Hello,
Olyan dologban kérnék segítséget, hogy adott egy épület, ami iroda, gyártócsarnok, raktár helyiségekből áll. 380 m2 alapterületű, fém szerkezetű épület, ami 0.5 mm lemezből készült PIR panelekkel van borítva, a teteje is az, 4.5 m magas. 33 m hosszúságú épület, melynek a 4 sarkán, illetve a két oldalán középen 1-1 levezető van, ami az alapban össze van kötve 12 mm huzagolt köracéllal, 10 cm átfedésű hegesztéssel. Kérdés az lenne, kellenek-e felfogócsúcsok az épületre? Egyik tervező szerint nem, másik szerint 3 db, ami a vas szerkezethez van hegesztve.
Köszönöm a válaszokat előre is.
Cím: Re:PIR panel csarnok villámvédelme
Írta: nyaki Dátum 2016. január 05., 23:14:36 DÉLUTÁN
Üdv!
Az ilyen jellegű kérdés már többször felmerült és emlékeim szerint a fémcsarnokokhoz nem külön szívócsúcs, ha azok földelése megfelelően van kialakítva, márpedig a leírásod alapján megfelelő. ::)
Cím: Re:PIR panel csarnok villámvédelme
Írta: tothgyula Dátum 2016. január 06., 19:55:37 DÉLUTÁN
Üdv.
A PIR szigetelésű szendvicspanel tűzálló. Azonban a villámvédelmi jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a gyártótól, szállítótól kapott minősítő iratot.Ha abban is tűzállóként szerepel, nem kellenek felfogó csúcsok.
TothGyula felülvizsgáló.
Cím: Re:PIR panel csarnok villámvédelme
Írta: nyaki Dátum 2016. január 06., 23:55:18 DÉLUTÁN
Való igaz!
tóthgyula kolléga helyesen kiegészítette, én teljesen átsiklottam a paneltípus felett.
Cím: Re:PIR panel csarnok villámvédelme
Írta: szabi75 Dátum 2016. január 07., 19:36:55 DÉLUTÁN
Közben a mai nap folyamán megszereztem a panel adatait. Legalábbis annyit, hogy "rei30" -ez ha jól tudom, a tűzállósági idő, hogy 30 percig áll ellen a tűznek; és "B-S2.D0". A B betű talán az éghetőség lehet, de nem tudom, mit jelentenek ezek a betűk-számok. Valaki elmagyarázhatná...
Cím: Re:PIR panel csarnok villámvédelme
Írta: tothgyula Dátum 2016. január 08., 18:20:03 DÉLUTÁN
Üdv:
Korábban a 28/(IX.6.)BM rendelet 295§-a foglalkozott az építőanyagok tűzvédelmi osztálybasorolásával.
A"B" = tűzvédelmi osztályt jelent
Az "s2" =füstképződési alkategória (s1,s2,s3 van)
A "d0" =égve csepegés alkategória (d0,d1,d2 van)
Üdv:Gyula.