Kérem a t. kollégákat segítsenek nekem csak a régi 2000. évi szabvány van meg, a kérdésem az hogy mennyi a változás az új / 2010 / szabványnál a kábel szigetelési ellenállás mérés és megengedett értékek szerint.
Konkrétan az 1. táblázat / keresztmetszet-egyér-többérnél 0,6/1kV kábelnél a szig ell /, valamint a 3. táblázat szigetelési ellenállás változása hőmérséklet függvényében , változott e az újabb szabványban.
Nem csináltam még ilyet, csak ez a régebbi szabványt tudtam most megszerezni.
Még egy kérdés miért csak +5 C fokig van megadva a hőmérséklet korrekció értéke, ha -10C fokban mérjük , akkor mi van ??
Tudom meg kéne venni, de erre most kellene valamit sürgősen mondanom. előre is köszönöm.
Üdv!
Az MSZ 13207:2000 szabvány van érvényben 2010-es jelzésűt nem találtam.
Az MSZT-n is a MSZ 13207:2000 (2. kiadás, 2011. január) van fent, de 2014-01-06-ig zárva van az olvasóterem.
Sajnos tudom, hogy van új szabvány, de úgy látom, hogy a fórumon nem sok embernek van meg.
Idézetet írta: pgz Dátum 2013. december 28., 19:04:22 DÉLUTÁN
Sajnos tudom, hogy van új szabvány, de úgy látom, hogy a fórumon nem sok embernek van meg.
Üdv!
Ha a "Navigálás a változó előírások tengerében" cikkből veszed a szabványszámot, az szerintem el van írva. :)
Az MSZT keresője működik és ott nem tudnak újabb verzióról.
MSZT honlapjának keresője (http://mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=073525&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search)
Kedves pgz!
Sajnos rosszul tudod, az MSZ 13207:2000 szabványnál nincs újabb és az MSZT adatbázisában még meg sincs jelölve a visszavonás időpontja, tehát egyhamar nem kell számolni a cseréjével. A czapi által közölt információ korrekt, ilyen esetben kizárólag az mszt.hu adatai a hitelesek és nem az újságcikkek!
Köszönöm, tényleg a navigálásban vettem észre azt a 2010 szabványévet, de akkor az téves, köszi mindenkinek, mégegyszer.
pgz
Üzenet összefûzve: 2013. december 28., 21:25:36 DÉLUTÁN
A nagy köszönésben már csak erre a kérdésre tudtok e valamit mondani??
Még egy kérdés miért csak +5 C fokig van megadva a hőmérséklet korrekció értéke, ha -10C fokban mérjük , akkor mi van ?
Idézetet írta: pgz Dátum 2013. december 28., 21:21:30 DÉLUTÁN
Még egy kérdés miért csak +5 C fokig van megadva a hőmérséklet korrekció értéke, ha -10C fokban mérjük , akkor mi van ?
Üdv!
Szerintem ezért:
A 0,7 - 1,2 m fektetési mélységben a talaj hőmérséklete Magyarországon a legmelegebb hónapokban kb. 20 °C, a leghidegebb hónapokban pedig kb. 5 °C.
Általában +5 Celsius fok alatt már nem illik kábelt húzni, mert a szigetelése merevvé és emiatt sérülékennyé válik, egyrészt ezért nincs megadva kisebb hőmérsékleti korrekciós tényező, másrészt, ha folytatnák a számsort, akkor a rövid kábelek esetében már olyan magas értékeket kellene mérni, amelynek teljesítése szinte lehetetlen.
Az MSZ 13207:2000 szabvány a 3.5. pontjában azt írja, hogy az extrudált szigetelésű kábelek fektetésekor a hőmérséklet nem lehet kisebb mínusz 5 Celsius foknál, tehát -10 fokban nem szabad kábelt sem fektetni, sem szigetelést mérni rajta! Véleményem szerint +5 és -5 fok közötti hőmérsékletű kábeleknél egységesen a 0,1 n tényezőt kell alkalmazni.
Közben látom czapi is válaszolt, azt azonban ne felejtsük el, hogy kábelt szabadban nemcsak földbe fektetnek, hanem kábelcsatornába, kábeltálcára is, ahol a hőmérséklet azonos a levegő hőmérsékletével.
Üdv mindenkinek!
Pontosan ez helyzet, / kábelt szabadban nemcsak földbe fektetnek, hanem kábelcsatornába, kábeltálcára is, ahol a hőmérséklet azonos a levegő hőmérsékletével / egyik része már földben van, egy része pedig egy épületen belül .
Amit írtatok elfogadom , megköszönöm, számolni is így fogom, csak rendeljék már meg.
köszi pgz