Siemens logo

Indította balzsi, 2013. március 31., 01:50:59 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

balzsi

Köszönöm szépen Marton a válasz, délután megcsinálom a rajzot is.

Szirty

Helló balzsi!

Idézetet írta: balzsi Dátum 2013. április 07., 00:36:01 DÉLELŐTT
Ezzel kicsit mellényúltam, a számokkal nincs is baj, csak a "k" betű elmaradt az Ohm előtt. Mellékelem a táblázatot, melyből szedtem az ellenállási adatokat.

Az egyes NTC-k karakterisztikái meglehetősen nagy eltérést mutathatnak.
Nem biztos hogy amit kapsz majd pont ilyen lesz. Persze alkalmazkodhatsz hozzá, csak ne lepődj meg rajta.

IdézEz valóban nem egy széles tartomány, mivel az 50°C és 55°C között 0,4V a különbség. Ilyen kis feszültségkülönbséget tudnak kezelni ezek a programozható relék?

Attól függ hány bites a D/A átalakító benne. Nem sikerült ilyen adatot találni, csak azt találtam meg hogy a LOGO analóg bővítő modul 10 bites.

A kvantálás egy lépcsője = feszültség tartomány / (2 ^ AD bitek száma) vagyis 10/(2^10) = 0,009765625 V
Vagyis 10 bites A/D esetén 0-10V-os feszültség bemenet mellett a LOGO 9.76 mV feszültségváltozás megkülönböztetésére képes.
8 bites A/D esetén ez 10/(2^8) = 0,0390625 39 mV