• Milyen kismegszakitót kell beépiteni? 4 5
Jelenleg:  

Szerző Téma: Milyen kismegszakitót kell beépiteni?  (Megtekintve 73734 alkalommal)

Nem elérhető Laca83

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 63
  • Hírnév erő: 1
  • Laca83 nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #30 Dátum: 2012. Június 01., 19:25:26 pm »
Tisztelt rabszolga!Figyelmedbe ajánlanám a következõket:
Feszültségesés, melegedés:
Egyfázison, 15 méter hosszú, 1,5mm2-es vezetékbõl kiépített áramkörön, 20A terhelõáram esetén ~10,6V lesz a feszültségesés. Ez 4,6%-ra jön ki, tehát sokkal több, mint az általános/világitási áramkörökre megengedett 1,5%, és van más is, mégpedig a bekövetkezõ vezetékmelegedés.
Akinek van erre módja, az terheljen meg ~20 A-rel, egy valamekkora darab, 1,5mm2-es vezetéket. Hacsak nem a kinnti hidegben történik ez, akkor rövid idõn belûl nagyon meleg lesz az a vezeték.
Ezután el lehet képzelni azt, hogy egy zárt csõben, ahol semmi hûtés nincsen -és ráadásul ugyannak az áramkörnek a nullavezetõje is ugyanúgy melegszik- mit eredményezhet az, ha van lehetõség, akárcsak ideiglenesen is 20A-rel terhelni egy 1,5mm2-es vezetõt. (A 16A-es "EU standard" kismegszakító közel 20A-nál old le)
Kétlem, hogy lehetõséget kellene adni a tulajnak arra, hogy "fûtõkábelekké" alakítsa a lakás erõátviteli vezetékekeit.
Csak egy példa: egy 6 lakásos tömbház villamos kiviteli tervében a falba sülyesztett védõcsövek, dobozok, aljzatok, kapcsolók, világítótestek stb. pontos tipusa mellett, azok helye is cm-es(!) pontossággal volt megadva, és így tovább. Még az adott csõbe behuzandó vezetékek -keresztmetszete/száma/színe is meg volt határozva. Minden egyes aljzathoz 2,5 mm-es vezetékkel kellett leállni és B16A-es kismegszakítókat írt elõ a tervezõ az egyes áramkörökre, az elosztótáblába. A világitási áramkörök 1,5 mm2-es vezetékbõl, B10A-es védelemmel voltak megtervezve.

Ki hogy szerel, az mindenkinek magánügye addig, amig baj nem történik és én szeretek nyugodtan aludni.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.479
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #31 Dátum: 2012. Június 01., 19:43:17 pm »
Én úgy tudom, hogy azért írták elõ a mai szabványokban a 1,5mm2-es vezeték 10A-re történõ biztosítását, mert a piaci trendekben gyakorta elõfordulnak olyan gyatra szigeteléssel (300-500V) ellátott és sokszor a hivatalostól némileg kisebb keresztmetszetû vezetékek, ahol a terhelhetõségi irányelvek súlyosan sérülnek. Persze attól még a szabványnak megfelel, hiszen az átütési szilárdsági határértéken belül vannak, de nagyobb melegedés hatására ezek már nem teljesítik a követelményeket. Ezt elkerülve és persze figyelembe véve a piaci trendet, határozták meg a 10A-es értéket.
Ha valaki mégis arra vetemedik, hogy a jóval drágább 1000V-os szigetelésû és valóban 1,5mm2-es vezetéket használ, mint régebben, az csak örülhet, mert biztos lehet abban, hogy a büdös életben nem fog elégni, még 16A-es biztosítónál sem, de ettõl függetlenül is csak hivatalosan, 10A-re biztosíthat a jelenlegi irányelvek szerint.

