű. Ha tíz közös RCD-re kötött berendezés közül valamelyik leveri az RCD-t, akkor picit bonyolultabb a helyzet, mert meg kell keresni, hogy a tíz berendezés közül melyik a hibás. De még mindig tiszta sor. Itt viszont a fekvő szolárium a 5. ÁVK-t veri le. Pedig a 3-ra van kötve.Ha a 3-ast verné le akkor rendben van.De semmiféle képen nem verheti le az ötödiket, hiszen nem arra van kötve. De mégis leveri. Vagy csak fatális véletlen, hogy mindíg akkor megy le az ÁVK amikor a szaunában bekapcsolnak a csövek??? Na de létezhet ilyen véletlen!? Százszor?

Elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 330
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #8 Dátum: 2013. December 21., 17:15:44 pm »
Úgy látszik előzőleg rosszul értelmeztem lehet.  Tehát van egy ÁVK  melyről több áramkör megy el. Ezek áramkörének egyike az a bizonyos szoli,melyen szintén van egy 30mA -s  fi relé. Nem a szoli fi reléjét vágja le hanem az összevont több áramkör védelmét szolgálót.  Jól értelmezem?
Nagyon leegyszerűsítve én így képzelem el, viszont ötletem sincs, hogy ez hogyan lehetséges.  :(

Nem elérhető kormyTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 22
  • Hírnév erő: 1
  • kormy nincsen befolyása.
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #9 Dátum: 2013. December 21., 17:35:56 pm »
Pontosan így van!És nekem sincs fogalmam róla, hogy hogyan lehetséges ez.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.424
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #10 Dátum: 2013. December 21., 20:14:22 pm »
Én először a PE és az N közös részén, azaz a szétválasztásuknál keresném a hibát, mert a N vezető csakis akkor hat vissza a PE vonalra, ha a szétválasztásnál a közös pont kontaktos lehet.  ::)

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #11 Dátum: 2013. December 21., 21:00:12 pm »
de nyaki, a PE-N szétválasztás még a fi-relék előtt van, ezért számomra még mindig tök felfoghatatlan, hogy miért egy teljesen más áramkör Fi-reléje old le a szoli beüzemelésnél. Bájdövéj; fekvő szoli?! Régebbi ilyen irányú megélt tapasztalataim alapján bizton állíthatom, hogy abban a szoliba sokszor befolyhatott, szivároghatott az izzadság, főként ha már a fekvő felület plexije némileg repedezett. Ehhez, elég ha pár hajszálrepedés van a plexin, azokon már gond nélkül beszivárog a veríték, mely bőséggel termelődik egy ,mondjuk 10 perces rundó alatt...  8)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 426
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #12 Dátum: 2013. December 22., 15:05:08 pm »
Tegyél az 5-ös  áramkörre egy 100mA  FI relét akkor lássuk a 3-as áramkört veri le
 Igaz,hogy sokkal nem leszel okosabb

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 350
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #13 Dátum: 2013. December 22., 16:16:35 pm »
Hali!
Hasonló gondom volt, a kondi volt ahibás!
Üdv: Toth Gyula

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 539
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Áramvédő kapcsoló hibakeresés
« Válasz #14 Dátum: 2013. December 22., 16:46:12 pm »
Kormy barátom !
A hibaáram kapcsolók leoldását a nulla ésa PE közti zárlat, (átvezetés ) is okozhatja főleg akkor, ha a nullán jelentős feszültségesés alakul ki, modjuk a szauna köhevítője nem szimmetrikus, mert meghibásodott vagy eleve egyfázisú. a hibás áramkört lekapcsolt hibaáramkapcsolók mellett  vizsgálóeszköz áthidalással kell vizsgálni a névleges feszültséggel és fontos hogy egyenárammal. Ez nem olyan bonyolult, midössze egy 5-15 W-os izzóval sorba kell kötni egy diódát a polaritás nem számít fő hogy kapacitív áramok ne vegyenek részt a mérésben az igazán jó pilács egy NG-4-es glimm lenne, azon látnád is hogy a kábel, (vezeték) feltöltődik, vagy folyamatos fénnyel jelzi a fennálló átvezetést. A fogyasztóknál lévő kapcsolóknak bekapcsoltnak kell lenni. hogy a teljes fogyasztói redszer része legyen a vizsgálatnak.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
36 Válaszok
20512 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Október 22., 21:14:01 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
37 Válaszok
21657 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Február 21., 18:51:17 pm
írta recens
0 Válaszok
1679 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Július 09., 21:08:08 pm
írta nova
0 Válaszok
966 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 14:12:17 pm
írta nova
2 Válaszok
1337 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Január 16., 19:51:37 pm
írta Simon Endre