Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Célmûszerek => A témát indította: Molnár Viktor Dátum 2013. november 11., 20:48:25 DÉLUTÁN

Cím: Feszültség szabályzás
Írta: Molnár Viktor Dátum 2013. november 11., 20:48:25 DÉLUTÁN
Egy régen elfeledett probléma: a hálózati feszültség a vérponton 203V , ez az eddig használt hegesztő berendezéseket / Hetra / nem akadályozta abban . hogy dolgozni lehessen velük. Csakhogy a kedves ügyfél megvásárolta a korszerűbb EORLICON hegesztő gépeket melyek 210V alatt nem akarnak működni. A hálózat 1800m hosszú , erdőn halad keresztül , a cseréje ( most 4x35mm2 AASC szabad vezeték) túl sokba kerülne.
A végponton megoldható-e 3x50A maximális terhelés mellett a feszültség megemelése, szabályzása?   
Cím: Re:Feszültség szabályzás
Írta: czapi Dátum 2013. november 11., 22:08:18 DÉLUTÁN
Üdv!

Ha a távvezetéken és a betáplálásának feszültségén nem lehet változtatni, akkor itt nézelődnék:

ARC-sorozat: állítható feszültségű transzformátorok (http://feszultsegstabilizator.hu/termekeink/arc/)
Cím: Re:Feszültség szabályzás
Írta: Simon Endre Dátum 2013. november 14., 14:11:18 DÉLUTÁN
Kedves Viktor.
A jelentős feszülségesést a végponti terhelés okozza, vagy már a távvezeték induló pontján is jelentős lemaradás van az előírt 400/230 V-hoz képest, mert ekkor a szolgáltatót kell megszorítani, hogy rendezze a dolgát. Amennyiben az ügyfeled az illetékes akkor a helyzet még csak tovább rontható, mivel a transzformátoros feszülségemelés még tovább növeli a növekvő áramterhelés miatt a hálózat feszültségesését meg a terhelésfüggést és a veszteséget is. Gondolom a magánhálózat betáplálás pontján van a fogyasztásmérés, igy ez a kis rásegítés folyamatos üzem mellett óránként kb. 200 Ft- többletkölséget jelent. Ne vedd könnyedén, de fennáll a veszélye, hogy a terhelésmentes állapot a rásegített 27 V-ot ráteszi az üresjári feszültségre, ami nagyon kockázatos lehet. Az autotranszformátoros korrekció csak a többletterhelés nagysága szerint méretezendő és az ára sem  hasonlítható össze a vezetékcserével. Ha lesznek bíztos adatok tudok ajánlani céget a legyártására. A linkben bemutatt profil nem ide vonatkozik, legfeljebb még drágább lenne a megoldás. Kevésbé igényes, de megoldást lehetne ha vásárolna az ügyfeled egy háromfázisú nem belsőleg elkötött szekunder csillagpontu 3x400/24 V-os 4 kVA-es transzformátort és annak szekunderét besorosítanád fázishelyesen a kényes készülékek tápellátásába, így valószínü meg lenne legalább a 220 V-os fázisfeszültség. Ez a transzformátor csak 12/12 órás lehet, vagyis egyoszlopos szekunderrekkel tekercselt legyen.
Cím: Re:Feszültség szabályzás
Írta: Molnár Viktor Dátum 2013. november 15., 00:14:45 DÉLELŐTT
Endre!
Előre is köszi a segítséget!

A mérés az áramszolgáltató tr állomásra van felszerelve, az induló fesz. 235V így a felfelé csapolás mivel a tr 3/2-ben nem nyert, mivel a többi fogyasztó nem igazán örülne a 243V- nak. A takarék trafó lenne az olcsóbbik megoldás, de olyat nem találok melynek megoldható lenne a folyamatos szabályzása. A seregben használtuk jó kis szovjet technikát erre, de hát 25 éve volt .....
Cím: Re:Feszültség szabályzás
Írta: Sztrogoff Dátum 2017. június 11., 21:46:26 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Molnár Viktor Dátum 2013. november 11., 20:48:25 DÉLUTÁN
A végponton megoldható-e 3x50A maximális terhelés mellett a feszültség megemelése, szabályzása?
4 év után már mindegy, de az áramszolgáltatók használnak hosszú légvezeték végére szerelt feszültségnövelőt.
Cím: Re:Feszültség szabályzás
Írta: Molnár Viktor Dátum 2017. szeptember 08., 21:43:37 DÉLUTÁN
Köszönöm Sztrogoff!
A problémát tavaly megoldották: 10 km-rel arrébb helyezték a komp javító állomását.
Ott megfelelő mennyiségű és minőségű villamos energia áll rendelkezésre :D
Az ötlet nem rossz egyébként.....csak az ELMŰ valószínűleg nem invesztálna be egy ilyen berendezést a mért fogyasztói hálózat végére.