Nem elérhető ELEKTOR-KALANDOR

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 120
  • Hírnév erő: 2
  • ELEKTOR-KALANDOR nincsen befolyása.
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #32 Dátum: 2012. Június 01., 21:28:11 pm »
JUVILL még annyit hozzáfûznék,dugaljat  max B16  vagy C10 A-os kis automatával ,10A-os olvadóbetéttel lehet biztosítani . Felülvizsgálatnál ezt ellenõrizni is kell! 2011-es EBF kézikönyvben pontosan le van írva.

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 704
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #33 Dátum: 2012. Június 01., 23:57:27 pm »
Akkor idéznék egy kiadással korábbi EBF kézikönyvbõl:

"Terhelhetõségre az új szabvány az eddigieknél sokkal bonyolultabb méretezési eljárást javasol, és nem veszi figyelembe azt, hogy a lakások nem fûtést tápláló áramköri vezetõinek terhelése évi átlagban 1000 óra alatt marad, így ezek néhány százalékos kismértékû túlterhelése elhanyagolható a vezeték élettartama szempontjából. (A vezetékszabványokban megengedett hõmérséklet 8-10 C°-kal való túllépése csupán azt jelenti, hogy az így túlmelegedett állapotú idõszak kétszeresen számít a vezeték élettartamába.) Ha azonban elfogadjuk ezt a körülményt, akkor nem követünk el hibát, ha ezek áramköreinek méretezésénél továbbra is  visszavont MSZ 14550-1:1979 szabvány "C" csoportjának terhelhetõségét vesszük figyelembe. (Ne feledjük: a szabvány alkalmazása önkéntes, így semmilyen szabványérték betartása nem kötelezõ-csak az elõírt biztonsági szint fenntartása kötelezõ!) Ez 1,5 mm2 rézvezetõre alapesetben 25 A, amit a lakásokban felléphetõ legkedvezõtlenebb körülmények mellett sem szükséges csökkentõ tényezõk alkalmazásával 20 A-nál kisebb értékre venni."

Akkor most mi is van?

Még eloszlatnék egy tévhitet. a C karakterisztikájú kismegszakító nem terhelhetõ jobban, mint a B karakterisztikájú. Túlterhelési tartományban, azonos feltételek mellett mûködnek! Különbség a zárlati tartományban van, a "B" típus mágneses gyors-kioldója a névleges áram 3-5×-e, a "C" karakterisztikának 5-10×-e. Tehát hagyományos értelemben vett tartós túlterhelésnél egyformán viselkednek. Az érintésvédelmi alfa szorzó a gyors kioldás miatt különbözteti meg Õket, tekintve a elõírt kioldási idõket!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető rabszolga

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 75
  • Hírnév erő: 1
  • rabszolga nincsen befolyása.
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #34 Dátum: 2012. Június 02., 10:11:52 am »
Tisztelt rabszolga!Figyelmedbe ajánlanám a következõket:
Feszültségesés, melegedés:
Egyfázison, 15 méter hosszú, 1,5mm2-es vezetékbõl kiépített áramkörön, 20A terhelõáram esetén ~10,6V lesz a feszültségesés. Ez 4,6%-ra jön ki, tehát sokkal több, mint az általános/világitási áramkörökre megengedett 1,5%,
 és van más is, mégpedig a bekövetkezõ vezetékmelegedés.
Akinek van erre módja, az terheljen meg ~20 A-rel, egy valamekkora darab, 1,5mm2-es vezetéket. Hacsak nem a kinnti hidegben történik ez, akkor rövid idõn belûl nagyon meleg lesz az a vezeték.
Ezután el lehet képzelni azt, hogy egy zárt csõben, ahol semmi hûtés nincsen -és ráadásul ugyannak az áramkörnek a nullavezetõje is ugyanúgy melegszik- mit eredményezhet az, ha van lehetõség, akárcsak ideiglenesen is 20A-rel terhelni egy 1,5mm2-es vezetõt. (A 16A-es "EU standard" kismegszakító közel 20A-nál old le)
Kétlem, hogy lehetõséget kellene adni a tulajnak arra, hogy "fûtõkábelekké" alakítsa a lakás erõátviteli vezetékekeit.
Csak egy példa: egy 6 lakásos tömbház villamos kiviteli tervében a falba sülyesztett védõcsövek, dobozok, aljzatok, kapcsolók, világítótestek stb. pontos tipusa mellett, azok helye is cm-es(!) pontossággal volt megadva, és így tovább. Még az adott csõbe behuzandó vezetékek -keresztmetszete/száma/színe is meg volt határozva. Minden egyes aljzathoz 2,5 mm-es vezetékkel kellett leállni és B16A-es kismegszakítókat írt elõ a tervezõ az egyes áramkörökre, az elosztótáblába. A világitási áramkörök 1,5 mm2-es vezetékbõl, B10A-es védelemmel voltak megtervezve.

