Tisztelt kollégák!

Két kérdésem lenne.

a, kérdésem

Több egymás mellet lévő (L1,L2,L3,N,PE***L1,N,PE és így tovább) ilyen típusú (1:) sorkapcsokat TS sínre „sorolva” szereléskor elég egy helyen csatlakoztatni  a PE vezetőhöz vagy minden áramköri leágazáshoz (egyfázisú ill 3fázisú) külön-külön PE vezetékkel  kell a sorkapcsot megtáplálni mondjuk egy PE kapocs blokk(2:) sínről ?
Hozzáteszem a PE sorkapcsok csavaros szorítós karmokkal csatlakoznak a sínhez.(3:)
(A fázis, nullákat amúgy is külön-külön kell bekötni.)

Van erre valami előírás?
Kifogásolható-e ha csak egy sorkapocsnál kötötték be a PE vezetőt?

1:
SORKAPOCS VS2,5PA BÉZS
auxx.hu - virtuális piactér | USLKG-5 zöld-sárga földelő sorkapocs

2:
PE kapocs blokk, 15x10/16mm2, 63A, zöld/sárga  - Schrack Webáruház

3:
SORKAPOCS VS6PE ZÖLD-SÁRGA


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.528
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:PE sorkapocs TS sinen
« Válasz #1 Dátum: 2013. Június 02., 16:35:11 pm »

Az "a" kérdésedre én azt a választ adom, hogy szabványos a szerelés.
A betáplálás PE sorkapcsa fémesen csatlakozik a TS szerelősínre, erről a további csatlakoztatott PE sorkapcsok is fémesen csatlakoznak, és ezáltal biztosítják a berendezések védővezetős érintésvédelmét.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.339
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:PE sorkapocs TS sinen
« Válasz #2 Dátum: 2013. Június 03., 08:33:30 am »
Ezért nem jó egy témában két különböző kérdést feltenni.   :( Egyrészt rontja az áttekinthetőségét a fórumnak, másrészt jóval kevesebb választ kapsz általában, mintha külön-külön feltetted volna őket.

Az a; kérdésre én is a JUVILL kolléga által adott válasszal értek egyet, általában ezen megfelelőségéről az adott szekrény alkatrészt gyártó cég is szokott nyilatkozatot adni, ha kérdés merül fel.

b; kérdés beszélgetéseit inkább a következő témában folytassuk:

Állványos köszörűgép, motorvédő kapcsoló, világítás viszonyai - Villanyszerelő Szakmai Fórum
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 579
  • Hírnév erő: 7
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:PE sorkapocs TS sinen
« Válasz #3 Dátum: 2017. Január 14., 13:28:23 pm »
Átváltva az elektromos kazánról, mert  Novil kolléga temetikája már inkább ide illik .
Sajnos természetes második földelésnél és érintkező érintésvédelmeknél hibakeresés szempontjából nem sok értelme van a független védővezetéknek  a nullának viszont nagyon-nagyon. A láncolt érintésvédelmet szomszédos dugaszolóaljzatoknál nem alkalmazom a (gyári szerelvényeknél is sínezve van,) de dobozkötéseknél azonos áramkörön belül valahogy egyesíteni kell és ott is fennálhat nem 100%-os kötés. Megbízható kötésnek saját tapasztalatom szerint a darabolt sorkapcsot alkalmazom kétcsavaros (szigorúan ellenőrzött) csvarmeghúzással. Újabban (ha a pénztárca engedi) fővezeték sorkapcsokat és a "zongora" kötőelemeket használok. A rugós kötőelem nálam tabu, háromfázisu rendszerek nulláiban mindenképp kiváltom. Régit felújító-kiegészítő szerelésnél 100x100 vagy ennél nagyobb többáramkörös átmenő dobozoknál használok "gerinc" PE-t  (legalább a legnagyobb keresztmetszettel azonosat) ha mód van rá ez külön csőben fut  a darabolást amennyire csak lehet kerülöm a leágazásoknál hurokkal teszem lehetővé a nem szétszedhető szorítók használatát.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.481
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:PE sorkapocs TS sinen
« Válasz #4 Dátum: 2017. Január 14., 23:32:26 pm »
Nagyüzemi környezetben, a saját tapasztalatom az, hogy bár a TS sínen való PE kapcsok egy ponton való csatlakoztatása helyénvaló, de sajnos a tapasztalatom azt mutatja, hogy ha nem megfelelően húzzák meg a PE kapcsot, akkor vannak érintésvédelmi hiányosságok. A múltkorában egy olyan szekrényben végeztem felülvizsgálatot, ahol 100A-ek szaladgálnak.
A PE kapocs egyes darabjai nem voltak megfelelően meghúzva és FLIR műszerrel, terheléses vizsgálatkor az derült ki, hogy a kapocs felettébb melegedtek, ami a csavarok ismételt meghúzása után megszűnt, tehát jó az ide vagy oda, de sajnos nem feltétlen kielégítő, mert benne van az emberi tényező. Mindazonáltal, hogy elvileg a TS sín összeköttetésben van a fém szekrénnyel, a csatlakozó vezeték kötés nem feltétlen van azonos potenciálon a szekrénnyel.
Egyébiránt, ilyen üzemi körülmények között, minden csatlakozási pont nagyon fontos.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 712
  • Hírnév erő: 9
  • Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.
Re:PE sorkapocs TS sinen
« Válasz #5 Dátum: 2017. Január 15., 07:58:04 am »
Szép-szép, de milyen elmenő védővezető keresztmetszetig felel ez meg? Ha bekötök egy 50-es MKH-t a földelés sorkapocsba, akkor a sín is tudja ezt a keresztmetszetet?

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 579
  • Hírnév erő: 7
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:PE sorkapocs TS sinen
« Válasz #6 Dátum: 2017. Január 15., 12:58:26 pm »
Amikor hazánkban ujdonság volt a TS sin az import energetikai rendszerekben arra szabványra hivatkozva hogy a tartószerkezet nem lehet az érintésvédelem eszköze az ere felgyűjtött (leágaztatott) PE vonalakat lekötették róla és külön beszerelt akkori "bunkó" PE sort alakítattak ki, viszont a rá csatlakozó PE-t viszont elnézték, mondván az bevonandó az érintésvédelembe. A fafej korhadésa után ez nem volt többé gumicsont, mert a TVK kiharcolta ennek jogszerűségét, viszont kapcsok méretére a sinek kersztmetszetére még egy ideír "rájártak", habár ez sem volt gond mert akkor még azok anyaga nem bádog volt (mint most.)

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.481
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:PE sorkapocs TS sinen
« Válasz #7 Dátum: 2017. Január 16., 18:55:48 pm »
Minden szekrényben (elosztóban) külön PE sín-t kell kialakítani függetlenül attól, hogy a TS sín be van-e vonva az érintésvédelembe vagy nem. Általánosságban elmondható, hogy nem ajánlott a TS-ről levenni a PE potenciált, hiszen nem arra találták ki. A legjobb és legszabályosabb, a megfelelő keresztmetszeteket fogadni tudó közös PE sín használata.
Sajnos gyakorta látok olyan megoldásokat, hogy a max.10-16mm2-es vezetőt fogadó csavaros sínbe, simán bekötik az olyan keresztmetszetű vezetőt is ún. szűkítő kapoccsal, amit a drasztikus keresztmetszetcsökkenés miatt, már szabványosan nem is lehetne bekötni. Ezeknél állandó probléma a sínek égése, különösen az PEN/N síneknél, ami ráadásul nem csak szabálytalan, de tűzveszélyes is.