• Szelektív túláramvédelmi lépcső kialakítása 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Szelektív túláramvédelmi lépcső kialakítása  (Megtekintve 1164 alkalommal)

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Szelektív túláramvédelmi lépcső kialakítása
« Dátum: 2012. November 23., 20:42:04 pm »

Javaslom váltsunk erről egy pár hozzászólást.
Mi a szelektív túláramvédelmi lépcső?
Hogyan történik kialakítása?
Figyelembe véve a létesítési előírásokat, kábel- és vezetékhálózatokat, a teljesítményigényt.

Nem elérhető Villanyreszelő

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 457
  • Hírnév erő: 6
  • Villanyreszelő talán lesz valaki.Villanyreszelő talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
Re:Szelektív túláramvédelmi lépcső kialakítása
« Válasz #1 Dátum: 2012. November 23., 23:53:31 pm »
Véleményem szerint nagy keresztmetszetről kisebbre való csatlakozási pontnál megfelelő biztosítók,esetleg motorvédők elhelyezése.
Nagy áramú-kis áramú,figyelembe véve a szerelési módot,és fogyasztók teljesítményét.

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.929
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Szelektív túláramvédelmi lépcső kialakítása
« Válasz #2 Dátum: 2012. November 24., 08:29:51 am »
Szelektív túláramvédelmi lépcső kialakításának ( lépcsős védelem ) a lényege az lenne, hogy adott esetben a védelem leoldásánál ne szűnjön meg az áramellátás mindenhol. Azon túl mint ahogy írjátok keresztmetszet változás, névleges terhelések, stb. figyelembe kell venni. A becsatlakozási ponttól kiindulva a fogyasztó felé haladva folyamatosan csökkenő értékeket kell alkalmaznunk a védelemben összhangban a villamos berendezés terhelhetőségének a figyelembevételével. Ez nem könnyű feladat a gyakorlatban. Ahhoz, hogy működjön a szelektív védelem minimum 2 lépcsőfok eltérésnek kell lenni a védelemben. Itt a különböző leoldási görbéket is figyelembe kell vennünk. Nem mindegy, hogy a kismegszakító például B vagy C  leoldású görbével rendelkezik a sorban. A lakásoknál sok esetben nincs lehetőség a szelektív védelem kialakítására. Például a mérőnél lévő bejövő kismegszakító B 16 A, akkor itt véget is ér a tudományunk. De ha be jön 32 A és az elmenő áramkörök védelme ( a két lépcső így már meg van) B 16 A, akkor már tud működni a szelektív védelem.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Szelektív túláramvédelmi lépcső kialakítása
« Válasz #3 Dátum: 2012. November 24., 09:21:21 am »

Úgy gondolom Novill leírt mindent, ami a szelektív túláramvédelmi lépcső lényege.
Az EBF végzésénél ki kell térni a túláramvédelemre. A felülvizsgálónak ebben a fejezetben le kell írni véleményét a szelektív túláramvédelmi lécsőről, és javaslatot kell adni annak megvalósítására.
Ez nem egyszerű feladat. Lakásoknál sok esetben nem lehet megoldani, mert a mérő alatti főbiztosító nagysága ezt nem teszi lehetővé.
Sajnos az ipar és kereskedelem területén is sok e tekintetben a gond.
Egy ipari üzem kábelhálózata általában sugaras. A főelosztó berendezésbe bejövő betápláló kábel keresztmetszete adott. Ezt a terhelhetőséget figyelembe véve, megfelelő nagyságú biztosítóval védeni kell.
Innen ágaznak el az alelosztók kábelei.  A teljesítmény igények sokszor olyanok, hogy nem lehet szelektív túláramvédelmi lépcsőt kialakítani, mert ehhez hálózatátalakításra lenne szükség. Erre viszont nincs pénz.
Amennyiben viszont a szelektív túláramvédelmi lépcső nincs megvalósítva, túlterhelés és zárlat alkalmával olyan termelőterületeken is feszültségkimaradás várható, aminek gazdasági kára nagyobb lehet, mint a műszaki megvalósítás költsége.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
291 Válaszok
71521 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Július 04., 21:01:48 pm
írta kergabor
0 Válaszok
2501 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Május 06., 20:12:13 pm
írta nova
0 Válaszok
1292 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. December 09., 19:21:29 pm
írta nova
61 Válaszok
21966 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Január 22., 15:56:12 pm
írta nyaki
0 Válaszok
926 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. November 02., 11:22:19 am
írta nova