Ki hogy szerel, az mindenkinek magánügye addig, amig baj nem történik és én szeretek nyugodtan aludni.
Szerintem 3,04% és 6,9V a fenti esetben de te biztosan jobban kiszámoltad... ;)

Amúgy te tudod mirõl írsz?  :( Én nem errõl beszéltem! Olvass egy kicsit figyelmesebben, légyszíves...

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.479
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #35 Dátum: 2012. Június 02., 12:46:20 pm »
Rabszolga!
Ez nagyon frappáns válasz és pontos számítás a részedrõl. Én nem is számolgattam utána, de ugye Neked szólt a válasz, így nem is foglalkoztam vele. ;)

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.316
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #36 Dátum: 2012. Június 02., 13:39:46 pm »

Még eloszlatnék egy tévhitet. a C karakterisztikájú kismegszakító nem terhelhetõ jobban, mint a B karakterisztikájú. Túlterhelési tartományban, azonos feltételek mellett mûködnek! Különbség a zárlati tartományban van, a "B" típus mágneses gyors-kioldója a névleges áram 3-5×-e, a "C" karakterisztikának 5-10×-e. Tehát hagyományos értelemben vett tartós túlterhelésnél egyformán viselkednek. Az érintésvédelmi alfa szorzó a gyors kioldás miatt különbözteti meg Õket, tekintve a elõírt kioldási idõket!

Fecó, akkor magyarázd már el lécci nekem is, hogy amennyiben ez tényleg így van, akkor miért van az, hogy ahol egy nagy indulóáramú kéziszerszám (plaz én kék Bosch sikítóm) nem megy el B10A-es kismegszakítóval, ott egy C10A-el már minden gond nélkûl elmuzsikál? Illetve, ha a C-s karakterisztikájú kismegszakító a B-nél 2x-3x nagyobb zárlati áramot is átengedne delta t idõ alatt akkor valószínûleg nem lehetne alkalmazni, hiszen mire leoldana, addigra esetleg tartósan károsodna mondjuk az a mágneskapcsoló, vagy dugvilla, amivel az adott gépet csatlakoztatták.  Igenis, a B-st a C-tõl pontosan az különbözteti meg, hogy az ú.n. thermikus -tehát túlterhelési- Amper átengedõ képessége delta t idõ alatt jóval nagyobb, ha pontosak az infóim, akkor amíg a B-s a névleges üzemi áramérték 120-130%-át képes hosszabb ideig átengedni, míg a C-s ennek a 140-160%-át is ugyanannyi idõ alatt. A zárlatiáram tûrõképesség a kismegszakítón vagy x000, vagy x kA-es értékkel szokott szerepelni, általában bekeretezett számmal, s mely minél magasabb, nos annál jobb minõségû az adott kismegszakító. Épp ezért van az, hogy pl 630, vagy 1000A-es gyûjtõsínre közvetlenûl csak legalább 15kA zárlatiáram tûrõképességû kismegszakítókat lehet kötni, függetlenûl attól, hogy B,C, vagy netán D kategóriásak. Igaz?! A képen pl egy ilyen meglehetõsen jó minõségû, mellesleg 35A-es kismegszakítót láthatunk:

