Visszatáplálás hálózatra.
« Dátum: 2017. Április 19., 21:47:14 pm »
Sziasztok!

Csak érdeklődés szintjén megfogalmazódott bennem, a hálózatra felcsatlakozott inverterek figyelik a hálózat meglétét, vagy az áramszolgáltató telepít valami szerkezetet, amivel biztosítható, hogy a szolgáltató által lekapcsolt hálózatra ( pl munkavégzés céljából) ne dolgozzanak vissza az inverterek? Egyáltalán ha több inverter ugyanarra a hálózatra dolgozik, egy bizonyos teljesítmény felett a saját inverteremet életben tarthatja akár a szomszéd által beadott energia is, így hogyan dönthető el a lekapcsolási kényszer? ( azt mégsem gondolnám, hiba esetén mindenhova becsöngetnek ahol inverter van, hogy kapcsolják ki.)
 

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 519
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Visszatáplálás hálózatra.
« Válasz #1 Dátum: 2017. Április 20., 23:18:13 pm »
A kifele irányulú energiairányt a kismegszakítók ugyanúgy meszakítják mint a befelé irányulót, mivel a szolgáltatói rendszer egy inverter számára szinte zárlat, jobb esetben ez inverter saját védelme is aktiválódhat. Az nem járja, hogy a hálózaton csak úgy dolgozgatunk, (hacsak nem FAM jelleggel) minden kikapcsolásos munkánál  kötelező a  nulla (PEN) a fázisvezetékek és ha van ilyen hogy "föld" megbízható összekötése egymással. Régen még az inverterek és szünetmentes tápok előtt pl. a kettős  vagy körvezetékes betáplálás is okozott szikraesőt a nen alapos vagy helyismerettel nem rendelkező szaki feje felett amikor a légvezetékre szigetelnyelű csvaros szorítóját ráakasztotta az élő fázisra.

Nem elérhető Sztrogoff

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 194
  • Hírnév erő: 2
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Visszatáplálás hálózatra.
« Válasz #2 Dátum: 2017. Április 21., 08:35:54 am »
Csak érdeklődés szintjén megfogalmazódott bennem, a hálózatra felcsatlakozott inverterek figyelik a hálózat meglétét, vagy az áramszolgáltató telepít valami szerkezetet, amivel biztosítható, hogy a szolgáltató által lekapcsolt hálózatra ( pl munkavégzés céljából) ne dolgozzanak vissza az inverterek? Egyáltalán ha több inverter ugyanarra a hálózatra dolgozik, egy bizonyos teljesítmény felett a saját inverteremet életben tarthatja akár a szomszéd által beadott energia is, így hogyan dönthető el a lekapcsolási kényszer? ( azt mégsem gondolnám, hiba esetén mindenhova becsöngetnek ahol inverter van, hogy kapcsolják ki.)
A kellemetlen lehetőségeket igyekszik a szolgáltató az előírásaival megakadályozni. Ennyi védelemnek kell lennie:
• rövidzárlati védelem
• túlterhelési védelem
• feszültségnövekedési védelem
• feszültségcsökkenési védelem
• frekvencianövekedési védelem
• frekvenciacsökkenési védelem
• elosztóhálózati-szigetüzem elleni védelem
• földzárlati/testzárlati védelem
• egyenáramú védelem
• frekvenciafüggő teljesítményszabályozó (0,8 kW névleges teljesítmény felett)
• áramütés elleni védelem
• túlfeszültség elleni védelem

Ebből a felsorolásból a kérdés szemszögéből a szigetüzem elleni védelem a lényeg, az az inverterben van, az figyeli a hálózatot. A többi is kellhet ehhez a feladathoz, mert egy védelem nem védelem. Más alapokon, más paramétereket nézve, más készüléket működtetve, stb kell  a nadrágtartó a nadrágszíj mellé.