KNX arnyekolas
« Dátum: 2012. Július 04., 11:10:21 am »
Sziasztok volna egy olyan problemam, hogy az idojaras allomasom (MTN682991) nemtudom milyen oknal fogva bizonyos idokozonkent teves riasztast ad ki a redonyaktornak es az felhuzza az osszes redonyt, mintha szelriado lenne kozben pedig nem is fuj a szel. Neztem az idojaras allomas beallitasait mar tobbszor is a szelriasztas be van rendessen allitva de valahogy megse mukodik rendessen. Ha letiltom az aktorokban a szelriasztast akkor nincs gond. Valakinek esetleg valami tapasztalata ezzel kapcsolatban?

Üzenet összefûzve: 2012. Július 04., 21:37:26 pm
Ma tovabb oldottam a problemat es rajottem arra, hogy nem is az idojaras allomasom a ludas hanem maga a redonyaktor. Ha a redonyaktorban engedelyezem az idojaras riasztas funkciot akkor kezdodnek ezek a furcsasagok. Meg vagyok gyozodve, hogy jol van beallitva nemertem a problema okat. Van 3 db redonyaktorom mind ugyan ezt csinalja szoval nemhiszem, hogy az aktor lenne hibas.

Nem elérhető Zoli

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 41
  • Hírnév erő: 1
  • Zoli nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #1 Dátum: 2012. Július 04., 22:04:43 pm »
Milyen típusú redõnyaktort használsz? Melyik kommunikációs objektumokat kötötted össze?
Régebben mûködött rendesen és most hülyéskedik, vagy új telepítés?

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #2 Dátum: 2012. Július 04., 22:19:52 pm »
Milyen típusú redõnyaktort használsz? Melyik kommunikációs objektumokat kötötted össze?
Régebben mûködött rendesen és most hülyéskedik, vagy új telepítés?

Az arnyekolo aktorok schneider 2x MTN649808 es 1x MTN649802, uj telepitesrol van szo. A redonyaktorokat csak beallitottam es amikor bekapcsoltam az idojaras bibaszt azutan az ott beallitott ido utan felmennek a redonyok. Az idojaras riasztast nemraktam bele semmilyen csoportba.

Nem elérhető Zoli

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 41
  • Hírnév erő: 1
  • Zoli nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #3 Dátum: 2012. Július 05., 11:31:47 am »
Na, megnéztem ETS-ben a kütyüket. Nem volt egyszerû a meteo központot berakni ETS-be, de felkonfigurálni sem... minek bonyolították így meg... :) na, mindegy.
Úgy látom, hogy a meteo kp-ban meg kell adni (alapból meg is van adva 4 és 10 m/s) limiteket. Ezek 1 bit-es objektumok. Gondolom amikor eléri a szélerõsség a megadott értéket a megadott ideig (alapból 3perc) akkor kirak egy 1-t a "Limit value 1 (Analog input 1 - Wind)" kimenetére (nekem az 1-es kommunikációs objektum). Ezt a lábat össze kell rendelni a redõny aktorok Wind alarm (és Output 1) kommunikációs lábaival (az egyiknek 228-as a másiknak 3-as). Ezt ki is tudod próbálni, ha kiveszed a csoportcímbõl a meteo kp-ot és beküldesz ETS-sel egy 1-t akkor a redõnyöknek le (vagy fel, ahogy beállítottad) kell menniük, ha utána beküldesz egy 0-t akkor pedig (beállítástól függõen) vagy visszamennek vagy ottmaradnak, de már lehet kézzel mozgatni. Esetleg egy ojat tudnál kipróbálni, hogy összerendeled a meteo kp. riasztását egy lámpával és akkor látod, hogy mikor riaszt, lehet, hogy a szélkerék küld fals jeleket, ha van valami kijelzõd akkor rakd rá a szélsebességet, esetleg ETS-sel rögzíts minden eseményt amit a meteo kp küld, így ki tudod deríteni, hogy mivel van a baj... :)
Sok sikert!

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #4 Dátum: 2012. Július 05., 12:09:16 pm »
Na, megnéztem ETS-ben a kütyüket. Nem volt egyszerû a meteo központot berakni ETS-be, de felkonfigurálni sem... minek bonyolították így meg... :) na, mindegy.
Úgy látom, hogy a meteo kp-ban meg kell adni (alapból meg is van adva 4 és 10 m/s) limiteket. Ezek 1 bit-es objektumok. Gondolom amikor eléri a szélerõsség a megadott értéket a megadott ideig (alapból 3perc) akkor kirak egy 1-t a "Limit value 1 (Analog input 1 - Wind)" kimenetére (nekem az 1-es kommunikációs objektum). Ezt a lábat össze kell rendelni a redõny aktorok Wind alarm (és Output 1) kommunikációs lábaival (az egyiknek 228-as a másiknak 3-as). Ezt ki is tudod próbálni, ha kiveszed a csoportcímbõl a meteo kp-ot és beküldesz ETS-sel egy 1-t akkor a redõnyöknek le (vagy fel, ahogy beállítottad) kell menniük, ha utána beküldesz egy 0-t akkor pedig (beállítástól függõen) vagy visszamennek vagy ottmaradnak, de már lehet kézzel mozgatni. Esetleg egy ojat tudnál kipróbálni, hogy összerendeled a meteo kp. riasztását egy lámpával és akkor látod, hogy mikor riaszt, lehet, hogy a szélkerék küld fals jeleket, ha van valami kijelzõd akkor rakd rá a szélsebességet, esetleg ETS-sel rögzíts minden eseményt amit a meteo kp küld, így ki tudod deríteni, hogy mivel van a baj... :)
Sok sikert!