 ;)

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.479
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 704
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #38 Dátum: 2012. Június 02., 14:42:47 pm »
"Fecó, akkor magyarázd már el lécci nekem is, hogy amennyiben ez tényleg így van, akkor miért van az, hogy ahol egy nagy indulóáramú kéziszerszám (plaz én kék Bosch sikítóm) nem megy el B10A-es kismegszakítóval, ott egy C10A-el már minden gond nélkûl elmuzsikál? Illetve, ha a C-s karakterisztikájú kismegszakító a B-nél 2x-3x nagyobb zárlati áramot is átengedne delta t idõ alatt akkor valószínûleg nem lehetne alkalmazni, hiszen mire leoldana, addigra esetleg tartósan károsodna mondjuk az a mágneskapcsoló, vagy dugvilla, amivel az adott gépet csatlakoztatták."

A flex, melyre hivatkozol, pont az indításnál veri le a "B" karakterisztikájú kismegszakítót, mert az indításnál a készülék a névleges áramának a többszörösét is felveszi lágyindítás nélkül. Azért történik, mert ez a karakterisztika 3-5× névleges túláramnál kiold. Gyanítom, egy komolyabb mûszerrel mérhetõ lenne az indításai csúcsáram, és bebizonyosodna, hogy ez valóban ebbe a tartományba esik. A "C" karakterisztika "toleránsabban" viselkedik, csak 5-10× túláramnál fog kioldani, tehát egy háromszoros indítóárammal rendelkezõ készülék elindul róla. Figyelem! Én nem a kismegszakítóban lévõ, a túlterhelés kioldásáért felelõs bimetálról beszélek, hanem a mágneses gyors-kioldóról! Itt a másodpercek tört része alatt lezajlik a folyamat. Az érintésvédelmi alfa szorzó emiatt kétféle. Testzárlatnál (nullázott rendszerben gyakorlatilag rövidzárlat keletkezik) egy "B" karakterisztikájú kismegszakító kisebb zárlati áramnál le fog oldani mint egy "C"-s, mert amint felfut a zárlati áram, és eléri a névleges áram említett 3-5-szörösét, bekövetkezik a leoldás. A "C" karakterisztikánál viszont nagyobb áramérték kell a kioldáshoz, emiatt a különbség. A nagyobb áramhoz kisebb ellenállás szükségeltetik ugyanahhoz az eredményhez. A névleges áram 5-10-szeresét természetesen igen rövid ideig engedi át a "C" karakterisztikájú is, ennyi idõ alatt olyan "tehetetlensége van a vezetéknek, hogy nem tud leolvadni a szigetelése, vagy károsodni. A kismegszakítóknak nem csak zárlati szilárdságuk van, hanem zárlakorlátozó szerepük is. A kismegszakítókat a KÉSLELTETÉS NÉLKÜLI GYORSKIOLDÓ JELLEGE szerint sorolják például "B" vagy "C" kategóriába. a megnevezésbõl látható, a túlterhelésben szerepet játszó ikerfémes védelemhez semmi köze. Mind az Érintésvédelmi kézikönyv, mind az EBF kézikönyv foglalkozik a dologgal, táblázatokba rendezi a kioldási idõket zárlati és túlterhelési tartományban is. Érdekességképpen most olvastam, hogy egy normál izzó, hideg izzószállal, felkapcsolásnál a névleges áram 7× is felveheti. Belegondoltam mit produkálna egy 15 ágú csillár 100 W-os izzókkal :) Egyebek között normál izzós világításra, ha a teljesítmény megközelíti a kismegszakító névleges áramát, már "U" típust ajánlanak! Elgondolkodtató...

