Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: petike199600 Dátum 2013. március 23., 10:21:15 DÉLELŐTT

Cím: Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: petike199600 Dátum 2013. március 23., 10:21:15 DÉLELŐTT
Sziasztok!
Van itthon egy fényerőszabályzós kapcsolónk ( Prodax ) és az a baj vele hogy amikor tekerem felfele mindíg villog az izzó.
A másik baj ( ami idegesítő ) hogy amikor teljesen fel tekerem akkor is villog az izzó de ha egy kicsit lejjebb tekerem akkor jó.
Mi lehet a baj? Ki lehet javítani? Ez is kapcsolódik valamennyire a potméteres témához.
Remélem tudtok segíteni had arassak le itthon egy kis dicsőséget !  :P 8)  ;)
Köszönöm szépen!
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: Novill Dátum 2013. március 23., 10:31:52 DÉLELŐTT
Lehet, hogy kompaktcső van betekerve?
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. március 23., 10:46:56 DÉLELŐTT
Üdv!

Én a poti csúszóérintkezőjének kontakt hibájára tippelnék.
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: petike199600 Dátum 2013. március 23., 11:02:46 DÉLELŐTT
Novill: Rendes hagyományos 60W-os izzó van benne.
Villanyszerelő: Köszönöm a válaszodat!
Annyi kérdésem lenne  hogy ezeket hogy kell szétszedni hogy belenézzek?
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. március 23., 13:47:37 DÉLUTÁN
Én szedtem már szét  beépíthető Dimmert.
A forgató gomb levétele után lecsavartam a burkolatot,majd 4 csavart kicsavartam.
Ha jól emlékszem a poti tengely rögzítő anyát is ki kellett csavarni.
Látni fogsz benne egy induktivitást,egy triakot,meg üvegcsöves biztosítót,meg kondit.
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: Szirty Dátum 2013. március 23., 14:36:44 DÉLUTÁN
helló petike199600!

