• EIB/KNX programozás 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: EIB/KNX programozás  (Megtekintve 6245 alkalommal)

Nem elérhető rajkiTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 76
  • Hírnév erő: 1
  • rajki nincsen befolyása.
EIB/KNX programozás
« Dátum: 2014. Január 26., 21:04:47 pm »
T. kollégák!

Amennyiben valakinek EIB/KNX rendszer üzembe helyezésében, programozásban a segítségére tudok lenni, keressen bátran.
Közmű-és épület-automatizálás szakon végeztem, több éves hazai és külföldi cégeknél eltöltött KNX programozói tapasztalatom van! ;)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Könyves Kálmán

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 508
  • Hírnév erő: 5
  • Könyves Kálmán nincsen befolyása.
Re:EIB/KNX programozás
« Válasz #1 Dátum: 2014. Január 26., 21:09:45 pm »
Nekem CAN buszos épületautomatizálási kérdésem lenne, azt is lehet?
 

Nem elérhető rajkiTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 76
  • Hírnév erő: 1
  • rajki nincsen befolyása.
Re:EIB/KNX programozás
« Válasz #2 Dátum: 2014. Január 26., 22:23:30 pm »
Nem éppen KNX, de tedd fel bátran. Ha nem tudok rá válaszolni, majd körbekérdezek az épületes kollégák körében! ;)

Nem elérhető Joe

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 1
  • Hírnév erő: 1
  • Joe nincsen befolyása.
Re:EIB/KNX programozás
« Válasz #3 Dátum: 2015. Február 21., 10:58:57 am »
HALI!
Nekünk szükségünk volna egy programozóra.
HA benne vagy értesíts.

Nem elérhető rajkiTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 76
  • Hírnév erő: 1
  • rajki nincsen befolyása.
Re:EIB/KNX programozás
« Válasz #4 Dátum: 2015. Március 08., 18:37:14 pm »
HALI!
Nekünk szükségünk volna egy programozóra.
HA benne vagy értesíts.

Szervusz,

keress meg privátban! ;)

Nem elérhető jozefusz

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 1
  • Hírnév erő: 1
  • jozefusz nincsen befolyása.
Re:EIB/KNX programozás
« Válasz #5 Dátum: 2018. Január 08., 08:58:57 am »
Kedves Kolléga!
Azt szeretném kérdezni, hogy véleményed szerint hol lehet a hiba: egy KNX-es fűtési rendszerben alap a padló, kiegészítő a fal-mennyezet fűtés.
Komfort módban működtetve a digit termosztátokat, fizikai nyomógombbal váltva a hűtés és fűtés között, most a téli üzemmódban is kiteszi a hűtési ikont, és emiatt  akkor is kinyitnak a termo szelepek amikor nem kellene-azaz téliben fűtési üzemben hűtési igénykor. Véleményed szerint milyen üzemmódban lenne korrekt a működés?
Támogatásként ezt kaptam, nagyon korrekt módon leírva:
 "Megoldásként javasolnám, hogy az említett nyomógomb csoportcímét rendelje össze az ÖSSZES termosztát megfelelő csoportcímével. Ehhez először a termosztátokat kell megfelelően konfigurálni, kézi átváltási lehetőségre – via object és NEM Automatic (ábra – abszolút setpoint esetén nincs is más lehetőség, de relatívnál engedi az automatikus átváltást is). Ezt követően a megjelenik a termosztát „89”-es számú inputja, mely a hűtés/fűtés átváltó címe lesz. Fontos, hogy a „0” érték a hűtés és az „1” érték a fűtés! Ennek meg kellene oldania a problémát és ezzel a megoldással a téli/nyári szivattyú üzemhez idomul minden termosztát!"
Várom szíves válaszod!
köszönettel:jozefusz
   