Késes biztosító
« Dátum: 2012. December 23., 11:05:44 am »
Sziasztok!
Lenne egy pár kérdésem erről a késes biztosítékról.
Hol alkalmazzák elsősorban?
Hogy működik?
Milyet szokás beépíteni házaknál?
Milyen sűrűn kell cserélni?
Egyenlőre ennyit szeretnék tudni.
Az iskolában jellemzően nemsokat írtunk róla.
Köszönöm szépen!

Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.339
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Késes biztosító
« Válasz #1 Dátum: 2012. December 23., 11:53:05 am »
Családi házaknál inkább kismegszakítók alkalmazása jellemző. A régebbi szerelési házaknál találkozhatsz olvadó betétekkel. A késes betétek inkább az iparban használatosak, hiszen nagyobb teljesítményeknél használják.

Idézet
Hogy működik?

Olvadóbiztosító

Cserélni üzemszerű működésnél tudomásom szerint nem kell, tehát nem tudok olyanról, hogy meghatározott élettartammal rendelkeznének a késes olvadó biztosítók.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Késes biztosító
« Válasz #2 Dátum: 2012. December 23., 13:44:53 pm »
Üdv petike199600!

Hol alkalmazzák elsősorban?
Hogy működik?
Milyet szokás beépíteni házaknál?
Milyen sűrűn kell cserélni?

Főleg transzormátor állomások 0.4kV-os elosztóiban, és az iparban használják, ahogy azt már írták is.
Úgy működik, mint bármely olvadó betét, vagyis egy méretezett keresztmetszetű áramvezető szál van benne, ami a névleges áram fölött kiolvad.
Ebben homokkal töltött térben van a szál, ami egy perforált lemez szándékosan kialakított gyenge pontokkal. A homoknak az ívoltásban van szerepe. A fő olvadó szál mellett van egy rugóval előfeszített ellen ellenőrző szál is. Amikor a betét kiolvad, ez is megszakad és a kívül elhelyezett rugó "kirúgja" magát, látható jelét adva annak, hogy a betét ki van olvadva.

Cserélni olyan sűrűn kell, amilyen sűrűn kiolvad :)

Többféle méretben készül. NH000, NH00, NH0, NH1, NH2, NH3. Egymástól fizikai méretben és sorozat maximális áram értékében térnek el egymástól.

Alkalmazásának oka a nagyobb áram érték mellett a nagy zárlati szilárdság (van 16A-es is ilyenben).  Százezer amper körüli zárlati áramot el tudnak viselni. Nagy zárlati szilárdság ott fontos, ahol kicsi a hálózat "belső ellenállása", mert zárlat esetén ott rövid ideig nagyon nagy áramok tudnak kialakulni.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Késes biztosító
« Válasz #3 Dátum: 2012. December 23., 14:02:52 pm »
Én még kiegészíteném annyival,hogy van hozzá,egy úgynevezett "vasaló" szerkezet,aminek segítségével feszültség alatt ki lehet szedni ezeket a biztosítókat a helyükről,és be is lehet rakni,nem kell hozzá feszültségteleníteni a hálózatot.
Nálam is vannak ilyen biztosítók a földkábel fogadó szekrényében 3 darab,családi házban lakom.
Arra,hogy mekkorák,sajnos már nem emlékszem,de szerintem a kollégák tudják.
Működése az áram hőhatásán alapszik.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Késes biztosító
« Válasz #4 Dátum: 2012. December 23., 14:11:42 pm »
Üdv!

Köszönet az előttem szólónak, épp ezt akartam még hozzáfűzni.
Meg azt még, hogy valóban, olykor elkerülhetetlen, hogy feszültség alatt ki kell venni.
De nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy ha áram is folyik a betéten, akkor nem szabad kivenni. Pl. ha nem azért kell kivenni mert kiolvadt, hanem mert áramtalanítani kell valamit.
Főleg ha a betét nagy áramú, több 100A-es és jelentős áram folyik rajta és az aljzat az a hagyományos "meztelen" ívoltó nélküli jófajta magyar típus, akkor nagyon csúnya dolgok történhetnek egy ilyen óvatlan művelet során. Főleg az áram alatti eltávolítás kritikus a kialakuló ív miatt.

De azt sem szívesen próbálnám ki, hogy mi történik 500A-es betét cseréjénél, amikor az újat rátolják egy fázis zárlatra. Szóval legalább a terhelést nem árt kiszakaszolni az elmenő oldalon.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Késes biztosító
« Válasz #5 Dátum: 2012. December 23., 14:50:54 pm »
Azért ehhez is hozzá tenném,hogy a terhelést ne szakaszoló kapcsolóval szakítsa meg valaki,ugyanis a szakaszoló kapcsolóval megint csak árammentes állapotban lehet kapcsolni.

Nem elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 338
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Késes biztosító
« Válasz #6 Dátum: 2012. December 23., 14:56:04 pm »

De azt sem szívesen próbálnám ki, hogy mi történik 500A-es betét cseréjénél, amikor az újat rátolják egy fázis zárlatra. Szóval legalább a terhelést nem árt kiszakaszolni az elmenő oldalon.

Azon kívül, hogy nyomban kiolvadna, mi történne?

Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Késes biztosító
« Válasz #7 Dátum: 2012. December 23., 15:07:29 pm »
Üdv Villanyreszelő!

Azért ehhez is hozzá tenném,hogy a terhelést ne szakaszoló kapcsolóval szakítsa meg valaki,ugyanis a szakaszoló kapcsolóval megint csak árammentes állapotban lehet kapcsolni.

