Ideiglenes építmények bódék konténerek felülvizsgálata!
« Dátum: 2012. Augusztus 09., 21:51:24 pm »
No a kérdés aktuális mert itt a nyár! Kérdésem mi vonatkozik ide szabványok és mi alapján vizsgáljuk az ilyen építményeket? Szabványok és még ami ide tartozik. Mi a véleményetek? Várom megtisztelõ válaszotokat!

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.918
  • Hírnév erő: 23
  • Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.
    • Villanyszerelõ
Re:Ideiglenes építmények bódék konténerek felülvizsgálata, ávk!
« Válasz #1 Dátum: 2015. Október 09., 19:49:24 pm »
Egyik kollégánk kérdésére válaszolva az ideiglenes felvonulási, építési területekre:
MSZ HD 60364-7-704:207 szabvány foglalkozik az építési és bontási területek berendezéseivel. ÁVK tekintetében a szabvány 704.410.3.10.  a legfeljebb 32 A névleges áramú csatlakozó aljzatok védelmére  legfeljebb 30mA ávk -t írja elő (a 415.1 szakasz)
Kiegészítő bekezdés 704.411.3.21-nél szerepel a legfeljebb 500mA ávk használata.
 A kábel kiválasztásánál 704.522.8.9 pontnál H07RN-F kopás és vízálló legyen.
A speciál nemzet feltételeknél pedig a 100mA ávk-t ír elő feltételes módban, ez nem zárja ki a 30mA ávk alkalmazását sem.

Jogszabályok tekintetében a 8/1981.(XII.27.) IPM rendelet, 3/2002.(II.8.) SZCSM-EüM rendelet, 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet. A szabványokból az áramütés elleni védelem tekintetében érdemes bele olvasni az MSZ HD 60364-4-41:2007, MSZ EN 61140, MSZ HD 60364-7-704:2007 szabványokba.
Tehát összegezve ideiglenes és felvonulási létesítményeknél az áramvédő kapcsoló alkalmazása kötelező. ÁVK-k szelektíven alkalmazását tudtommal semmi sem tiltja , így a 30 vagy 100mA-s ávk előtt szelektív védelemre megfelelő akár a 300mA-s ávk is.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
9 Válaszok
5716 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 23., 06:33:20 am
írta Novill
19 Válaszok
5257 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. December 11., 10:32:22 am
írta Novill
2 Válaszok
2548 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 08., 21:37:35 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
4 Válaszok
2552 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Március 12., 19:44:47 pm
írta JUVILL
0 Válaszok
3149 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Augusztus 24., 08:15:36 am
írta metrigraf