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Laca83

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 63
  • Hírnév erő: 1
  • Laca83 nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #39 Dátum: 2012. Június 02., 14:47:19 pm »
tisztelt rabszolga!Ezért a "figyelmedbe ajánlanám".... Nem én számoltam,de köszi,hogy felhívtad a "figyelmem" Errõl beszélek,Te irtad:Jól látod,Terveznek!!! Ennyi a tervezés!!Hibát hibára halmoznak a tervezõk is! Hiszen Õk is csak emberek,de te ütöd meg a bokád,és nem Õk!Mivel baj esetén a szerelõ(kivitelezõ) húzza a rövidebbet....Egyébként az állításomat  még mindig tartom,elõírások terén: pl:ÖVE-EN 1(kioldóáram) ÖVE-EN1,41( Vezetékvédõ berendezés hozzárendelése a vezeték keresztmetszethez) ÖVE-SN 40(olvadóbiztosítók) ÖVE-S 52 (kismegszakítók) Csak sorolhatnám tovább,de ha ezeket nem tudod az már gáz!Ezeket a szabványokat összevonták,más néven szerepeltetik,és ez írja elõpl:1,5mm vezetékhez max10Aolvadóbiztosító,vagy kismegszakító esetén max12a a maximálisan megengedhetõ védelem.16A -nél már a 2,5mm-es vezeték kell.Ugye azt írtad azért te nem használnál mindenhova 2,5mm-es vezetéket,és még mindig 1,5mm-es vezetékrõl beszélsz....Megjegyzem:ugyanez a szabvány írja elõ a fürdõhelyiségben "kialakítandó" védõzónát is.Tehát igaz az amit  a Tisztelt novill -és juvill  Úrak írtak! Indokolatlanul szerelnek fel olyan megszakítókat ("C") ahová a ("B") is megfelel.És még valami! Ha az áramszolgáltatói megszakító "B"-akkor minek az elosztóba "C"? Na erre adj nekem választ.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.479
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #40 Dátum: 2012. Június 02., 14:48:01 pm »
Gratulálok Fecó, ez így kerek. Nem akartam lelõni a poént elõre! :)

Nem elérhető Laca83

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 63
  • Hírnév erő: 1
  • Laca83 nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #41 Dátum: 2012. Június 02., 14:54:47 pm »
Tisztelt nyaki! nyugodtan lehet reagálni hiszen ez még mindig téma,sok szakinak nem elég egyértelmû néhány szabály.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 704
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #42 Dátum: 2012. Június 02., 15:07:26 pm »
Nincs ebben "poén" és az induló témának ez nem a teljes megoldása, de innen is látható hány felõl közelíthetõ meg ez a dolog, és mennyire nem egyszerû a kérdés. Egyfelõl itt vannak a szigorú, és egyre szigorúbb szabványok, más felõl itt vannak a régebbi szabványok, gyakorlati tapasztalatok. Maga az EBF kézikönyv is azt írja, a szabvány betartása nem kötelezõ, csak biztonsági szintet kell tartani. Uraim, itt bizony nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Az áramszolgáltató már jó ideje csak "C" karakterisztikájú kismegszakítót szerel, sok gond és reklamáció volt régebben a "B"-sek miatt. Volt olyan hely, ahol a régi EB vagy Bakony kismegszakító elégett, lecseréltük egy újabbra "B" változatban, és jött is a telefon, hogy "nem tudjuk használni a gépeket, pedig a régi ugyanannyi amperes volt, és az elbírta". Viszont zárlati szilárdság szempontjából szigorúan 10 kA kerül fel.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.479
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #43 Dátum: 2012. Június 02., 15:14:44 pm »
Pedig igazság csak egy van, minden más csak körítés és magyarázás. :-\

