• Fí relé folyamatosan lekapcsol 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Fí relé folyamatosan lekapcsol  (Megtekintve 1608 alkalommal)

Nem elérhető hellbanderTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 4
  • Hírnév erő: 1
  • hellbander nincsen befolyása.
Fí relé folyamatosan lekapcsol
« Dátum: 2017. Február 16., 13:49:33 pm »
Sziasztok!
Lekapcsolt állapotban van minden kismegszakitó, beleértve az óránál lévőt is. Így elméletileg nincs áram a lakásban, ennek ellenére amint felkapcsolom a fí relét rögtön lekapcsol. Ha kiszerelem és anélkül kötök be mindent tökéletesen működik minden. A fí relé kiszerelt állapotban jónak tűnik, felkapcsolni és lekapcsolni is lehet, nem akad és nem ad természetellenes hangokat. Teljesen áramtalanított állapotban próbáltam bekötni a fí relét bekapcsolt állapotban. Bekötöttem a bejövő fázist (természetesen áramtalanított állapotban), a kimenő fázist és a kimenő nullát. Amint a bemenő nullával hozzáérek a saruhoz rögtön levágja a fí relét annak ellenére hogy elméletileg nem folyik áram a hálózaton. Eddig ezt nem csinálta, évek óta be van kötve és semmi probléma nem volt vele, tegnap este lekapcsolt és azóta nem lehet visszakapcsolni. Ebben szeretnék segítséget kérni. Válaszotokat előre is köszönöm.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 579
  • Hírnév erő: 7
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Fí relé folyamatosan lekapcsol
« Válasz #1 Dátum: 2017. Február 16., 14:49:00 pm »
A nulla zárlatos a PE felé, feltehetően bojler vagy egyéb folyamatosan hálózaton lévő készülék vagy vezetékszakasz a gyanusított. Nem merek javaslatot tenni hálózati feszültséggel történő vizsgálatra, elegendő a feszültségmentes állapotbani próbák elvégzése Úgy hogy az ÁVK a helyén van esetleg a kimenő fázis nincs bekötve és ez a teszt eszköz. A fogyasztó oldali készülékeket, (vezetékszakaszokat) folyamatosan lecsatlakoztatod, kikapcsolod, elbontod és minden leválasztott készülék, (vezetékszakasz) után próbát csinálsz. Előfordul hogy villany vagy gáztűzhely tisztításától állt elő ez hiba, vagy fürdőszobai kondenzáció netán szabadtéri fogyasztó (pl.udvari lámpa) beázása áll fenn. Jó néven venném, ha szaktársként adhatnék tanácsot!

Nem elérhető hellbanderTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 4
  • Hírnév erő: 1
  • hellbander nincsen befolyása.
Re:Fí relé folyamatosan lekapcsol
« Válasz #2 Dátum: 2017. Február 16., 15:27:25 pm »
Köszönöm szépen a választ. Ami előtt értetlenül állok, az hogyha a fázison nincs feszültség, akkor a nulla és a PE között hogy állhat elő potenciál különbség ami a szivárgási áramot okozza? Villamosmérnök hallgató vagyok, még kezdő ezen a területen  :).

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 712
  • Hírnév erő: 9
  • Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.
Re:Fí relé folyamatosan lekapcsol
« Válasz #3 Dátum: 2017. Február 16., 17:47:24 pm »
Nincs illetve nem szabad hogy "potenciálkülönbség" legyen, a leoldás nem ezért van. Hanem a fázisvetőn folyó áram részben a nullavezetőn, részben a védővezetőn csordogál vissza hiba esetén. Elég egy bepárásodott kötődoboz, egy nyirkos kinti lámpa...

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 579
  • Hírnév erő: 7
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Fí relé folyamatosan lekapcsol
« Válasz #4 Dátum: 2017. Február 16., 21:11:01 pm »
Igen  előfordulhat, hogy PEN csatlakozásnál a lakáson belül nincs a (szétválasztott) N és PE között feszültség midaddíg míg nincs fogyasztás,  viszont egy 1500W-os vasaló 5 méter 1,5-es rézvezetéken 370 mV feszültségesést hoz létre (nálad) ha három vagy ötvezetékes csatlakozásod van ez a szomszédból is "átjön". Az ÁVK vasmagján átvezetett huzal soros induktívitásával együtt max. 10-20 miliohm ennek a leoldáshoz (alig hittem el) 0,6 mV kell, ennyi meg mindíg akad, mert a földelések sem ártatlanok. Egy alkalommal  a 120 lakásos társasház egyik villámvédelmi földelésén 6 ampert mértem a 30 lakásos strang földelőn (16-os alu) 16 ampert.

