• Nem norma szerinti villámvédelmi berendezés felülvizsgálata 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Nem norma szerinti villámvédelmi berendezés felülvizsgálata  (Megtekintve 1713 alkalommal)

Elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.928
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Nem norma szerinti villámvédelmi berendezés felülvizsgálata
« Dátum: 2012. Október 28., 12:40:45 pm »
A felülvizsgálat során természetesen a legbiztonságosabb megoldás az amikor érvényben lévõ elõírásokat alkalmazzuk. Célszerû a minösitõ iratban is kitérni erre. Egyik alkalommal nem a felülvizsgálatra kértek fel, hanem a javítással kapcsolatosan kértek tanácsot egy másik cég ajánlása alapján. A felülvizsgáló csak felülvizsgálatot végzett, javítást nem vállalt be. A minösitõ iratot áttanulmányoztam. Ez számunkra általában mindig tanulságosak. Látjuk, hogy a kollégák milyen munkát végeznek felülvizsgálóként. Ezek lehetnek számukra hasznosak és tanulságosak is. A felülvizsgálói jegyzetek, szabványok és rendeletekbõl adódó információk alapján kialakítjuk a minösitõ iratunk tartalmi és formai elemeit. Ami az évek során folyamatosan változik. A minösitõ irat áttanulmányozása után néhány tartalmi és formai hiányosságok kerültek elõ. De nem is ez a lényeg. Elkészítette az épület villámvédelmi berendezésének a besorolását, annak rendje és módja szerint. A meglévõ kiépített villámvédelmi fokozatnál magasabb fokozatot írt elõ. Ezzel sincs különösebb probléma. Viszont a felülvizsgáló által elõírt fokozat jelentõs anyagi terhet jelentene, ami jelenleg gondot jelent a költségek vonatkozásában. Ilyenkor fordulhat elõ, hogy a felülvizsgáló a vonatkozó elõírások mellett megkeresi a kiskaput. Mint tudjuk a felülvizsgálat során figyelembe kell venni a létesítéskori elõírásokat, melyek a tervezõre és a kivitelezõre is vonatkoznak. A felülvizsgáló kolléga nem a létesítéskori szabvány vette figyelembe, hanem a legutóbbit. Az MSZ 274-3:1981/2M:2001 szabványban már szerepel a belsõ villámvédelem fokozatának a megállapítása , míg a korábbi szabvány nem tartalmazta. A másodlagos hatások szerinti csoportosításból, rendeltetés és magasság szerinti csoportosításból adódik a belsõ villámvédelem csoportosítása. Itt a besorolásnál elõfordulhatnak szakmai félre értelmezések is. Nem biztos az, hogy mindig a legszigorúbb követelmények állítása a helyes út, de tény a szigorúbb követelmény általában nagyobb biztonságot jelent. Az épület viszonylagos védett terében néhány számítógép és híradástechnikai eszköz volt telepítve. Mit lehet ilyenkor tanácsolni? Én megkerestettem a létesítéskori mûszaki dokumentációkat, melybõl az derült ki, hogy a terv szerint történt a kivitelezés. Amely megfelelt a létesítéskori szabvány elõírásoknak. A gyakorlatban néhány egyszerûbben elvégezhetõ karbantartás jellegû hiányosság volt található. A vizsgáló összekötök láthatóan nem voltak megbontva. Ezek után azt tanácsoltam vegye fel a kapcsolatot a felülvizsgálóval, hogy elõ kerül dokumentumok figyelembevételével újból értékelje a villámvédelmi berendezést. Ez mindenképpen egy kínos   helyzet mindenkinek. Ezek után lehetõsége van felülvizsgálónak változtatni vagy megvédeni a korábbi álláspontját.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Nem norma szerinti villámvédelmi berendezés felülvizsgálata
« Válasz #1 Dátum: 2012. Október 28., 15:01:34 pm »

Ez egy faramuci helyzet. Nem lehet tudni, hogy a felülvizsgáló miért adott meg magasabb fokozatú villámvédelmet. Nem szerencsés dolog eltérni a létesítés idején érvényben volt elõírásoktól, szabványoktól.
Elképzelhetõ, hogy nem akart rosszat, mikor a módosított MSZ 274 számú szabvány alapján belsõ villámvédelmet javasolt.
A felülvizsgálatot mindenképpen a létesítés ideje alatt érvényes szabvány szerint kellett volna elkészíteni.
A minõsítõ irat elkészítése elõtt célszerû lett volna a megrendelõvel megbeszélni a belsõ villámvédelemre vonatkozó javaslatait, de a minõsítõ iratban is csak javaslatot tehet erre, kötelezõen nem írhatja elõ, mivel a létesítés idején erre vonatkozó elõírás nem volt.
A minõsítõ irat átdolgozása a felülvizsgáló részérõl eleve nem jó jel, és eléggé lejáratja magát vele.
Ha megteszi, és beismeri szakmai tévedését, a megrendelõnek akkor is meg lesz a véleménye munkavégzésérõl.
Ha meg tudja védeni álláspontját, az viszont lehet számára elismerõ.
De ilyen esetben, ha nem a létesítés idején érvényben volt szabvány szerint dolgozott, és a megrendelõ költség szempontjából nem ért egyet vele, ez nehéz.
Ettõl függetlenül elképzelhetõ, hogy egy épületet, vagy annak környékét érõ villámcsapás az elektromos berendezésekben olyan kárt tesz, hogy a belsõ villámvédelem kiépítése költség szempontjából annak csak töredéke lenne.


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.424
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Nem norma szerinti villámvédelmi berendezés felülvizsgálata
« Válasz #2 Dátum: 2012. Október 28., 17:22:19 pm »
Juvillnak teljesen igaza van.
Még jó. hogy van hol megbeszélni ezeket a visszásságokat.

Felhasználók, akik megköszönték: