Fogyasztásmérőhely kiépítés

Indította szala1979, 2013. március 02., 18:57:23 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

szala1979

földkábeles betáplálású mérőhelyet kellene kialakítanom az eon hálózatba,milyen plussz iratok( kellenek az eonos űrlapokon kívül?tud valaki nekem segíteni?előre is köszönöm!

JUVILL


Csak ideiglenes betáplálást lehet kiépíteni földkábellel, ehhez is regisztrált villanyszerelő kell. Ezt a csatlakozó dokumentációban kell bejelölni. Hogy ezt miképpen lehet majd elfogadtatni végleges betáplálásnak, az egy más kérdés, de erre is van lehetőség.


rabszolga

Idézetet írta: JUVILL Dátum 2013. március 02., 20:04:19 DÉLUTÁN

Hogy ezt miképpen lehet majd elfogadtatni végleges betáplálásnak, az egy más kérdés, de erre is van lehetőség.
Lehet, hogy területgazdánként más a hozzáállás, de én csak úgy tudom elképzelni és így is működött, hogy a fogyasztó nem adta át a kábelt áramszolgáltatói tulajdonba (nem is vették át!). Meglévőként szerepeltették. Igaz, így hiba esetén a fogyasztónál a labda, azaz ő javíttatja...

NagyPS

Ide tartozó hír.

Az ELMŰ ÉMÁSZ területen a légkábeles bekötések csak ideiglenes mérőhelyekre fogják engedni, minden más esetben földkábeles lesz, akkor is ha a meglévő órahely átépítésre kerül, vagy a légvezeték a bővítéskor cserélni kell. Emiatt 6 hónapra is növekedhet a létesítés ideje.

Neubauer

1998-ban vettünk egy ingatlant egy ismerősömmel.Az alsó szinten volt elhelyezve a (fadobozos) villanyóra szekrény.(a tervünk az volt hogy későbbiek folyamán társasházat alapítunk ,annyi különbséggel hogy alul egy lakás ,felül egy lakás)A fogyasztásmérőt2000-ben abba a dobozba helyezték el amiben az alsó szint órája is volt.
Kérdésem a következő van e -volt e arra valamilyen szabály hogy családi házaknál hol,és hogyan lehet,kell elhelyezni mérő órát.??(Bizonyítási eljáráshoz kell az infó)
Köszönettel Neu

NagyPS

Mikor létesült az ingatlan akkor éppen milyen szabvány volt érvényben. Ha azóta nem történt felújítás ami érintette volna a mérőhelyet az akkori előírásoknak illetve tervnek kell megfelelnie. Ha volt teljesítmény bővítés de a vezetékek megfeleltek a terhelésnek csak biztosító csere történik. A külön választáskor már 2000-ben is tervet kellett volna készíteni és annak megfelelően már új kettős plombálhatóságot biztosító mérőhelyet kellett létesíteni, sőt mivel két külön fogyasztásmérés (külön ingatlan) létesíteni kellett volna:
- tűzvédelmi főkapcsolót
- főbiztosítékot

Pld ilyenhez hasonlót Hensel Hungária Villamossági Kft. - Produkte 

Neubauer

Idézetet írta: NagyPS Dátum 2013. augusztus 08., 11:52:25 DÉLELŐTT
Mikor létesült az ingatlan akkor éppen milyen szabvány volt érvényben. Ha azóta nem történt felújítás ami érintette volna a mérőhelyet az akkori előírásoknak illetve tervnek kell megfelelnie. Ha volt teljesítmény bővítés de a vezetékek megfeleltek a terhelésnek csak biztosító csere történik. A külön választáskor már 2000-ben is tervet kellett volna készíteni és annak megfelelően már új kettős plombálhatóságot biztosító mérőhelyet kellett létesíteni, sőt mivel két külön fogyasztásmérés (külön ingatlan) létesíteni kellett volna:
- tűzvédelmi főkapcsolót
- főbiztosítékot

Pld ilyenhez hasonlót Hensel Hungária Villamossági Kft. - Produkte

Gyurmaúr(fi-relé)

Ha Magyarként javasolhatnám, akkor inkább a szintén kitűnő Csatári Plaszt gyártmányait javasolnám,íme:
Köszöntjük weblapunkon
árak tekintetében pedig itt tudsz eligazodni:
Termékek   - Klima-mix Bt
Mostanság már átépítés, felújítás, bővítés esetén csak földkábeles csatalkozás lehetésges, főként amennyiben 2 önálló ingatlant kell ellátni és ehhez ugye kell az NH0-ás késesbiztis csatlakozó szekrény (esetleg megbolondítva egy "B" lépcsőfokú túlfeszvédelemmel és persze megfelelő zárlati Amperterheléssel bíró Tűzvédelmi Főkapcsolóval, pl egy jófajta VGK 64, vagy 101...)

