• Vezetékméretezés 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Vezetékméretezés  (Megtekintve 1216 alkalommal)

Nem elérhető TLaszloTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 17
  • Hírnév erő: 1
  • TLaszlo nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Vezetékméretezés
« Dátum: 2017. Február 25., 18:01:09 pm »
Kedves Urak!

A kérdésem a következő lenne. Ha jelenleg a családi házhoz 1x32A lekötött teljesítményre van szükség, de meg akarjuk hagyni a lehetőséget a jövőbeli háromfázisú bővítésre, akkor milyen keresztmetszetű vezetéket javasoltok. 5x6mm2 vagy 5x10?

5 eres vezeték esetén, ha csak 1 fázisú bekötés lesz, akkor hogy számoltok feszültségesést? Háromfázis esetén tiszta, de ebben az esetben mi a képlet?

Köszönöm előre is!

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.443
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Vezetékméretezés
« Válasz #1 Dátum: 2017. Február 25., 19:48:45 pm »
Üdv!
Ha 3 fázisra ki tudod számolni a feszesést, akkor ugyanannyi lesz 1 fázison is.

Nem elérhető papo

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 26
  • Hírnév erő: 1
  • papo nincsen befolyása.
Re:Vezetékméretezés
« Válasz #2 Dátum: 2017. Február 25., 19:49:05 pm »
Mármint a mérő, és az elosztótábla közé? 10mm2 CU alatt nem fogadja el a a szolgáltató.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető TLaszloTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 17
  • Hírnév erő: 1
  • TLaszlo nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Vezetékméretezés
« Válasz #3 Dátum: 2017. Február 25., 20:36:54 pm »
Igen a mérő és az elosztó között. A távolság kb 20m.

Értem, hogy három fázisra ki tudom, de ebben az esetben csak kvázi három vezetéket használunk (fázis, nulla, PE). Ebben az esetben hogy kellene jól méretezni?

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Vezetékméretezés
« Válasz #4 Dátum: 2017. Február 25., 20:56:49 pm »
1 apró, ámde csöppet sem mellékes kérdés, éspedig; a mérőhely hol lesz, mert ugye új mérőhely már csak a kertben, közel a bejárathoz helyezhető. Márpedig amennyiben a szabadban van, akkor ugye a házikóban található MÉRT főelosztóig CSAK földkábellel oldható meg a mért kábelezés, ergo ebben az esetben pedig célszerűbb (és nem mellesleg pofátlanul olcsóbb is) az NAYY-J 5x16-os alu mért kábel(ek, mert érdemes vezéreltet is kiépíteni, ha már adják azt is 2 in 1 "ákció" keretében) alkalmazása, ugyanis az 5X16-os alu ára kb. 7-800Ft.- /m, míg az 5x10-es NYY-J 3000.-

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető TLaszloTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 17
  • Hírnév erő: 1
  • TLaszlo nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Vezetékméretezés
« Válasz #5 Dátum: 2017. Február 25., 21:12:38 pm »
Köszönöm a válaszod Gyurmaúrfi!

Természetesen a mérő a kerítésnél lesz, és földkábellel megyünk be az elosztóhoz.

A kérdésem igazából az, hogy hogyan méretezed a vezetéket, ha első körben 1x32 lesz és később adott esetben 3x16A.

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Vezetékméretezés
« Válasz #6 Dátum: 2017. Február 25., 22:09:59 pm »
TLaci, a képlet ebben az esetben tök egyértelmű; NAYY-J 5x16, mert ezen + metszettel akár 3x32A-t is vihetsz, feltéve, hogy 20m-nél nem lesz hosszabb a mért főkábel?! Ja és a mért főelosztó ugye a kecóba kerül?! Azt is már eleve úgy építsd ki, mintha már most 3 fázis lenne, azaz 3 fázisú (fő) Fi-relé, 3 fázisú főáramtalanító, ha túlfesz védelmi cucc is lesz, akkor az is 3 fázis + N legyen, stb.
A mellékelt fotón egy aránylag low budget real 3 fázisú mért főelosztót látsz:

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető TLaszloTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 17
  • Hírnév erő: 1
  • TLaszlo nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Vezetékméretezés
« Válasz #7 Dátum: 2017. Február 25., 22:26:58 pm »
Gyurmaúrfi!

5x10 NYY-J kevés lenne?

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 350
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Vezetékméretezés
« Válasz #8 Dátum: 2017. Február 26., 16:17:38 pm »
Üdvözletem!
Az MSz447:2009 szabvány 2.2pontja írja: "A csatlakozóvezeték és a fővezeték(méretlen és mért) vezetőit feszültségesésre, melegedésre és áramütés elleni védelem szempontjából kell méretezni.
A csatlakozóvezeték és a és a méretlen fővezetékek együttes feszültségesése az eredő méretezési teljesítményből adódó terhelés mellett a közcélú elosztó hálózat névleges feszültségének legfeljebb 2%-a legyen.Az elosztóhálózati engedélyessel történő ettől eltérő megállapodás hiányában ebből legfeljebb 1%legyen a csatlakozó vezeték és legfeljebb 1% legyen valamennyi fővezeték együttes feszültségesése."
Üdv:TóthGyula felülvizsgáló

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Vezetékméretezés
« Válasz #9 Dátum: 2017. Február 26., 19:33:30 pm »
Így igaz, a legfontosabb szempont a fesz esés, aztán ezen túlmenően fontos kérdés az ár is, tehát ha összehasonlítjuk az NYY-J 5x10-es, illetve az NAYY-J 5x16-os kábelek árait, akkor egyértelmű az utóbbi előnye, de még az NAYY-J 5x25-ös ára is kedvezőbb, mint az NYY-J 5x10-é.

Elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 230
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Vezetékméretezés
« Válasz #10 Dátum: 2017. Február 26., 21:15:54 pm »

A kérdésem igazából az, hogy hogyan méretezed a vezetéket, ha első körben 1x32 lesz és később adott esetben 3x16A.
Mintha ez a kérdés még nem lett volna megválaszolva. Van a neten vezetékméretező program, be lehet állítani, hogy egy fázis vagy három. Az egy fázis az világos, az oda- és a visszavezetésen is esik feszültség, a program úgy számol. A 3 fázis az egyszerű esetben neked nem jó, mert szimmetrikus terhelést feltételez, az meg a ritkábbik eset. A feszültségesést meg kell szorozni kettővel, mert egyszerű fogyasztók esetén ha egy fázison és két fázison van terhelés, akkor a nullán ugyanannyi megy, mint a (bármelyik terhelt) fázisvezetőn.

Címkék: TLászló