Biztonságvilágítás, irányfények, fémgégecsövek elõírásai

Indította Tamás, 2012. május 06., 10:41:19 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Szirty

Üdv!

Idézetet írta: Novill Dátum 2012. május 06., 14:38:20 DÉLUTÁN
5.12 Biztonsági világítást kell létesíteni minden olyan helyiségben és helyen, amelyre azt jogszabály
(rendelet stb.) elõírja.*

5.13 Irányfényeket kell létesíteni minden olyan helyiségben és helyen, amelyre azt jogszabály
(rendelet stb.) elõírja.**

Hát ez F@sza!
Tehát el kell helyezni minden olyan helyre, ahova el kell helyezni. Ez olyan "mátrixos kicsit".
("Mindenki arra rendeltetett, hogy azt csinálja, amire rendeltetett")

JUVILL


Többször leírtam.
A szabványokat és a rendeletek nem mi alkotjuk, csak alkalmazzunk.

Gyurmaúr(fi-relé)

A válaszom határozott IGEN! Ú.n.általános célú (fénycsöves, LED,stb) lámpatestek között található, pl. címzett, központi akkumulátoros, vagy saját akksival rendelkező, állandó és/vagy készenléti biztonsági világítást biztosító lámpatestek (nem keverendő össze a LED irányfényekkel, melyek mind küllemükben, mind rendeltetésben is különböznek az általános lámpáktól, melyek dettó jelölendőek, számozandóak) is egyrészt jól látható zöld matricával, másrészt a földön állva is jól olvasható fehér alapon fekete szám/betű kombinációval( mely szám/betű az adott vészvill központ/ alközpont (pl: KP1/AKP5 7-14) betű és számjele,  a lámpatestet ellátó áramkör száma,illetve a lámpatestben helyet foglaló címmodulon beállított szám)  rendelkező azonosító "rendszámmal" is ellátandóak.
Az idén életbe lépett OTSZ idevágó passzusait is érdemes kellő mélységben magunkévá tenni!

Szirty

Helló JUVILL!

Idézetet írta: JUVILL Dátum 2015. október 11., 16:55:35 DÉLUTÁN

Többször leírtam.
A szabványokat és a rendeletek nem mi alkotjuk, csak alkalmazzunk.

Sajnos ettől még nagyon sok ellentmondás és hülyeség van bennük. :-(
A hülyeséget hatóságilag erőszakolni meg aztán különösen élvezetes.

deve94

Kedves Kollégák!

Tartalék, biztonsági világítás témában van kérdésem: Adott két mélygarázs. A biztonsági, inverteres, fénycsöves világítás ki lett építve 7 éve /20-25db/, de azóta minden akkumulátor tönkrement, lámpatestek is részben, illetve jórésze át lett alakítva ledes-fénycsöves általános (24 óra) megvilágításra. Jelenleg semmilyen működő biztonsági világítás nincs.
Vettem egy akkumulátort, hogy kipróbáljam, és ezzel működne is a régi lámpa, de nagyon gyengécske, halovány fénye van. Ennek így kell lennie?

Van olyan módszer, ahol kinyújtható az akku élettertama? Valami tartósabb, megbízható megoldás (nem túl drágán)

Ki van építve a garázsban külön exit /kijáratjelző hálózat is csak egyetlen lámpa sem lett felszerelve a kivitelezéskor. Van olyan lámpa, ami az exit-nek megfelel, de relatív nagy fénye van, hogy tényleg kitaláljanak áramszünetkor? Akkor valószínű nem foglalkoznánk a "biztonsági" lámpákkal.

Várom a javaslataitokat!

Simon Endre

A legolcsóbb megoldás a központi tartalék áramforás alkalmas töltővel (és főtáppal) savas Gk akkuval ez akár 5-7 évíg is üzemképes marad. Az a trükkje, hogy a jól kiválassztott aku amperoraszáma szerint legalább 3 amperes töltőáramot fogadjon és "tölt kisüt" üzemmód legyen benne mert ez tartja rendben az akkut. A figyelő elektronika 12,7 és 14,4 V között "kezeli" az akksit. Fényforrások 12 V-os (párhuzamos) LED szalagok élvilágítós táblákkal Egy Kaposvári cégnél láttam saját építésben, gyári akkutöltőket adaptáltak "házi" elektronikával. A minimális' 12,7 voltal akár egy napíg is elvilágít. Sajnos nem kapcsolja le a világítást 10 V alatt ezért tönkremehet az akksi, ehhez 35-40 óra kell, ennyi az emberi tényező.

tothgyula

Üdv:
Ha tudsz egy skiccet feltenni méretekkel,lehet, hogy több ötletet tudunk adni.Nem kell minden lámpának minden időben világítani.
Üdv:Gyula.

Marton

Kérdésem:
Jelenlegi szabályok szerint milyen gyakorisággal kell ellenőrizni a kijárat jelző lámpák működő képességét, működési idejét,
A havonta történő ellenőrzés a megfelelő?

nyaki


JUVILL


A EU-s szabványt ide vonatkozó részét nem ismerem teljesen, ennek utána kell nézni.
Ha ilyen témával foglalkozol, olyan lámpatesteket kell választanod, mely a környezet jellegének megfelelnek.
Léteznek olyan irányfény- és biztonsági világításra szolgáló lámpatestek, melyek saját akkumulátorral rendelkeznek.
Ezeket rá tudod kötni a már erre célra kiépített áramkörre.
A kiválasztás alkalmával meg kell vizsgálni, hogy milyen áthidalási idővel rendelkező lámpatestek felelnek meg.
A lámpatestek piktogramozását a helyszínnek megfelelően el kell végezni.