Nézem a híradót és látom a mai "favágók tevékenységét".
Bodroghalmán a középfeszültségű hálózatra rádőlt egy kivágott fa, mely a hálózatot leszakította. A középfeszültségű vezetékhálózat a keresztezett kisfeszültségű hálózatra zuhant, és a családi házak villamos berendezései mind leégtek. Fogyasztásmérők, vezetékhálózat, háztartási villamos berendezések, elektronikus berendezések.
Túlfeszültségvédelemmel szerintetek ezeket a villamos baleseteket, tűzeseteket meg lehetne-e akadályozni?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.465
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Légvezetékek keresztezése
« Válasz #1 Dátum: 2013. Február 14., 20:40:47 pm »
Ha szabályosan van kialakítva és a helyi földelő értéke is megfelelő: Nyilvánvalóan. ...hiszen erre találták ki. ;)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.315
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Légvezetékek keresztezése
« Válasz #2 Dátum: 2013. Február 14., 21:10:44 pm »
Ezért pofázom én mantraszerűen, egyfolytában, hogy -különösen szabadvezetékes, családiházas környezetben- mindenkinek legyen B és C (nem keverendő össze a B+C-vel!) lépcsőfokú túlfesz/villámvédelmi unitja, természetesen megfelelően "konfekcionálva", azaz tokozottban gG/gL 100, vagy 125A-es legalább 0-ás méretű késes biztivel, mely megfelelő minőségű aljzatban van és persze ugyanitt mellékelve egy kellemes EPH sín! Ha az ÉMÁSZ-nak, bár a többinek is megjöhetne végre a józan esze és igenis támogatni kéne legalább a "vidéki" ,azaz az ilyenfajta "balesetnek" jobban kitett falusi környezetben élő fogyasztókat abban, hogy kedvező feltételekkel építhessen ki mindenki ilyet, természetesen csakis az arra jogosult regisztrált szerelővel, aki elkészítheti sk is -akár egy mérőhely felújítás keretében- ezt a cucckát és természetesen a mért főelosztóban is kialakítja a C-s berendezést, így több legyet üthet 1 csapásra, hiszen akár az egész méretlen hálózatot, mérőhelyet, mért fővezetéket, valamint a mért főelosztót is korszerűsítheti, mely mindenkinek jó! Majd annak rendje és módja szerint aláírásával leadja a fotóval ellátott megfelelőségi nyilatkozatot, oszt jónapot! Gondoljunk bele, egy ilyen eset bármikor -akár egy combosabb vihar miatt is- bekövetkezhet, ergo nem a fát -amúgy az érvényben lévő szabályzatoknak megfelelően- kivágni hivatott vállalkozón kell elverni a port, hiszen itt -ha jól hallottam a híreket- a munkagép dobta be a tőrcsit, hanem inkább azon elgondolkodni, mekkora beruházás lenne -akár EU-s pénzek felhasználásával- pályázati formában megelőzni az ilyen, illetve a villámcsapás okozta feszültség és áramerősség löketből keletkező súlyos károkat, hiszen azt már most megmondom, hogy az idén -de jövőre, sőt azután is!- is bőven lesznek villámcsapások az ország minden szegletében.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Molnár Viktor

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 37
  • Hírnév erő: 1
  • Molnár Viktor nincsen befolyása.
Re:Légvezetékek keresztezése
« Válasz #3 Dátum: 2013. Február 15., 00:26:58 am »
Sajnos simán túlfesz levezetőkkel nem biztos , hogy sikerül összehozni.
A villám kb 0,1 sec , a közép feszültségű védelem 0,7-2 sec , és még rákapcsol az automatika , ha földzárlat van 2- szer , az pedig már végképp kinyírja amikor 1-órára tartják a hálózaton a tartós földzárlatos üzemet .

Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Légvezetékek keresztezése
« Válasz #4 Dátum: 2013. Február 15., 18:32:30 pm »
Üdv JUVILL!


Túlfeszültségvédelemmel szerintetek ezeket a villamos baleseteket, tűzeseteket meg lehetne-e akadályozni?