Nem elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.936
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Milyen kismegszakitót kell beépiteni?
« Válasz #44 Dátum: 2012. Június 02., 20:54:45 pm »
Látom, megoszlanak a szakmai vélemények szépen.  A hosszú gyakorlati évek során a gyakorlott villanyszerelõkben kialakultak a szakmai szokások és meggyõzõdések. Közben jönnek fel a fiatal kollégák is. Sokat lehet tanulni az iskolákon túl a gyakorlati életben. Minél több munkát végez, az ember élete során annál jobban kikristályosodik a szakmai tudás. Lehetnek szakmai ellen vélemények, amelyek adott esetben is megállják a helyüket.  Sõt még a szabvány elõírások szakmai helyességét is lehet vitatni olykor. Ezt bizonyítják részben a szabványváltozások is.  Igaz a szabvány elõírások nem kötelezõek. Vannak rendeletek, melyek viszont kötelezõ felülvizsgálatokat írnak elõ. A felülvizsgálok és szakértõk viszont a szabvány elõírásokat veszik alapul. Végül is kijelenthetõ, hogy közvetve mégis a szabványok elõírásai kötelezõek. Egy új létesítmény (építési engedéllyel) esetén kötelezõ az elsõ (ellenõrzés) felülvizsgálat, 7 KW felett tervezési kötelezettség van.   Ezek után a gyakorlatban a felülvizsgálatkor mégis elõtérbe kerül a kismegszakító értéke és jelleggörbéje. A munkám során gyakran találkozom azzal, hogy egyes kollégák állandó jelleggel csak „C” jelleggörbéjû kismegszakítókat építenek be. Itt a hozzászólásokban a kollégák igyekeztek megvédeni álláspontjukat.  A mûszeres vizsgálat során az alfa tényezõ ( vég áramköröknél) és a kismegszakító névleges áramerõssége által a mért hurokellenállás kiértékelése során  vannak olyan esetek, amikor nem védhetõ ezen álláspont.  Tény, hogy sok esetben nem tudni, hogy mi fog csatlakozni a dugaszoló aljzatokba.  Az esetek többségében a „B” jelleggörbéjû kismegszakítók megfelelnek a célnak.  Biztonsági szempontból is elõnyösebbnek tartom a „B” kismegszakítót.  Ahol pedig „C” szükséges azt általában lehet elõre tudni, ilyen például a klíma. A vezeték keresztmetszetet illetõen az MCu 1,5 es vezetékkel, B 16A –rel szereltük a dugaszoló áramköröket éveken, úgy hogy nem volt probléma. Nem beszélve arról, hogy a szerelvények terhelhetõsége a lakásokban 10/16A. Nem a vezeték égett el, hanem szerelvény hiba esetén. A szakmai elõírásokat viszont nem mi hozzuk.  Így a felülvizsgálatkor kénytelenek vagyunk az érvényben lévõ szabvány elõírásait figyelembe venni. Lakások esetén az olvadó betétek nem jönnek számításba.  Az áramszolgáltatoknál teljesen vegyes a B és C kismegszakítók alkalmazása.    Szerencsére ez a fórum már tele van jó szakemberekkel, és az ehhez kapcsolódó profi válaszokkal is, az észrevételeikkel legtöbb esetben egyet értek.  Az is igaz, hogy az érintésvédelem elavult fogalom az európai ( MSZ 2364/MSZ HD 60364) szabványok szerint,  de még jó sokáig így fogjuk használni.   ( Érintésvédelem helyett áramütés elleni védelem, mely két részre oszlik alap és hibavédelem. Érintésvédelmi mód helyett táplálás önmûködõ lekapcsolás védelmi mód. És így lehet tovább folytatni.)  A magyar szabványokon felnõtt szakember gárdának ezek az új elnevezések egy kicsit furcsák.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
4 Válaszok
4406 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Április 24., 09:21:46 am
írta NiceFire
0 Válaszok
829 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:44:05 pm
írta nova
13 Válaszok
4947 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Július 15., 20:14:58 pm
írta czapi
3 Válaszok
1036 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Május 01., 19:04:13 pm
írta Fecó
3 Válaszok
550 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Május 23., 00:39:00 am
írta Simon Endre