Eszterga hidegen leveri a biztosítékot

Indította Tanker, 2017. április 27., 18:29:51 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Tanker

Sziasztok
A következő a probléma:

Egy eszterga áthelyezésre került egy másik épületbe. Az új bekötéshez új C32 3 pólusú biztosítékot használtam. És amióta be lett kötve hidegen műszak elején folyamatosan lecsapja a biztosítékot. 5-6szor aztán jó egész nap. A régi helyen is C32-volt fent.
Mi lehet a probléma?

Köszi előre is!

980POWER

Első lépésben rámérnék egy lakatfogóval ( ha van rá lehetőség hárommal egyszerre) hogy vajon hány ampert vesz fel, mert ha nem éri el a 32 ampert egyik fázison se, de mégis leveri, akkor erősen leszűkül a hiba lehetősége a kismegszakítóra. Azon 32 ampernél több is át kell menjen egy ideig anélkül hogy leverné. Második lépésben (ha szűkséges) a régi kismegszakítókat is át hoznám a géphez.

Simon Endre

Lehet hogy emulzióázása van és az üzemállás alatt történik. A lötyi üzemelés közben felmelegszik és vagy eléri a "robbanási értéket" és leold vagy kiszárad az elektolítikus hőtöl és nics hiba. A fogyasztói oldalt ami hálózat feszültséggel üzemel kis üzemelés után szigetelésmérésnek kell alávetni, de jó egy 5-10W-os próbalámpa is. Müszeres sorosítást (árammérésre) nem javaslok kikészülhet a műszer, ha csak nem egy nagyérzékenységű lakatfogó