Okozhat-e problémát a villamos berendezésen modosítás?

Indította coyote2, 2015. február 09., 23:26:00 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

coyote2

Adott egy villamos berendezés, motorokkal, fűtőszálakkal. A védelemhez tartozik egy modularis nullfeszbonto,mely csatlakoztatva van egy 4 polusu megszakitora, mely nullat is bont. Na most, ha meghibasodik a null fesz bonto, ill. a megszakito egy polusa beég akkor a drága potlás helyett 19000 es 29000/db ár helyett kitalalta a rangidos, hogy 3 polusu megszakito es magneskapcsolo legyen bekotve be gombbal, a nullat fogjuk meg sorkapocsban.
Véleményeket várnék.
Én személy szerint potolnam a hianyzo alkatreszeket.

coyote2

A fentihez tartozik, hogy a gepek fémszerkezetuek, a munkasok erintkezhetnek  akaratlanul is a szerkezettel.

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

tothgyula

Tisztelt Coyote2!
Több adatra volna szükség, vagy egy vázlatrajzra. Igy pontos választ adni nehéz. TN-C rendszerről van-e szó? A nullbontó néha a PEN vezetőben van, helytelenül. Ha TN-C-S a rendszer és a nullbontó az N vezetőben van, elég a 3fázisú megszakítás. Kivéve Rb és egyéb helyeken. Volt-e előző EBF felülvizsgálat? Mit írtak elő? Stb.
Üdv. TothGyula felülvizsgáló.

coyote2

A gép tipusa Hajdu UE10 szekrényes keltetőgép, "spéci" elektronikaval. Nem tudom mond-e valakinek ez vmit. Tennék fel képet, de nem enged telorol.

tothgyula

További kérdések merültek fel bennem.Villamos terv van-e esetleg? Mennyi a beépített vill. teljesítmény. Van-e tartalékáramforrás., aggregát?Keltetőnél ez igen fontos szempont.Mérlegelni kell,mennyi kár keletkezhet áramszünet, meghibásodás esetén? Stb.Üdv.TothGyula.

coyote2

Aggregator ketto is van, de sajna egyutt nem tudnak futni. Villamos terv van, az uj elektronikara, egy gep 4 kw-ot vesz fel felfutesig. Utanna kb 3 kw-ot fogyaszt. Termenkent elosztoszekrény van, ami gepekre vilagitasra dugaljakra, elszivokra...stb. Van szetosztva. Gepek kko 6002 kapcsolokkal fesz mentesited

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

coyote2

Ha a nulla elszáll az egy fazisu reszekre jol tudom kimegy a 400V?

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

coyote2

Visszaterve a bejovőnk 125A tartalek foldkabellel. Kisuolgalo gepek tomkelege adja a meleget, hideget elszivast, befuvast, hutovizet, gaz elparologtatast stb...

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

Gyurmaúr(fi-relé)

Ha az N "elszáll", inkább eltörik, kilazul a kötés, nos akkor nagy cumi van, mert ha nem is 400, de 230V-nál nagyobb, ingadozó feszültségek mennek ki az 1 fázisú cuccokra! De egyébként mi a kérdés, mert az nekem eleddig nem vált világossá???  :( 125 Amper mellesleg nem kevés betáp, azzal azért lehet gazdálkodni, pláne amennyiben gG/gL "csigás", azaz lomha késes biztivel érkezik be a nafta...

coyote2

Arra lennék kiváncsi, hogy mi a történhet akkor, ha egy villamos berendezés védelmén modositasz ugy hogy a meglévő 4polusú megszakítót 3-asra csereled egy beégés alkalmával és a nullát sorkapocsba kötöd ami eddig a biztibe volt. A nullfesz védelmet kiiktatva, mert nem tudod csatlakoztatni a tipusa miatt. Galiba adodhat ebből? A vészgombhoz egy mágneskapcsolot kötdz melyben a 3 fázist szakitaná vész esetén.

Sent from my Radar C110e using Tapatalk