Teszt kérdések

Indította Tamás, 2016. január 24., 20:43:43 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Tamás

Üdv MIndenkinek!

ÉFK (2014)  Tesztkérdések

1.
6.57 kérdés!
A  helyes válasz a C !
Kérdésem, mi írja elő, hogy ilyen esetben a VMK csak a primér oldalon lehet?

2.
6.43 kérdés!
A helyes válasz a B!
A PELV is a III. évé. osztályba tartozik és annak is lehet védőérintkezős dugvillája, nem?

Tret

Üdv Tamás!

Az 1: a villamos elválasztású gépek esetében a kapcsoló szerkezetnek a táptranszformátor betáplálását kell megszakítania.Az erre vonatkozó szabvány az MSZ EN 61558 számú.Tehát a helyes válasz a B.

A  2: Védőérintkezős dugvilla alatt általában az u.n 2+f dugvillát értjük.A III ÉV osztályú készülékek csatlakozó vezetékét olyan dugvillával kell ellátni, ami kizárja hogy azt kisfeszültségű dugaszoló aljzatba csatlakoztassák.Helyes válasz a: B

Tamás

Kedves Tret!

A kérdés a következő képpen hangzik:

6.43.
Melyik készülék csatlakozó vezetékén tilos védőérintkezős dugaszoló villát alkalmazni?
a,  I. évé. o.
b,  III. évé. o.

Szerintem nem általánosságban kérdezi, mint ahogy te írtad, hanem konkrétan I. vagy III. évé. o. készülékre kérdez rá!

Esetleg HA oda írta volna , hogy a III. évé.o. SELV akkor azt mondom, hogy jó a b!

De így .......!

Tret

Kedves Tamás!
A védőérintkezős dugaszoló villáról van szó.Ez a kifejezés általában a 2+f kisfeszültségű dugaszoló villára utal amit értelem szerűen nem szerelünk törpefeszültségről működő III.oszt berendezés betápláló kábelére elkerülendő hogy azt kisfeszültségre csatlakoztassák.

Tamás

Szia!

A 60364-4-41 ;414.4.3 . bekezdése:

" A SELV és a PELV rendszerek csatlakozódugói és aljzatai feleljenek meg a követ kező követelményeknek:
(az utolsó feltétel)

-A SELV áramkörök csatlakozódugóinak és aljzatainak ne legyen védőérintkezője."

Tehát a PELV-nek ezek szerint lehet!

ÉFK 84 old. :

"A PELV áramkörömről táplált berendezések testeit sem kötelező földelni vagy védővezetővel összekötni , DE ezek földelése vagy védővezetővel való összekötése megengedett."

+ 82 old.
2) PELV, harmadik pont

Tehát egy III.évé. osztályba tartozó berendezésnek IS LEHET védőérintkezős dugvillája DE más alakú, formájú mint a "többi" a téves dugaszolás megakadályozása miatt!

Szerintem!
Vélemény! :)

Sztrogoff

Hát, bocs, nincs igazad, mert a készülék jellemzőit külön szabvány határozza meg, miszerint: A III. év. osztályú szerkezeten nem szabad a védővezető csatlakoztatására szolgáló eszközt alkalmazni. MSZ EN 61140:2003 7.4.2. pontja.

nyaki

MSZ EN 61140:2003 7.4.2. Védőösszekötés
A III. év. osztályú szerkezeten nem szabad a védővezető csatlakoztatására szolgáló eszközt alkalmazni. A
szerkezeten azonban lehet csak üzemi célú (a védelmi célútól világosan elkülönülő) föld csatlakoztatására
szolgáló eszköz, ha ez az igény felmerül a vonatkozó IEC-szabványban. A szerkezetben minden esetben tilos
megteremteni a lehetőséget az aktív részek földhöz csatlakoztatására.
...és mi van a védővezetős PELV laptop tápokkal?