• Védõvezetõ sínek 3 3
Jelenleg:  

Szerző Téma: Védõvezetõ sínek  (Megtekintve 3822 alkalommal)

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.507
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Védõvezetõ sínek
« Dátum: 2012. Szeptember 15., 21:26:14 pm »

Felülvizsgálatok alkalmával a villamos elosztószekrényeket ki kell nyitni. A létesített védõvezetõ sínekre, azokról leágaztatott védõvezetõk szerelésére többféle megoldással lehet találkozni.
Kinek mi a véleménye ezekrõl?

Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.339
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #1 Dátum: 2012. Szeptember 15., 21:31:50 pm »
Modulárisan összeszerelhetõ kapcsolószekrényeknél általában elõre meghatározott szerelési helye van ezeknek a síneknek. Hacsak nem alkalmaznak más módot rá.
Te milyen megoldásokkal találkoztál?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.507
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #2 Dátum: 2012. Szeptember 15., 21:43:42 pm »
A téma indításnál nem kifejezetten a moduláris kapcsolószekrényekre gondoltam.
Adódik egy feladat. Például egy világítási vagy egy erõátviteli villamos elosztóberendezést kell megszerelni.
Rengeteg gyártócég terméke van piacon (Schneider, RITTAL, Schrack ....), ezek a szekrények (méreteiktõl függetlenül) szereletlenek, üresek.
Ezek szerelésekor ki kell alakítani a védõvezetõ vagy PEN vezetõ csatlakozási helyét.
Sorkapocsba, sínre ... Arról szeretnék egy pár hozzászólást váltani. Hogyan történik ezek védõvezetõ sínjeinek szerelése, és a vezetékek csatlakoztatása.

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #3 Dátum: 2012. Szeptember 15., 22:30:23 pm »
Példa:


Üzenet összefûzve: 2012. Szeptember 15., 23:13:27 pm
Itt egy combosabb megoldás:

második kép

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.507
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #4 Dátum: 2012. Szeptember 15., 23:16:56 pm »

Ha már feltetted a képet, szeretnék kérdezni.
Ha jól látom, a betáplálás 5 eres és a védõvezetõ a felsõ PE sínre, a nulla vezetõ az alsó nulla sínre csatlakozik.
Miért van összekötve a PE és az N sín egy darab zöld/sárga vezetékkel?
De nem biztos, hogy jó az észrevételem, mert a sínekre csatlakozó két nagyobb keresztmetszetû vezeték takarva van.:)

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #5 Dátum: 2012. Szeptember 15., 23:29:54 pm »
A betáplálás 4 eres, és nincs bekötve a képen.
A vezetékek a belsõ huzalozás részei.
Itt van szétválasztva a PEN vezetõ

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.507
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #6 Dátum: 2012. Szeptember 15., 23:42:42 pm »

Bár minden szekrény ilyen lenne.

Üzenet összefûzve: 2012. Szeptember 16., 09:50:42 am

A témát azért indítottam, mert a védõvezetõ sínek szerelése tekintetében az az általános tapasztalatom, hogy rengeteg a hiba.
Az egyik jellemzõ hiányosság, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható szigetelõket rászerelik a szekrény fém testére, vagy a szerelõpanelre. A szigetelõn rögzítik a védõvezetõ sínt, de a szekrény fémtestre védõvezetõ csatlakozás nincs létesítve, és ezek eleve nem rendelkeznek érintésvédelemmel.
A másik jellemzõ hiányosság - errõl már korábban volt szó - hogy a védõvezetõ sín egy csavarja alól több vezetõt ágaztatnak le.
Sajnos jellemzõ - errõl már indítottam témát - hogy a betáplálás PEN vezetõjét nem ezen a sínen fogadják, hanem a nulla sínen, és innen történik az áthidalás a védõvezetõ sínre.
Érdekes szerelési módnak tartom továbbá azt, mikor a védõvezetõ és a nulla vezetõ sínt közös (pl. K3) síntartó bak rögzíti. A sínek hossza van mikor eléri az egy métert is, és a két végüknél rögzítettek. Mit tudnak ezek zárlati szilárdságra? Fõleg ilyen távolságban szerelve.

Nem elérhető Szelei

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 591
  • Hírnév erő: 8
  • Szelei talán lesz valaki.Szelei talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
  • Villanyszerelõ
    • Skype - szelei.istvan1
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #7 Dátum: 2012. Szeptember 16., 12:07:50 pm »
Sajnos jellemzõ - errõl már indítottam témát - hogy a betáplálás PEN vezetõjét nem ezen a sínen fogadják, hanem a nulla sínen, és innen történik az áthidalás a védõvezetõ sínre.

4 eres kábelek 16 mm2 és az felett nem földelés hanem PEN azaz közös nulla föld! Szabvány szerint mint nulla vezetõt mérés esetére le kell a földelésrõl választani, ilyenkor kell az átkötést bontani! A valós földelések maradnak csak a földelõ sínen és ezek értékeit kell jegyzõkönyvezni. Illetve nulla szakadás esetén ezek a földelések viszik el a keletkezõ hibaáramot. Ezért kell minden hasonló elosztószekrényt önálló földeléssel ellátni ha azok 230 V-os fogyasztót is táplálnak!

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.507
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #8 Dátum: 2012. Szeptember 16., 13:01:23 pm »

Ezért írtam már korábban, hogy a PEN vezetõt mindig a védõvezetõ sínen kell fogadni.
Innen történik az áthidalás a nulla sínre.
Írod, hogy az áthidalást mérés céljára bonthatóvá kell tenni, és "valós földelések" maradnak a védõvezetõ sínen.
Ennek így kell lenni, de sajnos számtalan esetben a PEN vezetõ a nulla sínre van csatlakoztatva.
Ha a PEN vezetõ a nulla sínen van fogadva, és mérés céljára az áthidalás megbontásra kerül, akkor a védõvezetõs érintésvédelem - mint nullázás - megszûnik.
Ezért is szükséges betáplálást földelni. 