KH-s a potméter benne szerintem is. Ki kell cserélni (nem lesz künnyű találni ugyanolyat)...
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: petike199600 Dátum 2013. március 23., 15:30:55 DÉLUTÁN
Köszönöm az eddigi válaszokat!
Megnéztem fázisceruzával az izzónál mindkettő pontot tekergettem a szabályzót de nem világított a fáziscerka.
A fázisceruzával nincs baj. Ez nagyon érdekes. Az izzó világít csak "pislákol".
Légyszíves segítsetek!
Köszönöm szépen!
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. március 23., 16:22:49 DÉLUTÁN
Ki kell szerelni a Dimmert,csinálni kell egy betáp vezetéket neki,majd egy izzó foglalatot is rá kell kötni egy izzóval.
Ez egy teljesen különálló áramkör,ha a poti a hibás,itt is villogni fog,a poti folytonosságát lehet vizsgálni Ohm mérővel,de feszültség mentes állapotba,kiforrasztás nélkül,remélhetőleg a mérést nem befolyásolja semmi a kapcsoláson.
Sorba kötött Amper mérővel is lehet vizsgálni,ha ugrál az áram felvétel az izzónál.
Jó öreg Ganz Univ Mutatós műszer szépen mutatja ha megszakad az áramkör
Ha ez a kapcsolás jól működik villogás nélkül,akkor a világítási hálózaton kell a hibát keresni.
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: Marton Dátum 2013. március 23., 16:25:27 DÉLUTÁN
Idézetet írta: petike199600 Dátum 2013. március 23., 15:30:55 DÉLUTÁN
Megnéztem fázisceruzával az izzónál mindkettő pontot tekergettem a szabályzót de nem világított a fáziscerka.
A mondatot jó lett volna tagolni mert így nehezen érthető mit is kérdezel. Hól vizsgáltál a fáziskeresővel? A lámpánál vagy a dimmer két bekötési pontjánál? Lehet, hogy a dimmer a nulla ágat szabályozza, vagy a környzeteti fényviszonyok miatt nem látod a fáziskereső "fényét".
Egyébként ha kontakt spray-vel belefújsz a poti csúszkájához és többször megforgatod, lehet, hogy megszűnik a villogás.
Idézetet írta: petike199600 Dátum 2013. március 23., 10:21:15 DÉLELŐTT
Ez is kapcsolódik valamennyire a potméteres témához.
Annyiban kapcsolódik a korábbi motor szabályozáshoz, hogy itt is a kezelő elem egy poti. Egy dimmer esetén a poti nem közvetlenül a terhelést szabályozza, hanem egy triak félvezető gyújtási időpontját befolyásolja a nullátmenethez képest. (Itt lehet ill. kell is a kiloohmos nagyságrendű poti, akár 100kohm is) Ezzel fázishasításos teljesítmény szabályozást valósítunk meg. Ehhez kell még a triakon és a potin kívül egyéb kisteljesítményű alkatrész is (ellenállás, kondenzátor, diak), továbbá a gyújtási tranziensek hálózatra ható zavarás minimalizálása miatt fojtótekercs.
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: petike199600 Dátum 2013. március 23., 16:28:58 DÉLUTÁN
Az utóbbi kettő válasz nagyon hasznos volt!
Ezeket ki fogom próbálni!
Marton : A lámpánál mértem fázisceruzával.
Villanyszerelő: Hát nekem sajnos nincs ilyen műszerem de amit mondtál az nekem is eszembe jutott már és így csak örülök hogy nem gondoltam hülyeséget.
Köszönöm szépen ! Ha lesz valami fejlemény írni fogok!
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. december 19., 21:13:00 DÉLUTÁN
A minap egy érdekes tanulmányra tettem szert,melyet otthon kipróbáltam,oszcilloszkóppal szemlétettem.
Az áramkör az izzó fényerejének csökkentéséről szól egyetlen sorbakapcsolt diódás  egyutas egyenirányítás révén.
Oszcilloszkópon látni,hogy az egy diódás egyenirányításnál nem használódik ki minden periódus,így az izzónak több ideje marad lehülni,és csökken a fényerő is.
Talán jelenthet egy egyszerű megoldást az élettartam növelésére.
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: Szirty Dátum 2013. december 19., 21:26:46 DÉLUTÁN
Helló Villanyreszelő!

Idézetet írta: Villanyreszelő Dátum 2013. december 19., 21:13:00 DÉLUTÁN
A minap egy érdekes tanulmányra tettem szert,melyet otthon kipróbáltam,oszcilloszkóppal szemlétettem.
Az áramkör az izzó fényerejének csökkentéséről szól egyetlen sorbakapcsolt diódás  egyutas egyenirányítás révén.

Nálam a szobában kb 12 éve ilyen "fényerőszabélyzás" van. A csillárban egy izzó van, de a kapcsolót csillárkapcsolóra cseréltem és raktam bele egy 1N4007-et, amit a csillárkapcsoló egyik oldala rövidre zár (a másik oldala meg ki/be kapcsolja az egészet. 60-75W-os hagyományos izzóval jól működik. Egyszerű, hatékony.

IdézTalán jelenthet egy egyszerű megoldást az élettartam növelésére.

Kb. 10-15 évvel ezelőtt a gyárban próbáltuk a 230V/5W jelzőizzók élettartamát azzal növelni, hogy diódákat raktunk sorba.
Igaz ugyan, hogy ettől az izzó fél feszültséget kap, de sajnos az 5-15W-os jelzőizzók élettartamát nem növelte meg.
Diódás üzemben ugyanis a lüktető egyenáram dupla spirálra gyakorolt mágneses hatása annyira "belengette" a kis teljesítményű izzókban lévő nagyon hosszú izzószálat, hogy egyszerűen hamar elszakadtak ettől a rezgéstől.
Cím: Re:Fényerőszabályzós kapcsoló
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. december 21., 21:11:39 DÉLUTÁN
Hali!

Na, akkor biztos van értelme,ha 12 éve használod :)
Növeli az élettartamot?