Üzenet összefûzve: 2013. augusztus 12., 21:45:58 DÉLUTÁN

De mert 1 ajánlat nem ajánlat, ezért küldöm egy másik profi kolléga siteját is...
http://www.villanyoraszekrenyek.hu/home/termekek/pvt-csatari-plast-termekek/pvt

SLC

Üdv!

Bár villamosipari végzettségem van, eltávolodtam a szakmától még a 90-es években megélhetési okokból.
Van egy régi kis házam amiben 2008-ban teljes flújítást végeztünk. Négy fal maradt.
Elektromos hálózat is új cső + új 2,5MCU dugaljakhoz stb. 25A 30mA FI, a lakáselosztó és mérő között 6mm2 MKH.
Az órát is 2008-ban cserélték új hitelesítettre, 1x20A kismegszakító van alatta. Guman táblás óra, lakáson belül.
A bejövöt légkábelt sajnos nem tudom mekkora lehet, de két szigetelt ér, 10 vagy 16-os lehet, azt kb 2006-ban cserélte vagy ÉMÁSZ vagy alválalkozó.

Szeretnék teljesítményt növelni 25A-ra (20-ról)
-Első körben mindenki jött nekem az új mérőhely földkábel szöveggel.
DE:
"2013. április 30-tól (tehát már 30-án is) a teljesítménybővítési igényeknél szabadvezetékes környezetben továbbra is kiajánlható szabadvezetékes csatlakozó.
o   Olyan teljesítménybővítési igények esetén, amikor a meglévő csatlakozó vezeték cseréje műszaki okból nem indokolt (mert a meglévő csatlakozó vezetékre a kért igény kiadható), nem kell előírni a csatlakozó vezeték földkábelbe helyezését. Ebben az esetben a fogyasztó a 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet (a továbbiakban: csatlakozási díjrendelet) szerint járó, az igényelt teljesítménytől függő alapdíjat, köteles megfizetni.
o   Olyan teljesítménybővítési igények esetén, amikor a meglévő csatlakozó vezeték cseréje műszaki okból indokolt, nem kell előírni a csatlakozó vezeték földkábelbe helyezését. A csatlakozási díjrendelet alapdíjra és szabadvezetékes csatlakozóra vonatkozó normatív díjtételeit és szabályait kell alkalmazni."
"áthelyezés vagy csere esetén amennyiben a meglévő csatlakozóvezeték az áthelyezést vagy cserét követően alkalmas a betáplálásra, nem kell földkábelesre cserélni, "
Illetve az ÉMÁSZ reg szerelő tesztben is:
"12Kötelezhető-e a felhasználó a mérőhely átépítésére, ha a teljesítmény bővítés csak a mérő kismegszakítójának cseréjét igényli?: Nem, ...ha a műszaki állapota megfelelő"

Tehát elvileg, ha a légkábel is ok, akkor csak kismegszakító csere lenne ugye?

Nem gördítenék akadályt az új szabványos mérőhely kiépítésének sem,de kérdés, hogy mennyire lehet rugalmas az elhelyezése.
Ugyanis a ház körül, közterületen és kerítésen belül is mindenhol szilrád burkolat van kialakítva: földkábel nagyon macerás.
A homlokzata, kerítésen belül 0,7m-re van de frissen terranovázva, azt nem nagyon kellene megvésni egy sülyesztett villanyóra doboznak.
A kerítés 30cm magas beton lábazat és fölötte kovácsoltvas "jellegű" vaspálcás kerítés végig.
Kapu oszlop 20cm széles beton oszlop, de onnan hogyan tovább.

Egyetlen esztétikus elhelyezési lehetőségaz udvar elé néző falszakasz ami fedett, de nyitott veranda.
Új tetőtertó + nagyobb mérőhely, ha később 3~ kell vagy vezérelt stb.
Az viszont az utcáról nem látható, mert a kapu és a ház merőlegesen helyezkedik el egymásra.

Regisztrált szerelő így tudna-e új mérőhelyet kialakítani?

Volt aki azt javasolta, hogy építsek egy szakaszon új kerítést betonblokkból 2m magasságig amin elfér az óra.
Annak viszont a helyi építésügy nem fog örülni, mivel azövezeti besorolásban a "parasztház" jellegtől és az átlátható kerítéstől nem leheteltérni.
Illetve a kerítéstől szintén nem megoldható a mért kábel továbbítása.

Előre is köszönöm a válaszokat!

helcs

Ha csak 25 A-re akarsz bővíteni az én tapasztalataim szerint nem fognak szerelést kérni.
A csatlakozód a leírtak szerint NFA2x 2x16 mm2, ez megfelel. Írásban add be az igénybejelentést teljesítmény bővítésre, küldenek gazdasági-műszaki tájékoztatót abban leírják mit kérnek.