Hello. Az a helyzet, hogy az idojarasallomasnak semmi koze a jelenseghez. Magaban a redony aktorban van valami, mert ott ha engedelyezem a weather alarm funkciot es azt beallitom hogy pl az 1 wind alarm-ra hogy UP akkor az ott beallitott ido utan felhuzza a redonyoket ugy hogy a bus monitorra semmilyen infot nem kuld. Ami erdekes, hogy az osszes redonyaktorom ezt csinalja szoval rossz nemlehet. Ha volna idod felrakhatnal kepeket az ETS-bol a redonyaktor beallitasait. Koszonom :)

Nem elérhető Zoli

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 41
  • Hírnév erő: 1
  • Zoli nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #5 Dátum: 2012. Július 05., 16:22:32 pm »
Azt írja a leírás, hogy ciklikusan lekéri az aktor a meteo kp-tól az riasztás állapotát, ha nem érkezik válasz akkor hibának veszi (vezeték szakadás, vagy elromlott a meteo kp.) és riasztási állapotba kerül.
itt találtam a leírást: http://www.iqmarket.sk/files/products/doc/Schneider%20Electric/p6498_561_00_gb.pdf
22. oldalon kezdõdik.

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #6 Dátum: 2012. Július 05., 20:46:44 pm »
Azt írja a leírás, hogy ciklikusan lekéri az aktor a meteo kp-tól az riasztás állapotát, ha nem érkezik válasz akkor hibának veszi (vezeték szakadás, vagy elromlott a meteo kp.) és riasztási állapotba kerül.
itt találtam a leírást: http://www.iqmarket.sk/files/products/doc/Schneider%20Electric/p6498_561_00_gb.pdf
22. oldalon kezdõdik.

Na ezekkel az idobeallitasokkal lesz valami gond a leiras szerint. Koszonom szepen a segitseget.

Nem elérhető Zoli

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 41
  • Hírnév erő: 1
  • Zoli nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #7 Dátum: 2012. Július 05., 22:25:56 pm »
Szerintem (ahogy emléxem mert most egy másik gépen dolgozok) a meteo kp. wind alarm kommunikációs objetuma csak K, és Ü (Kommunkations és Übertragen (kommunikáció és küldés (C és T)))) flaggel rendelkezik, tehát hiányzik a kérésre választ küldök flag (Read). Ez azért lenne fontos, mert az aktorban meg kell adni egy idõt, hogy milyen idõközönként kérje le az infót a meteo kp-tól, és mivel a meteo kp nem tud válaszolni a kérdésre az aktor hibát észlel és riasztási állapotba kerül...
Esetleg megpróbálhatnád átállítani a flag-et a meteo kp-ban, hátha engedi és küld választ... nem biztos :(

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #8 Dátum: 2012. Július 06., 06:35:18 am »
Szerintem (ahogy emléxem mert most egy másik gépen dolgozok) a meteo kp. wind alarm kommunikációs objetuma csak K, és Ü (Kommunkations és Übertragen (kommunikáció és küldés (C és T)))) flaggel rendelkezik, tehát hiányzik a kérésre választ küldök flag (Read). Ez azért lenne fontos, mert az aktorban meg kell adni egy idõt, hogy milyen idõközönként kérje le az infót a meteo kp-tól, és mivel a meteo kp nem tud válaszolni a kérdésre az aktor hibát észlel és riasztási állapotba kerül...
Esetleg megpróbálhatnád átállítani a flag-et a meteo kp-ban, hátha engedi és küld választ... nem biztos :(

Megprobalom valahogy mukodnie kell elvegre arra van kitalalva, hogy komunikaljon a redony aktorral :) Koszonom az infokat mar tudom hol kell keresnem a hibat :)

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #9 Dátum: 2012. Július 10., 07:02:11 am »
Megtalaltam a hibat persze en voltam figyelmetlen :) Most mar mukodik.

Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.339
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #10 Dátum: 2012. Július 10., 16:27:12 pm »
Esetleg leírhatnád, hogy mi volt a megoldás hátha más is hasonló problémára keresi késõbb majd a megoldást.  ;)
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #11 Dátum: 2012. Július 11., 09:30:43 am »
Esetleg leírhatnád, hogy mi volt a megoldás hátha más is hasonló problémára keresi késõbb majd a megoldást.  ;)

Amint lesz egy kis idom keszitek egy screenshot-ot hogy erthetobb legyen es felrakom ide :)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Zoli

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 41
  • Hírnév erő: 1
  • Zoli nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #12 Dátum: 2012. Július 11., 19:00:30 pm »
kíváncsian várjuk! ;)

Nem elérhető VanditTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 30
  • Hírnév erő: 1
  • Vandit nincsen befolyása.
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #13 Dátum: 2012. Július 13., 07:56:24 am »
Sziasztok. A problemam az volt, hogy az idojaras allomasban nem volt beallitva az adatok kuldese, mert van egy general ful ott megadtam egy idot es azt hittem hogy ennyi eleg. Mellekelve van egy screenshot amin pirossal be van jelolve, hogy miket felejtettem el beallitani. Ez okozta a problemat, mert ahogy mar Zoli is irta a redonyaktor varja folyamatossan az idojaras allomastol a jelet ha nem erkezik meg bizonyos idon belul akkor biztonsagi okokbol felhuzza a redonyoket.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Zoli

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 41
  • Hírnév erő: 1
  • Zoli nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:KNX arnyekolas
« Válasz #14 Dátum: 2012. Július 13., 13:37:10 pm »
igen, mert alapból 0 a ciklikus küldés, nem csak a szélmérésre, hanem a riasztásokra is... Tiszta hülyeség, hogy nem volt alapból beállítva egy nullától eltérõ érték... na mindegy! Szép munka, megoldottad a problémát! :)