Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #30 Dátum: 2016. December 13., 13:00:04 pm »
A patronos huzatszabályzó kevés védelmi mechanikának? Ha nagyon belobbanna a tűz, akkor leszabályozza a levegőt.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 529
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #31 Dátum: 2016. December 13., 14:49:27 pm »
Jó gondolat, aránylag nem is drága segédenergia nem kell hozzá, de csak billenős huzatajtóra jó viszont  csak két mérőcsonkos kazánnál használható mert különben  elveszi a kazánhőmérő helyét ami "humán" kezelésnél nem hagyható ki. Egyébként ez egy fűtővíz  (analóg) szabályozó és nem védelmi eszköz.

Nem elérhető Marton

  • Villanyász
  • ****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 539
  • Hírnév erő: 6
  • Marton talán lesz valaki.Marton talán lesz valaki.
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #32 Dátum: 2016. December 13., 21:54:42 pm »
Jogos aggodalmai vannak Simon Endrének.
Egy berendezésnek, főleg hő termelőnek mindig valamilyen biztonsági eszközzel kell rendelkeznie. Lásd pl. a villanybojlerokat vagy különböző fűtő készülékeket, ezek mindig rendelkeznek hőkorlátozó kapcsolóval is.
Egy kazánnak meg olyannak kell lennie, hogy áramszünet esetén is biztonságos maradjon. Pl. nem elzárható nyitott tágulási tartállyal vagy megfelelő értékű szintén nem kiszakaszolható biztonsági szeleppel.
A huzat szabályozó patron, mint Endre is írta, nem biztonsági szerelvény. Ez is csak akkor tudja ellátni a feladatát ha az kazán ajtók bezárva vannak. Nálam a lakásban ezek állapota is vissza van jelezve.
Fontos, hogy a vegyes tüzelésű kazán a gáz kazánnal szemben vezérlés technikailag is előnyben részesül. Ha a vegyes meleg, a gáz nem működhet.
Másik fontos jelenség: a gáz kazánnál ha a gáz szelepet kikapcsoljuk, szinte azonnal megszűnik a hő termelés.
Vegyes kazánnál hiába csuk be a huzatszabályozó, még ekkor is izzásban van a tüzelő anyag, csak lomhán szűnik a hőtermelés

Nem elérhető tomifix

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 17
  • Hírnév erő: 1
  • tomifix nincsen befolyása.
  • Tanuló
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #33 Dátum: 2016. December 14., 09:22:35 am »
Urak! Mi a megoldás?!

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 529
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #34 Dátum: 2016. December 14., 11:24:39 am »
Tisztáznod kell hogy zárt vagy nyitott és túlnyomásra védett-e a fűtésrendszer, mekkora a gerinc csőmérete és a szivattyúban van-e megkerülő visszacsapószelep (azok öntvénye dupla magas) és a szivattyú forgástengelye vízszintes vagy függőleges és azt is, hogy a kazánnak hány mérőcsonkja van.

Nem elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 330
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #35 Dátum: 2016. December 14., 16:30:42 pm »
Sziasztok!
Hogyan oldható meg egy vegyes tüzelésű kazán és egy gázkazán közötti átkapcsolása, hogy ha csökken a hőmérséklet, akkor termosztattal bekapcsol a gáz, de a keringető szivattyú ne üzemeljen tovább?!
Csatoltam kettő képet, egyiken az én kapcsolási elképzelésem látható.
 Alapja a korábban említett csőtermosztát, mely legtöbb esetben vezérli a vegyestüzelésű kazánoknál a keringető szivattyút. Annyiban kiegészítettem egy relével, ha be van gyújtva a vegyestüzelésű kazánba, akkor egy időben ne üzemeljen a gázkazán is.
 Mint korábban már írták, a vegy. kazán lassan reagál  a az automata levegőelzárásra, még sokáig termelődik hő és ezért nem lenne szerencsés, ha a szobatermosztát bekapcsolná a gázkazánt, mivel ez puffertartály hiányában a víz felforrásához vezethetne.
 A másik képemen az én kazánom látható, melyen a kazán tetejétől 45cm távolságra van elhelyezve a csőtermosztát és így cca 10°C késéssel érzékeli a kazánvíz hőmérsékletét (nekem 2 digitális érzékelő is be van kötve a kazánba). Amennyiben 45°C érték van beállítva a csőtermosztáton, akkor legkésőbb 60°C-on biztos bekapcsolja a keringetőt.
 A biztonság egy más kérdés. Mint a képen is látható, védekezni kell túl magas hőmérséklet és magas nyomásérték miatt is. Ez viszont alap lenne minden vegy. kazán esetében.

