Tisztelt Kollégák !

A véleményeteket kérném: Egy iroda épület "D" tűzvesz. oszt.-ú helyiségében villany boyler van felszerelve. Működtetése "éjszakai áramról", leválasztó kapcsoló az elosztóban, csatlakoztatás a hálózatra: bekötővezetékkel a készülék melletti kötődobozból bontható kötőelemmel. Szükséges-e a készülék mellett leválasztó kapcsoló beépítése a bekötő vezeték és a vezetékhálózat között.

Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.928
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Leválasztás
« Válasz #1 Dátum: 2013. November 24., 10:56:50 am »
Szerintem nem szükséges, nincs egyértelműen előírva, de nem árt.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető pillangóTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 14
  • Hírnév erő: 1
  • pillangó nincsen befolyása.
Re:Leválasztás
« Válasz #2 Dátum: 2013. November 24., 14:05:36 pm »
Köszönöm a választ, én sem találtam ilyen követelményt sem az új szabványokban, sem az MSZ 1600-ban ami boylerre vonatkozna.

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Leválasztás
« Válasz #3 Dátum: 2013. November 24., 15:27:49 pm »
Azért azzal nem csinálsz rosszat, ha egy 30mA-es Fi-relét pakolsz  (L.kép) mellé, esetleg oda, ahol most a csatlakozása van. Mert ezzel 2 legyet ütsz 1 csapásra; azaz 2 sarkúan közeli leválaszthatóvá teszed, másrészt ha bármi gixer van, akkor leold az RCD, tehát nem jár el egy kán-kánt,aki épp rosszkor van rossz helyen...

Felhasználók, akik megköszönték:


Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.928
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Leválasztás
« Válasz #4 Dátum: 2013. November 24., 16:11:56 pm »
Rosszat nem csinálsz vele, viszont a rajzon lévő fi relé elhelyezését erősen kifogásolnám  :).