Nyilvánvalóan igen.
Lehetne tervezni olyan védelmet, ami ezt is kivédené, de az biztos nem a standard túlfesz védelem.
Egy ilyen védelem a valós kockázathoz képest aránytalanul nagy költséggel járna.
Mint ha azért építenénk 2m vastag betonfallal családi házat, hogy ha jön a meteor vagy az atomcsapás, vagy a tornádó, akkor ne sodorja el.
Talán egy autót is meg lehetne védeni a kilapulástól amikor rádől egy felhőkarcoló, csak kicsit komolyabb cucc kell rá, mint a bukócső.
A dolog a költségeken kívül egyéb nyilvánvaló hátrányokkal is járna, nem részletezném. Ráadásul aránytalanul ritka eset hogy autókra felhőkarcolók omlanak rá.

Szerintem kb. ilyen lenne a szóbanforgó a túlfesz ellen védekezni.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 685
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Légvezetékek keresztezése
« Válasz #5 Dátum: 2013. Február 15., 21:22:41 pm »
Erős kétségeim vannak hogy "sima" túlfeszültségvédelmi berendezések kezelni tudják ha egy 0,4 kV-os hálózatra rászakad egy 20 kV-os vezeték. Jó-jó, tudom hogy a földhöz képest csak kicsivel több mint 12 000 volt, de ezt nem lehet kezelni. A kisfeszültségű hálózat keresztezéseknél a nagyfeszültségű vezetékeket megerősített, kettős feszítő, vagy tartószigetelőkkel szerelik, elkerülendő egy szigetelőtörésnél a gondot, de az emberi "hülyeséget" nehéz kivédeni. A középfeszültségű szabadvezetékhálózaton, a védelmi automatika érzékelve a földzárlatot, több alkalommal ki és visszakapcsol, majd a beállítástól függően, főként lakott területen kívül, még tartani is tudja a földzárlatos üzemet. Azért nem veszélytelen a dolog a lépésfeszültség miatt sem, bár gondolom ha egyszerre sok helyen, több földelőszondán folyik az áram, akkor jobban eloszlik. Télen láttunk olyan vezetékszakadást, ahol tartották a földzárlatot, és igen szépen megolvadt a hó ahol a vezeték a földön feküdt. Kolléga elmondása alapján már olyan is történt, hogy a föld üvegesre égett a leszakadt vezeték alatt. Nem hiszek abban, hogy ezt egy kalapsínre pattintott készülék kibírja....

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.315
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Légvezetékek keresztezése
« Válasz #6 Dátum: 2013. Február 15., 22:00:25 pm »
Nos, a kétkedőknek hadd idézzek az OBO TBS Katalógus 2010/2011. évi kiadásának 17. oldaláról: " Lökőfeszültség-vizsgálatok
A villámáram-vizsgálatokhoz hasonlóan
lökőfeszültség-vizsgálatok
is végezhetők, legfeljebb 20 kV-ig.
Erre a célra egy hibridgenerátor
szolgál, amely szintén a Soest
szakipari főiskolával folytatott
együttműködés keretében került kifejlesztésre..."
"Vizsgálógenerátor villámáramvizsgálatokhoz
Az 1994-ben tervezett és 1996-
ban elkészített generátorral akár
200 kA-es villámáram-vizsgálatok
is elvégezhetők..."
Ebből én úgy vélem, hogy a "B"-s túlfeszvédelmi cucc azontúl, hogy képes akár 200kA-es áramerősséget is - a belbecs nagyfokú károsodásával,de a rábízott hálózat megvédése árán- levezetni, ugyanígy képes ezt a "potom" feszültséget is kezelni. Vagy?

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.503
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Légvezetékek keresztezése
« Válasz #7 Dátum: 2013. Február 15., 22:25:54 pm »

Vártam egy pár hozzászólást, amiket köszönök.
Nem egészen tiszta a kép.
Szerintem túlfeszültség védelemmel meg lehetett volna előzni az épületek villamos berendezéseiben keletkezett kárt.
A hozzászólásokban is megoszlanak a vélemények. Úgy gondolom Gyúrmaúr(fí-relé) kolléga vastagan írva, kiemelte a lényeget.
Ha szembeállítjuk a túlfeszültség védelem kivitelezési költségét és az okozott gazdasági kárt, akkor meglepő eredményre jutunk.
Hogy nem egyszerű a műszaki megoldás, az tény.
De akkor miért beszélünk A - B - C - D fokozatú túlfeszültségvédelemről?
Most a favágás "technikája" okozta a kárt. De sajnos a közép- és nagyfeszültségű légvezeték hálózat leszakadását más is előidézheti.