Üzenet összefûzve: 2016. December 14., 16:32:36 pm
Ez lemaradt.  ;)

Nem elérhető faxelektro

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 423
  • Hírnév erő: 5
  • faxelektro nincsen befolyása.
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #36 Dátum: 2016. December 14., 20:59:21 pm »
Jó estét
               Nem értem miért van két külömbözö teljesitmény feltűntetve és ugyan az a feszűltség 230-240V?

Üzenet összefûzve: [time]2016. December 14., 21:13:48 pm[/time]
Ez egy indukciós főzőlap sajnos nem jól láthatók az adatok le írom

                        230V-----7,3kW                          230V-----3,7kW 

Üzenet összefûzve: 2016. December 14., 21:26:37 pm
A száma a következő: AEG HK 634150 XB

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 529
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #37 Dátum: 2016. December 15., 01:27:00 am »
A főzőlap egy fázisra is köthető egyébként kétfázisú, gondolom a harmadik fázis a sütőé (lehet.) Az össz 7,3 kW-ból 3,7kW indukciós.

Üzenet összefûzve: [time]2016. December 15., 01:35:53 am[/time]
Balzsinak;
90 cm pedig  mínusz húsz celziuszfok.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 330
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #38 Dátum: 2016. December 15., 09:56:49 am »
A főzőlap egy fázisra is köthető egyébként kétfázisú, gondolom a harmadik fázis a sütőé (lehet.) Az össz 7,3 kW-ból 3,7kW indukciós.

Ennél a típusnál nincs sütő csak főzőlap. Az 1-2-es bekötési pontra megy a kettő fázis, vagy egy fázis megosztva, a 3-N pedig átkötve. Annak kicsi a valószínűsége, hogy minden lapot maximumon használ valaki egyidejűleg de elég érdekes egy fázisról a 13,5kW teljesítmény a rásegítés funkcióval 60A.  ???

Balzsinak;
90 cm pedig  mínusz húsz celziuszfok.

Ez így igaz, ennél a 45cm-nél csak közelebb célszerű felszerelni.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető tomifix

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 17
  • Hírnév erő: 1
  • tomifix nincsen befolyása.
  • Tanuló
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #39 Dátum: 2016. December 15., 18:14:13 pm »
Sziasztok!
Hogyan oldható meg egy vegyes tüzelésű kazán és egy gázkazán közötti átkapcsolása, hogy ha csökken a hőmérséklet, akkor termosztattal bekapcsol a gáz, de a keringető szivattyú ne üzemeljen tovább?!
Csatoltam kettő képet, egyiken az én kapcsolási elképzelésem látható.
 Alapja a korábban említett csőtermosztát, mely legtöbb esetben vezérli a vegyestüzelésű kazánoknál a keringető szivattyút. Annyiban kiegészítettem egy relével, ha be van gyújtva a vegyestüzelésű kazánba, akkor egy időben ne üzemeljen a gázkazán is.
 Mint korábban már írták, a vegy. kazán lassan reagál  a az automata levegőelzárásra, még sokáig termelődik hő és ezért nem lenne szerencsés, ha a szobatermosztát bekapcsolná a gázkazánt, mivel ez puffertartály hiányában a víz felforrásához vezethetne.
 A másik képemen az én kazánom látható, melyen a kazán tetejétől 45cm távolságra van elhelyezve a csőtermosztát és így cca 10°C késéssel érzékeli a kazánvíz hőmérsékletét (nekem 2 digitális érzékelő is be van kötve a kazánba). Amennyiben 45°C érték van beállítva a csőtermosztáton, akkor legkésőbb 60°C-on biztos bekapcsolja a keringetőt.
 A biztonság egy más kérdés. Mint a képen is látható, védekezni kell túl magas hőmérséklet és magas nyomásérték miatt is. Ez viszont alap lenne minden vegy. kazán esetében.

Üzenet összefûzve: 2016. December 14., 16:32:36 pm
Ez lemaradt.  ;)


A vegyesnél és a gáznál is van zárt tágulási tartály...25literes.

Nem elérhető meszi

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 1
  • Hírnév erő: 1
  • meszi nincsen befolyása.
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #40 Dátum: 2017. Február 18., 19:50:31 pm »
Sziasztok!

Azt szeretném kérdezni ti, hogy alakítanátok ki egy olyan lakás kismegszakító tábláját amelynek van egy 1 fázísú normál + egy 1 fázisú vezérelt betáplálása.A vezérelt betápról csak egy bojler működik.A kérdésem az ÁVK-ra irányul.Mivel a vezérelt betápnak is külön nullája van 2 fi relét kell beépíteni?

