Re:EPH rendszerek, kialakítások
« Válasz #390 Dátum: 2017. Június 11., 09:23:29 am »
Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy egy napelemes rendszerben T2 túlfeszültségvédelem alkalmazása esetén a mellékelt képen jelölt 1-es gerincvezetőnek elegendő a 6mm2-es rézvezető (ill. a többi védővezetőnek is), vagy van egyéb előírás, amely nagyobbat követelne meg?

Valamint az inverter védővezetője (2) nem minősül megerősített, megnövelt keresztmetszetű védővezetőnek a szigetelés-ellenőrző funkció miatt? (Valószínűleg ez a mérőáram 10mA alatti.) Így a fázisvezetőkkel együtt vezetve, védve min. 2,5-ös elegendő, ha a fázisvezetőkkel megegyezik?

Dehn ajánlás alapján a tartószerkezetet a galvanikus elválasztás nélküli inverter miatt kialakuló kapacitív áramok és a szigetelésellenőrző funkció miatt üzemi földelővezetővel kell ellátni, ennek elég a 6mm2 (melyik szabvány szerint?). Ellenben ha ezek az áramok meghaladnák a 10mA-t, akkor megerősített védővezetőként min. 10mm2-es Cu szükséges?

(A T2-es (C) túlfeszültséglevezető földelővezetéke 4-es és 6-os szolárkábel esetén is min. 6mm2.)

Fogalmilag lehet ebben a rendszerben védő egyenpotenciálra hozó vezetőkről, EPH gerincről beszélni, vagy csak (üzemi) védővezetőkről?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.366
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:EPH rendszerek, kialakítások
« Válasz #391 Dátum: 2017. Június 11., 19:14:32 pm »
Üdv!
MSZ HD 60364-5-54:2012 szabványt, azon belül is az 543.6-7 pontjait ajánlanám szíves figyelmedbe.
A fenti szabványt figyelembe véve, sajnos a rajzon feltüntetett védővezetős elrendezés helytelen. A PV tartószerkezet EPH védelmét a központi földelőkapocsról ajánlatos vezetni vagy figyelembe kell venni a fenti szabvány pontját. Az üzemi védővezető keresztmetszetekre, a fenti szabvány egyértelmű iránymutatást ad.
Véleményem szerint, a Dehn ajánlását érdemes követni.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
0 Válaszok
2008 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Augusztus 22., 20:56:48 pm
írta nova
0 Válaszok
1248 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Február 06., 21:39:56 pm
írta Novill
1 Válaszok
2121 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Június 27., 22:29:16 pm
írta czapi
11 Válaszok
6786 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Január 11., 21:16:10 pm
írta 980POWER
0 Válaszok
159 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Június 02., 11:09:46 am
írta recens