Igen. De az én értelmezésem szerint (a fenti üzenetemre hivatkozva) a kiszakaszolás nem azt jelenti, hogy kapcsoljunk le üzemi áramot szakaszoló kapcsolóval, hanem azt, hogy az elmenő szakaszról lekapcsoljuk a terhelést. (szakaszoló kapcsolót én nem említettem).

Nem elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 591
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:Késes biztosító
« Válasz #8 Dátum: 2012. December 23., 15:08:08 pm »
Nem elég a szigetelt NKI fogó használata de kötelező a védőkesztyűt is felvenni, használni!
Hogy mi történik ha egy zárlatos rendszerre akarunk feszültség alatt vissza helyezni betétet. Lehet, hogy csak ki olvad, ez a szerencsésebb megoldás, vagy egyszerűen felrobban a biztosíték és az olvadt kvarc homok be ég a kezedbe, bőrödbe, szemedbe szóval akár rokkanttá is tehet!

Ismerek egy két villanyszerelőt akinek mint egy tetoválás örök emlék a nem szakszerű betét csere.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Késes biztosító
« Válasz #9 Dátum: 2012. December 23., 15:18:55 pm »
Hali balzsi!

Azon kívül, hogy nyomban kiolvadna, mi történne?

Az sok apró körülménytől függ. Pl. hogy mekkora erővel és sebességgel toljuk be a betétet, konkrétan milyen kialakítású az aljzat, hogyan érintkezik az első pillanatban. Lehet hogy a betét érintkezőjének a sarka nem bír 100kA áramot és elvillan, begyújt egy szép ívet a fázisok között vagy a föld felé, ami okozhat gyűjtősín zárlatot.
Nevezhetjük szerencsének / szerencsétlenségnek, de jobb biztosra menni.

Én már láttam olyat, hogy 100kW-os motorra rátolták 200A-es betétet két fázison. A motor morogni kezdett amikor megjött neki a 2. fázis, ettől a tag megijedt és kivette. A második hibája volt a súlyosabb. A kerámia aljzat egy része is leolvadt, a szerelőlapról a festék egy nagyobb szakaszon. A tag égési sérüléseket szenvedett, átmenetileg megvakult.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Késes biztosító
« Válasz #10 Dátum: 2012. December 23., 15:26:16 pm »
Üdv Villanyreszelő!

Azért ehhez is hozzá tenném,hogy a terhelést ne szakaszoló kapcsolóval szakítsa meg valaki,ugyanis a szakaszoló kapcsolóval megint csak árammentes állapotban lehet kapcsolni.

Igen. De az én értelmezésem szerint (a fenti üzenetemre hivatkozva) a kiszakaszolás nem azt jelenti, hogy kapcsoljunk le üzemi áramot szakaszoló kapcsolóval, hanem azt, hogy az elmenő szakaszról lekapcsoljuk a terhelést. (szakaszoló kapcsolót én nem említettem).

Üdvözöllek!

Rendben,nem is azért írtam,mert rosszat írtál,csak azért hogy véletlen se szakaszolóval kapcsoljanak terhelést. :)

Nem elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 338
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Késes biztosító
« Válasz #11 Dátum: 2012. December 23., 15:44:22 pm »
Hali balzsi!

Azon kívül, hogy nyomban kiolvadna, mi történne?

Az sok apró körülménytől függ. Pl. hogy mekkora erővel és sebességgel toljuk be a betétet, konkrétan milyen kialakítású az aljzat, hogyan érintkezik az első pillanatban. Lehet hogy a betét érintkezőjének a sarka nem bír 100kA áramot és elvillan, begyújt egy szép ívet a fázisok között vagy a föld felé, ami okozhat gyűjtősín zárlatot.
Nevezhetjük szerencsének / szerencsétlenségnek, de jobb biztosra menni.

Én már láttam olyat, hogy 100kW-os motorra rátolták 200A-es betétet két fázison. A motor morogni kezdett amikor megjött neki a 2. fázis, ettől a tag megijedt és kivette. A második hibája volt a súlyosabb. A kerámia aljzat egy része is leolvadt, a szerelőlapról a festék egy nagyobb szakaszon. A tag égési sérüléseket szenvedett, átmenetileg megvakult.

Így már világosak a veszély lehetősék, csak azt nem értem, hogyan tud egy villanymotor azonnal indulni a betét behelyezésekkor, mivel a vezérlésnek olyannak kellene lenni, ha egyszer elejt áramkimaradás miatt, akkor csak újbóli indítással indul.

Nem elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 591
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:Késes biztosító
« Válasz #12 Dátum: 2012. December 23., 15:48:22 pm »
Kedves Petike.
Más a vezérlő biztosíték és a motor biztosíték ekkora teljesítményeknél. Persze kell egy laza villanyszerelő aki ki próbálja a kapcsolók nem sérültek-e. És elfelejti azokat ki kapcsolni mielőtt betétet cserél. >:(

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető petike199600Topic starter

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 868
  • Hírnév erő: 10
  • petike199600 dolgozza magát felfelé.petike199600 dolgozza magát felfelé.petike199600 dolgozza magát felfelé.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelő tanuló
Re:Késes biztosító
« Válasz #13 Dátum: 2012. December 23., 15:52:54 pm »
Ezt nekem írtad?

Nem elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 591
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:Késes biztosító
« Válasz #14 Dátum: 2012. December 23., 16:12:11 pm »
Bocs Petike.
Balzsinak szántam! Csak most én néztem el. :(

Felhasználók, akik megköszönték: