• Szigetelési ellenállás mérés 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Szigetelési ellenállás mérés  (Megtekintve 2214 alkalommal)

Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Szigetelési ellenállás mérés
« Dátum: 2013. Augusztus 07., 14:55:56 pm »
Üdv mindenkinek!
A kérdésem:
Szigetelési ellenállás mérés.
Iskolai tanterem.
Három sorban 6db  3x36W-os armatúra!
Ha a F-csöveket kiveszem még bent maradnak a kondik, ráadásul az egyik sor az vegyes. Vasmagos és elektronikus előtéteket  is  tartalmaz!
Ilyenkor hogy történik a mérés , a kondik miatt?
Köszönöm a válaszokat!
T.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.424
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Szigetelési ellenállás mérés
« Válasz #1 Dátum: 2013. Augusztus 07., 17:07:48 pm »
Hali!
Mivel a szigetelési elenállatot a védővezető/fémtest felé vizsgáljuk KVG,VVG előtéteknél ez nem okoz problémát, ám az EVG-k megsínylik, ezért azokat ki kell kötni.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Re:Szigetelési ellenállás mérés
« Válasz #2 Dátum: 2013. Augusztus 09., 13:49:39 pm »
Szia!
Az EVG az elektronikus előtét? A KVG, VVG  az vasmagos?
A  EVGmiért sínyli meg?

Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Szigetelési ellenállás mérés
« Válasz #3 Dátum: 2013. Augusztus 09., 15:51:31 pm »
Üdv Tamás!
Bár a kérdés nem nekem lett szegezve,de elmondanám a véleményem.
EVG elektronikus
KVG vasmagos.

A szigetelés ellenállás mérő feszültséggel végzett mérést jelent,ami az elektronikus előtéteknél tönkreteheti az alkatrészeket,pl kondenzátorok határfeszültségénél nagyobb feszültségen méréssel átütés keletkezhet.
Vasmagos megoldásnál a tekercselés szigetelése,és a vasmag közötti szigetelés jóval nagyobb feszültségre van tervezve.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
3 Válaszok
3352 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Augusztus 17., 16:20:36 pm
írta recens
0 Válaszok
618 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:40:20 pm
írta nova
8 Válaszok
6490 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. December 28., 22:18:25 pm
írta pgz
1 Válaszok
1347 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Március 14., 13:42:03 pm
írta Simon Endre
1 Válaszok
1187 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Január 05., 21:38:30 pm
írta pali020