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető recens

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 177
  • Hírnév erő: 2
  • recens nincsen befolyása.
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #9 Dátum: 2013. Október 05., 15:29:50 pm »
Kérdésem

Szabványos szerelés, vagy sem ha N  illetve PE –vezetők  bekötésére szolgáló  N/PE sínhez
csatlakoztatáskor egy csavar alá több vezetéket is kötnek?
Vagy több hajlékony védővezetőt egybepréselt érvég hüvellyel összefogva csatlakoztatnak egy csavar alá?

Melyik szabvány tiltja????

Egy csavar alá csak egy vezeték csatlakoztatható?
Ha több PE vezeték van egy csavar alá fogva az kifogásolható?

Nem elérhető NagyPS

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 241
  • Hírnév erő: 3
  • NagyPS nincsen befolyása.
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #10 Dátum: 2013. Október 05., 19:26:23 pm »
Ha sodrott vezetők egybe rakhatók egy érvéggel. Tömör nem. Az utolsó mondat igen.

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.315
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #11 Dátum: 2013. Október 05., 20:28:35 pm »
ezért érdemes minőségi elosztót használni, mert pl. itt nincs szükség különféle trükkökre, hiszen van N, PE "lyuk" bőséggel... Természetesen, nem szeretnék senkit presszionálni, azt sugallni, hogy csak a hensel, senki más, épp ezért azt mondom, hogy akár Schneider Kaedra, Legrand, GE, ABB, Csatári plaszt is szóba jöhet! :)
Még mielőtt vki lealázna, elmondom, hogy a KV hátlapján nem én vagdaltam szét ilyen ordenáré módon, de mért nagygyon pite áron jutottunk hozzá a vaterán, illetve egy lakás teljesen száraz előterében, a cipős szekrényben van, ezért nem volt fontos, hogy milyen...

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #12 Dátum: 2013. Október 05., 21:42:24 pm »
Kérdésem

Szabványos szerelés, vagy sem ha N  illetve PE –vezetők  bekötésére szolgáló  N/PE sínhez
csatlakoztatáskor egy csavar alá több vezetéket is kötnek?
Vagy több hajlékony védővezetőt egybepréselt érvég hüvellyel összefogva csatlakoztatnak egy csavar alá?

Melyik szabvány tiltja????

Egy csavar alá csak egy vezeték csatlakoztatható?
Ha több PE vezeték van egy csavar alá fogva az kifogásolható?

MSZ HD 60364-5-54:2007

Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők

542.4.2. A fő földelőkapocshoz vagy -sínhez csatlakozó összes vezető külön-külön bontható legyen. A csatlakozás legyen megbízható, és csak szerszámmal legyen bontható.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #13 Dátum: 2013. Október 06., 11:51:30 am »
Üdv!


542.4.2. A fő földelőkapocshoz vagy -sínhez csatlakozó összes vezető külön-külön bontható legyen.

Mi minősül pontosan "fő földelő kapocsnak"? Amire a hatósági felhatalmazással (és hatalommal) bíró felülvizsgáló személy éppen azt mondja, vagy van valamiféle érthető és egzakt meghatározása?

Pl. köthető-e kettő védővezető egy kapcsolószekrény oldallemezén elhelyezett földelési ponthoz, hogy onnan továbbvigyük pl. az ajtó földelési pontjához, vagy ide is csak egy köthető?

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Védõvezetõ sínek
« Válasz #14 Dátum: 2013. Október 06., 13:41:45 pm »
Üdv!


542.4.2. A fő földelőkapocshoz vagy -sínhez csatlakozó összes vezető külön-külön bontható legyen.

Mi minősül pontosan "fő földelő kapocsnak"? Amire a hatósági felhatalmazással (és hatalommal) bíró felülvizsgáló személy éppen azt mondja, vagy van valamiféle érthető és egzakt meghatározása?

Pl. köthető-e kettő védővezető egy kapcsolószekrény oldallemezén elhelyezett földelési ponthoz, hogy onnan továbbvigyük pl. az ajtó földelési pontjához, vagy ide is csak egy köthető?

541.3. Szakkifejezések és meghatározásuk

541.3.2.
fő földelőkapocs/fő földelősín (main earthing terminal/main earthing busbar)
A villamos berendezés földelőberendezésének részét képező kapocs vagy sín, amely lehetővé teszi több vezető
villamos csatlakoztatását földelési célból.

542.4. Fő földelőkapcsok vagy -sínek
542.4.1. Minden villamos berendezésben, amelyben védő egyenpotenciálú összekötés van, ki kell alakítani egy
fő földelőkapcsot vagy -sínt, amelyhez a következőket kell hozzákötni:
– védő egyenpotenciálra hozó vezetőket;
– földelővezetőket;
– védővezetőket;
– üzemi földelővezetőket, ha szükséges.
1. MEGJEGYZÉS: Nem szükséges minden egyes védővezetőt közvetlenül a fő földelőkapocshoz vagy -sínhez csatlakoztatni, ha az más
védővezetőn keresztül csatlakozik ehhez a kapocshoz.
2. MEGJEGYZÉS: Az épületek fő földelőkapcsát vagy -sínét általában lehet üzemi földelési célokra használni. Információtechnológiai cé-
lokra ekkor ez a földelőhálózat csatlakozási pontjának tekinthető.

Felhasználók, akik megköszönték:


Címkék: védõvezetõ sínek 
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
15 Válaszok
1184 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Augusztus 14., 09:50:29 am
írta Fecó