Nem elérhető papo

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 26
  • Hírnév erő: 1
  • papo nincsen befolyása.
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #41 Dátum: 2017. Február 18., 20:21:03 pm »
Sziasztok!

Azt szeretném kérdezni ti, hogy alakítanátok ki egy olyan lakás kismegszakító tábláját amelynek van egy 1 fázísú normál + egy 1 fázisú vezérelt betáplálása.A vezérelt betápról csak egy bojler működik.A kérdésem az ÁVK-ra irányul.Mivel a vezérelt betápnak is külön nullája van 2 fi relét kell beépíteni?
Röviden: sehogyan. Hosszabban nem szabad 1 táblába tenni a normált, és a vezéreltet.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.308
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #42 Dátum: 2017. Február 18., 21:31:59 pm »
Igen, mindenképpen 2 Fi-relét kell beépíteni, vagy inkább a bojler közvetlen közelébe célszerű azt a Fi-relét, vagy kombi fi-relét(kismegszakítóval egybeépített Fi) applikálni. egyébként nem tilos mért főelosztóba ú.n. 2 oldali betáplálást vinni, hiszen pl. az ú.n. duplikált mágneskapcsolóval vezérelt kettős betáplálású ("éjjeli" vs. 24 órás) berendezések esetében nyilvánvalóan össze van kötve a 2 betáp, itt tehát csak közös elosztószekrénybe helyezhető el minden cucc. Fontos: ilyen esetben szabványos feliratozással el kell látni a szekrényt, mely felhívja a figyelmet a KETTŐS BETÁPLÁLÁSRA! És itt teljesen mindegy, hogy 1 és/vagy 3 fázisúak a betáplálások.   

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 209
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #43 Dátum: 2017. Február 19., 08:47:11 am »
...kismegszakító tábláját amelynek van egy 1 fázísú normál + egy 1 fázisú vezérelt betáplálása...
Jelen esetben látványosan el kell a két rendszert különíteni egymástól (MSZ 447).
Hogy ezalatt pontosan ki mit ért, az változhat. A leglátványosabb valóban a külön tábla. Kevésbé látványos az, ha egy táblában kétoldalt vannak a rendszerek elhelyezve, és köztük van egy pár kismegszakító szélességű vakfedél (azon esetleg felirat, két irányú nyíl, stb. Vagy a tábla fedélen közvetlenül a kismegszakítók alatt/fölött egy vízszintes színes csík, eltérő színekkel rendszerenként. Vagy a fedél alatt egy elválasztófal - még ha jelképes is. Vagy ezek együtt. A fantáziának tág tere van. Egy biztos, ha az elkövetkezendő 20 évben valakit baleset érne, a szakértő alighanem azt fogja mondani, nem volt elég látványos.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető papo

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 26
  • Hírnév erő: 1
  • papo nincsen befolyása.
Re:Kérdés Villanyszerelőknek
« Válasz #44 Dátum: 2017. Február 19., 13:42:17 pm »
Igen, mindenképpen 2 Fi-relét kell beépíteni, vagy inkább a bojler közvetlen közelébe célszerű azt a Fi-relét, vagy kombi fi-relét(kismegszakítóval egybeépített Fi) applikálni. egyébként nem tilos mért főelosztóba ú.n. 2 oldali betáplálást vinni, hiszen pl. az ú.n. duplikált mágneskapcsolóval vezérelt kettős betáplálású ("éjjeli" vs. 24 órás) berendezések esetében nyilvánvalóan össze van kötve a 2 betáp, itt tehát csak közös elosztószekrénybe helyezhető el minden cucc. Fontos: ilyen esetben szabványos feliratozással el kell látni a szekrényt, mely felhívja a figyelmet a KETTŐS BETÁPLÁLÁSRA! És itt teljesen mindegy, hogy 1 és/vagy 3 fázisúak a betáplálások.

A gyakorlatban az Elmű nem vett át olyan elosztót amibe mindkettő tipusú hálózat egyben volt. ( MSZ 447)
Kettős betáplálású rendszer szintén tiltott dolog.

Felhasználók, akik megköszönték:


Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
13 Válaszok
5676 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Július 17., 11:34:35 am
írta Simon Endre
0 Válaszok
1543 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Április 28., 08:31:42 am
írta nova
0 Válaszok
1092 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Június 13., 13:20:56 pm
írta landlite
8 Válaszok
3276 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Május 10., 16:25:07 pm
írta petike199600
6 Válaszok
543 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Június 10., 22:16:12 pm
írta csabi melinda