Motorvédős leágazás alfa szorzó
« Dátum: 2012. December 01., 19:09:28 pm »
Tisztelt Kollégák!
Lenne egy szakmai kérdésem.: Adott egy gyár ahol érintésvédelmi felülvizsgálatot kell végeznem. A gyárban több elosztó úgy van megszerelve, hogy a motorikus leágazásokba nincs beépítve se kismegszakító se olvadóbiztosító csak egy motorvédő hőkioldó. Tehát a gyűjtősínről leágazik egy motorvédő és onnan közvetlen megy a motorhoz a vezeték. Az előző felülvizsgáló a jegyzőkönyvében az összes motorvédőt kismegszakítónak írta, a beállított áram értékekkel és arra vonatkozó alfa értékekkel számolt. A kérdés mit kell ilyenkor tenni ha nincs biztosító nincs kismegszakító csak egy motorvédő hőkioldó milyen alfa értékkel kell számolni?
előre is köszönöm a válaszaitokat!

Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Motorvédős leágazás alfa szorzó
« Válasz #1 Dátum: 2012. December 01., 19:14:46 pm »
Vajon mi védi a motorvédőt zárlati áram ellen?

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 742
  • Hírnév erő: 9
  • Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.
Re:Motorvédős leágazás alfa szorzó
« Válasz #2 Dátum: 2012. December 01., 19:54:36 pm »
Szerintem érintésvédelmi kikapcsolószerv nem lehet motorvédő. Vagy kismegszakító, olvadóbiztosító, esetleg ÁVK. A motorvédő motort véd nem emberéletet. A motorvédő előtt nincs valami biztosító?

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Marton

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 562
  • Hírnév erő: 7
  • Marton talán lesz valaki.Marton talán lesz valaki.
Re:Motorvédős leágazás alfa szorzó
« Válasz #3 Dátum: 2012. December 01., 19:58:11 pm »
Milyen kioldó funkciókat tartalmaz a motorvédő és a biztosíték (kisautomata) ?
Mindkettő zárlati kioldót és bimetálos túlterhelés kioldót, tehát nem kell elé még egy biztosíték a motorvédő elé, kivéve ha a zárlati áram megszakító képessége nem megfelelő az adott sínrendszerhez képest. A motorvédő még azzal is több egy háromfázisú kisautomatánál, hogy beállítható a túlterhelési áram értéke valamint fáziskamaradásból adodó asszimetriát is felismer.

Üzenet összefûzve: 2012. December 01., 20:01:52 pm
Fecó!
A biztosíték sem életvédelmi hanem zárlatvédelmi eszköz. Életvédő a védőföldelés és a hibaáram relé (Fi-relé).

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 348
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Motorvédős leágazás alfa szorzó
« Válasz #4 Dátum: 2012. December 01., 20:28:00 pm »
Marton válaszához csatolnék egy konkrét példát, melyben a hőkioldó tartományhoz tartozik zárlati kioldóáram is. http://www.ronsystemshop.hu/pdf/gv2me.pdf

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Marton

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 562
  • Hírnév erő: 7
  • Marton talán lesz valaki.Marton talán lesz valaki.
Re:Motorvédős leágazás alfa szorzó
« Válasz #5 Dátum: 2012. December 01., 20:36:41 pm »
Köszi balzsi, ezt az anyagot kerestem imént, nem találtam, helyette az Eaton Moeller PKZM-ről találtam hasonlót. Ott is ilyen adatok találhatóak, tehát tartozik egy zárlati kioldó áram érték is a beállítható túlterhelési áram mellett.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Motorvédős leágazás alfa szorzó
« Válasz #6 Dátum: 2012. December 01., 20:55:41 pm »

A motorvédő kapcsoló zárlati megszakításra és hővédelemre szolgál.
Hasonló a szituáció az esetben, ha egy olyan berendezésnek kell ellenőrizni az érintésvédelmét - például egy 0,4 kV-os elosztóberendezés - melynek a védelmi szerve megszakító. A megszakító zárlati kioldója - hálózati szempontból - egy értékre van beállítva.
Ilyen esetekben a kioldó árammal kell számolni.
TN rendszer esetében:  Z (s) x I (a) kisebb egyenlő, mint U(o)
I(a) = a lekapcsoló eszközt működtető áram.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Motorvédős leágazás alfa szorzó
« Válasz #7 Dátum: 2012. December 01., 21:09:17 pm »
Na és mi van akkor,ha éppen egy ilyen van felszerelve?
Ez elé például kell biztosító.

Tracon Webáruház - Termék adatlap - TGV2-01 Kézi működtetésű motorvédő kapcsoló 0,1-0,16 A, 0,04 kW

Nem elérhető Marton

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 562
  • Hírnév erő: 7
  • Marton talán lesz valaki.Marton talán lesz valaki.
Re:Motorvédős leágazás alfa szorzó
« Válasz #8 Dátum: 2012. December 01., 21:22:31 pm »
Az adatlap alapján a mágneses kioldó árama 1,5A. Tehát mint 1,5A-es biztosítékként is müködik, nem kell elé biztosíték. A táblázatban is ki van húzva az előtét biztosíték értéke.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Motorvédős leágazás alfa szorzó
« Válasz #9 Dátum: 2012. December 01., 21:27:44 pm »
Ott van mellette 1A gG előtét biztosító.

De itt egy másik link:http://shop.traconelectric.com/product/TGV2-08
De ha figyelmesebben elolvassuk akkor:
Termikus kioldó kioldási osztálya:
10A
Amelynek érintkezői nem képesek elviselni a kA nagyságrendű áramokat

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
33 Válaszok
14018 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. November 11., 17:40:26 pm
írta gyulagy
11 Válaszok
6560 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Január 15., 11:45:23 am
írta JUVILL
0 Válaszok
540 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:40:45 pm
írta nova
0 Válaszok
1035 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 14:10:10 pm
írta nova
0 Válaszok
739 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 14:12:50 pm
írta nova