• A PEN vezető szétválasztása 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: A PEN vezető szétválasztása  (Megtekintve 2472 alkalommal)

Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 345
  • Hírnév erő: 4
  • 980POWER nincsen befolyása.
Re:A PEN vezető szétválasztása
« Válasz #30 Dátum: 2017. Március 27., 21:29:13 pm »
A terület gazdát én is megkérdeztem már, minek foglalkozunk mi ilyen elavult dolgokkal, hogy csupasz légvezeték? Na most azért 3 utcában kicseréltük kötegeltre, de ez csak töredéke az egésznek, viszont egy fontos dolgot észre vettem , komolyan mondom, volt olyan hely, ahol az új oszlop leállítására alig találtunk olyan szabad 1 négyzetmétert, ahol valamilyen közmű már ne előzött volna meg, nehéz lenne nyomvonalat ásni. A gázról pedig halvány fogalmuk sincs a gáz szolgáltatóknak, ezért csak kézzel engedélyezi az ásást így pedig jelentős költségnövekedéssel számolhatnánk. Az oszlopokon még a kábelTV koax kábele és az új optikai kábel is helyet foglal, ez utóbbi tette szűkségessé a hálózat felújítást mert túl alacsonyan lett volna az utak felett, ezeket is föld alá kellene tenni egyúttal. Nekem személy szerint szimpatikusabb a földkábeles megoldás, 3-4 házanként egy leágazószekrénnyel.

Nem elérhető RoliVill

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 2
  • Hírnév erő: 1
  • RoliVill nincsen befolyása.
Re:A PEN vezető szétválasztása
« Válasz #31 Dátum: 2017. Május 30., 06:40:30 am »
Kedves Kollégák,
Segítséget szeretnék kérni fogyasztásmérő-hely kialakításával kapcsolatban. Regisztrált szerelőként az első munkámat csinálom és szeretném jól csinálni. ÉMÁSZ területen készül a mérőhely 1 fázisú mindennapszaki mérővel (tehát a legegyszerűbb módozat). Egy Hensel szekrényt használok falba süllyesztve. A csatlakozás módja szabadvezeték tetőtartón keresztül. A mérőhely alatt alakítottam ki a helyi potenciálrögzítéshez szükséges földelést.
A kérdéseim a következő lenne: A PEN szétválasztást a mellékelt ábrán látható módon elfogadják vajon? Esetleg a védővezetőt megbontás nélkül is átvezethetem a szekrényen és a lakáselosztóban válasszam szét? (Ez utóbbi esetben végig MKH16-ot kell vinnem? -Ezt szeretném elkerülni-)
A segítséget előre is köszönöm!

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.367
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:A PEN vezető szétválasztása
« Válasz #32 Dátum: 2017. Május 30., 18:16:54 pm »
Üdv!
Az EON tiszántúli területén új mérőhely kialakításánál a PEN fogadására réz sínt fogadnak el úgy, hogy a sín egyik része a mérődobozban/fogadóban, míg a másik vége a földelő dobozban végződik. A földelődobozban csak a PE és EPH vezetők, míg a N vezetők csak a fogadóban/mérődobozban lehetnek csatlakoztatva a közös PEN sínhez.
A PE vezetőt toldás mentesen megengedik átvinni a mérődobozon/fogadón keresztül.
A földelő dobozát nem plombázzák, a későbbi ÉV mérések miatt.
Innen nézve a dolgot, az új mérőhely kialakításakor a PEN bontása értelemszerűen már a mérőhelynél megtörténik, ezért azt tovább boncolgatni nem releváns.
Gondolom, hogy az ÉMÁSZ-nál is ez lehet a felállás. ::)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető RoliVill

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 2
  • Hírnév erő: 1
  • RoliVill nincsen befolyása.
Re:A PEN vezető szétválasztása
« Válasz #33 Dátum: 2017. Május 30., 19:25:38 pm »
Üdv!
A mérődoboz már a helyén van, ezért abból "kinyúló" réz sínt és dobozt már nem tudok hozzá illeszteni. Tehát a mérőhelynél a PEN szétválasztást megoldani nem tudom.
Mivel a PEN bontására utoljára a lakáselosztóban is lehetőség van, ott szeretném megoldani. Ez esetben MKH16-nak kell végigmennie a lakáselosztóig? Ez esetemben kb. 5m.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.367
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:A PEN vezető szétválasztása
« Válasz #34 Dátum: 2017. Május 30., 23:21:27 pm »
Hát, nem is tudom, ::) hogy ezt így fogják-e engedélyezni. Mindenesetre az MSZ447:2009 szerint semmi akadálya sincs az elosztóban bontani, de mint tudjuk, ezek a külföldi tulajdonban lévő szolgáltatók, gyakorlatilag állam az államban.
Jelenleg tudtommal az MKH10 mindenhol elfogadott 40A-ig.
A pontos infókhoz már tényleg olyan kolléga kellene neked, aki az illetékes területen otthonosan mozog, esetleg telefonon megkeresni a területgazdát, aki minden bizonnyal naprakész infót tud adni.
Sajnálom, hogy ha nem elég megnyugtató a válaszom, de hát ez van.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Ermi

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 52
  • Hírnév erő: 1
  • Ermi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:A PEN vezető szétválasztása
« Válasz #35 Dátum: 2017. Június 01., 23:26:43 pm »
A PEN szétválasztást a mellékelt ábrán látható módon elfogadják vajon? Esetleg a védővezetőt megbontás nélkül is átvezethetem a szekrényen és a lakáselosztóban válasszam szét? (Ez utóbbi esetben végig MKH16-ot kell vinnem? -Ezt szeretném elkerülni-)
A segítséget előre is köszönöm!

A PEN szétválasztást a mellékelt ábrán látható módon nem fogadják el.
A védővezetőt megbontás nélkül kell átvezetni. vagy közvetlen a lakáselosztóba csövezve.

Üzenet összefûzve: 2017. Június 01., 23:44:52 pm
A védővezetőt megbontás nélkül kell átvezetni. vagy közvetlen a lakáselosztóba csövezve.
A földelővezetőt megbontás nélkül kell átvezetni. vagy közvetlen a lakáselosztóba csövezve.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
PEN vezetõ

Indította JUVILL « 1 2 ... 6 7 » Erõsáram

93 Válaszok
25398 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Április 20., 22:56:47 pm
írta András91
17 Válaszok
5804 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Július 18., 00:45:27 am
írta Simon Endre
20 Válaszok
9639 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Február 10., 14:17:07 pm
írta gaga1958
5 Válaszok
2072 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. December 01., 19:19:05 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
0 Válaszok
1107 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Február 21., 23:36:04 pm
írta DRZ