Nem elérhető hellbanderTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 4
  • Hírnév erő: 1
  • hellbander nincsen befolyása.
Re:Fí relé folyamatosan lekapcsol
« Válasz #5 Dátum: 2017. Február 21., 11:19:31 am »
Köszönöm a választ! És erre mi lehet a megoldás?

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 579
  • Hírnév erő: 7
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Fí relé folyamatosan lekapcsol
« Válasz #6 Dátum: 2017. Február 21., 13:02:57 pm »
Ott van a válasz #1-ben, keresd meg és szüntesd meg a zárlatot ! Mivel potenciális szakember vagy hasznáhatsz műszert vagy 5-15W-os próbalámpát is (parfőm izzót.) A zárlat minaddíg fennáll amig a lámpa a (kikapcsolt) ÁVK bemenő fázisa és kimenő nullája között világít. Amennyiben sor kerűlne  kötések elbontására eközben a lámpa ne legyen a két pont között. Az elbontott kötéshely vizsgálat közben veszélyes, ember állat ne legyen a közelében !

Nem elérhető attilakis

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 1
  • Hírnév erő: 1
  • attilakis nincsen befolyása.
Fí relé folyamatosan lekapcsol
« Válasz #7 Dátum: 2017. Május 16., 20:09:00 pm »
Sziasztok!
Annyira vagyok villanyszerelő,hogy villásdugó ... meg vezeték,ezt megcsinálom,ennyi.  :)

Segítségeteket kérném!
Régóta van egy olyan problémám,hogy a kismegszakító lekapcsol. Igazából ezen az ágon egy hűtőszekrény van + egy számítógépes sarok,monitor+gép ... ami szokott. Számítógépes részemet áramtalanítom reggel,kapcsolós túlfesz.védős elosztó van itt.Ha hazaérek,elosztó kapcsolójával felkapcsolom,kismegszakítót lecsapja. Így megy ez rég,nem tudtam vele semmit se kezdeni. Most vettem egy mosógépet,az másik ágon van. Hiba nagyjából ugyanaz. Mosógépet bedugom a fali aljzatba,a másik kismegszakítót csapja le. Áramfelvétel itt semmi,az előzőleg említett körön is egy hűtőszekrény,nem merném azt mondani,hogy "agyon" van terhelve a rendszer. Egy apró info,lehet a hűtőm rossz,elég hangos kattanás van ha bekapcsol a hűtés,sőt,néha még a számítógép monitorán a kép is elmegy majd visszajön de mint említettem is,ez az egyik ág. Ez szerintem nem indokolja a másik ágat ahol csak a mosógép volt és az se vett fel áramot,elég volt ha a villásdugót bedugtam. Régi Hajdú mosógépemet soha nem húztam ki,ez most derült csak ki. Igazából semmi baj sincs,ha nem kapcsolok ki semmit vagy ha nem húzom ki a mosógépet ... stb.

Teljes lakásom rossz,hogy két fázis is ugyanazt csinálja?

Mit lenne érdemes megnézni,mivel kezdjem? Hívtam szakit aki talán ért is hozzá,mit tanácsolnátok?

Előre is köszönöm a segítséget!
Várom válaszaitokat!

Tisztelettel,

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.481
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Fí relé folyamatosan lekapcsol
« Válasz #8 Dátum: 2017. Május 21., 17:46:02 pm »
Üdv!
Szerintem Te ne kezdj bele semmibe! ;) Majd a szakember megoldja, de előzetes és szerény véleményem szerint, nulla vezető lazulásod van az elosztó vagy a betáplálás környékén, ha a leírásod alapján egyáltalán 3 fázisú(?) a betáplálásod.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
1 Válaszok
1888 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Február 07., 20:05:31 pm
írta nyaki
7 Válaszok
1583 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. December 10., 18:50:18 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
5 Válaszok
1360 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. November 26., 19:10:52 pm
írta nyaki
12 Válaszok
2344 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Február 22., 15:37:44 pm
írta Simon Endre
1 Válaszok
302 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Október 19., 20:14:43 pm
írta S/K