Van itthon egy fényerőszabályzós kapcsolónk ( Prodax ) és az a baj vele hogy amikor tekerem felfele mindíg villog az izzó.
A másik baj ( ami idegesítő ) hogy amikor teljesen fel tekerem akkor is villog az izzó de ha egy kicsit lejjebb tekerem akkor jó.
Mi lehet a baj? Ki lehet javítani? Ez is kapcsolódik valamennyire a potméteres témához.
Remélem tudtok segíteni had arassak le itthon egy kis dicsőséget !  :P 8)  ;)
Köszönöm szépen!

Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.928
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #1 Dátum: 2013. Március 23., 10:31:52 am »
Lehet, hogy kompaktcső van betekerve?

Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #2 Dátum: 2013. Március 23., 10:46:56 am »
Üdv!

Én a poti csúszóérintkezőjének kontakt hibájára tippelnék.

Nem elérhető petike199600Topic starter

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 868
  • Hírnév erő: 10
  • petike199600 dolgozza magát felfelé.petike199600 dolgozza magát felfelé.petike199600 dolgozza magát felfelé.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelő tanuló
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #3 Dátum: 2013. Március 23., 11:02:46 am »
Novill: Rendes hagyományos 60W-os izzó van benne.
Villanyszerelő: Köszönöm a válaszodat!
Annyi kérdésem lenne  hogy ezeket hogy kell szétszedni hogy belenézzek?

Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #4 Dátum: 2013. Március 23., 13:47:37 pm »
Én szedtem már szét  beépíthető Dimmert.
A forgató gomb levétele után lecsavartam a burkolatot,majd 4 csavart kicsavartam.
Ha jól emlékszem a poti tengely rögzítő anyát is ki kellett csavarni.
Látni fogsz benne egy induktivitást,egy triakot,meg üvegcsöves biztosítót,meg kondit.

Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #5 Dátum: 2013. Március 23., 14:36:44 pm »
helló petike199600!

KH-s a potméter benne szerintem is. Ki kell cserélni (nem lesz künnyű találni ugyanolyat)...

Nem elérhető petike199600Topic starter

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 868
  • Hírnév erő: 10
  • petike199600 dolgozza magát felfelé.petike199600 dolgozza magát felfelé.petike199600 dolgozza magát felfelé.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelő tanuló
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #6 Dátum: 2013. Március 23., 15:30:55 pm »
Köszönöm az eddigi válaszokat!
Megnéztem fázisceruzával az izzónál mindkettő pontot tekergettem a szabályzót de nem világított a fáziscerka.
A fázisceruzával nincs baj. Ez nagyon érdekes. Az izzó világít csak "pislákol".
Légyszíves segítsetek!
Köszönöm szépen!

Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #7 Dátum: 2013. Március 23., 16:22:49 pm »
Ki kell szerelni a Dimmert,csinálni kell egy betáp vezetéket neki,majd egy izzó foglalatot is rá kell kötni egy izzóval.
Ez egy teljesen különálló áramkör,ha a poti a hibás,itt is villogni fog,a poti folytonosságát lehet vizsgálni Ohm mérővel,de feszültség mentes állapotba,kiforrasztás nélkül,remélhetőleg a mérést nem befolyásolja semmi a kapcsoláson.
Sorba kötött Amper mérővel is lehet vizsgálni,ha ugrál az áram felvétel az izzónál.
Jó öreg Ganz Univ Mutatós műszer szépen mutatja ha megszakad az áramkör
Ha ez a kapcsolás jól működik villogás nélkül,akkor a világítási hálózaton kell a hibát keresni.

Nem elérhető Marton

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 539
  • Hírnév erő: 6
  • Marton talán lesz valaki.Marton talán lesz valaki.
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #8 Dátum: 2013. Március 23., 16:25:27 pm »
Megnéztem fázisceruzával az izzónál mindkettő pontot tekergettem a szabályzót de nem világított a fáziscerka.
A mondatot jó lett volna tagolni mert így nehezen érthető mit is kérdezel. Hól vizsgáltál a fáziskeresővel? A lámpánál vagy a dimmer két bekötési pontjánál? Lehet, hogy a dimmer a nulla ágat szabályozza, vagy a környzeteti fényviszonyok miatt nem látod a fáziskereső "fényét".
Egyébként ha kontakt spray-vel belefújsz a poti csúszkájához és többször megforgatod, lehet, hogy megszűnik a villogás.
Ez is kapcsolódik valamennyire a potméteres témához.
Annyiban kapcsolódik a korábbi motor szabályozáshoz, hogy itt is a kezelő elem egy poti. Egy dimmer esetén a poti nem közvetlenül a terhelést szabályozza, hanem egy triak félvezető gyújtási időpontját befolyásolja a nullátmenethez képest. (Itt lehet ill. kell is a kiloohmos nagyságrendű poti, akár 100kohm is) Ezzel fázishasításos teljesítmény szabályozást valósítunk meg. Ehhez kell még a triakon és a potin kívül egyéb kisteljesítményű alkatrész is (ellenállás, kondenzátor, diak), továbbá a gyújtási tranziensek hálózatra ható zavarás minimalizálása miatt fojtótekercs.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető petike199600Topic starter

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 868
  • Hírnév erő: 10
  • petike199600 dolgozza magát felfelé.petike199600 dolgozza magát felfelé.petike199600 dolgozza magát felfelé.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelő tanuló
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #9 Dátum: 2013. Március 23., 16:28:58 pm »
Az utóbbi kettő válasz nagyon hasznos volt!
Ezeket ki fogom próbálni!
Marton : A lámpánál mértem fázisceruzával.
Villanyszerelő: Hát nekem sajnos nincs ilyen műszerem de amit mondtál az nekem is eszembe jutott már és így csak örülök hogy nem gondoltam hülyeséget.
Köszönöm szépen ! Ha lesz valami fejlemény írni fogok!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #10 Dátum: 2013. December 19., 21:13:00 pm »
A minap egy érdekes tanulmányra tettem szert,melyet otthon kipróbáltam,oszcilloszkóppal szemlétettem.
Az áramkör az izzó fényerejének csökkentéséről szól egyetlen sorbakapcsolt diódás  egyutas egyenirányítás révén.
Oszcilloszkópon látni,hogy az egy diódás egyenirányításnál nem használódik ki minden periódus,így az izzónak több ideje marad lehülni,és csökken a fényerő is.
Talán jelenthet egy egyszerű megoldást az élettartam növelésére.

Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #11 Dátum: 2013. December 19., 21:26:46 pm »
Helló Villanyreszelő!

A minap egy érdekes tanulmányra tettem szert,melyet otthon kipróbáltam,oszcilloszkóppal szemlétettem.
Az áramkör az izzó fényerejének csökkentéséről szól egyetlen sorbakapcsolt diódás  egyutas egyenirányítás révén.

Nálam a szobában kb 12 éve ilyen "fényerőszabélyzás" van. A csillárban egy izzó van, de a kapcsolót csillárkapcsolóra cseréltem és raktam bele egy 1N4007-et, amit a csillárkapcsoló egyik oldala rövidre zár (a másik oldala meg ki/be kapcsolja az egészet. 60-75W-os hagyományos izzóval jól működik. Egyszerű, hatékony.

Idézet
Talán jelenthet egy egyszerű megoldást az élettartam növelésére.

Kb. 10-15 évvel ezelőtt a gyárban próbáltuk a 230V/5W jelzőizzók élettartamát azzal növelni, hogy diódákat raktunk sorba.
Igaz ugyan, hogy ettől az izzó fél feszültséget kap, de sajnos az 5-15W-os jelzőizzók élettartamát nem növelte meg.
Diódás üzemben ugyanis a lüktető egyenáram dupla spirálra gyakorolt mágneses hatása annyira "belengette" a kis teljesítményű izzókban lévő nagyon hosszú izzószálat, hogy egyszerűen hamar elszakadtak ettől a rezgéstől.

Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
« Válasz #12 Dátum: 2013. December 21., 21:11:39 pm »
Hali!

Na, akkor biztos van értelme,ha 12 éve használod :)
Növeli az élettartamot?

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
7 Válaszok
1226 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Október 19., 19:58:35 pm
írta Könyves Kálmán
8 Válaszok
1053 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Január 03., 02:53:05 am
írta 980POWER
6 Válaszok
1350 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 23., 22:06:28 pm
írta 980POWER
2 Válaszok
875 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 07., 06:42:57 am
írta lomajpure
7 Válaszok
827 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Március 14., 05:51:27 am
írta horgaben