Üdvözletem!
A minap egy 4szintes tömbház villámvédelmét vizsgáltam. A földelővezetőket megbontva lefelé 0,02OHM-ot, azaz 20mOHM-ot mértem 2 lakatfogós módszerrel. Lehetséges ez a kicsi érték? Betonalap földelőrendszernél mértetek már ilyen kicsi értéket?
Köszönöm a válaszokat.
TothGyula felülvizsgáló.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 579
  • Hírnév erő: 7
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:vILLÁMVÉDELMI FÖLDELŐ HÁLÓZAT
« Válasz #1 Dátum: 2016. Április 29., 09:46:51 am »
Igen lehetséges, mértem már nem igazán hiteles értéket hűtőtorony villámvédelmi földelésein (radiális árkos szalagföldelőkön.) A taljnedvesség bizonyára kissé belejátszott, mert a tornyok körül szinte állandóan esett az "eső". Háznál a legjobb érték amit mértem kb. 50 miliohm volt az udvar egy patakvölgy alján a patakra merőlegesen 2x20m-es (tüziónozott) szalgföldelő a közműárok két oldalán kb. 80 cm mélyen.
Gyurmaurfi' figyelmébe !!!!! Az ügyfélnek volt pénze rá, ilyet kért és nem ő volt az egyetlen ilyen megrendelő.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető recens

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 177
  • Hírnév erő: 2
  • recens nincsen befolyása.
Re:vILLÁMVÉDELMI FÖLDELŐ HÁLÓZAT
« Válasz #2 Dátum: 2016. Április 29., 17:23:14 pm »
Előfordulhat, hogy az EPH keresztül összekötetésben van az épület potenciálrögzítő földelésével.
Vagy össze van kötve galvanikusan a villámvédelmi földelés a hálózatival és ez okozza az alacsony ellenállásértéket méréskor.
Mert elméletileg össze is vannak kötve.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.316
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:vILLÁMVÉDELMI FÖLDELŐ HÁLÓZAT
« Válasz #3 Dátum: 2016. Április 29., 18:53:54 pm »
Mondd meg Endre, de őszintén; hát nem ez a jóféle ügyfél?!? Megadja a módját neki, mert képben van, milyen -a szó szoros értelmében- életbevágó egy jóféle földelés és villámvédelem, hogy az EPH-ról már ne is beszéljek... Az már csak mellékszál, hogy pl. a "B"-s, vagy épp a "C"-s túlfeszvédelmi unit is csak abban az esetben ér valami értékelhetőt, ha fullos PE hálótatba küldheti a szolid 10-15kV-os "múzsa csókját"... ;D

Címkék: Rf=0 02OHM 
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
8 Válaszok
2439 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 29., 23:00:41 pm
írta nyaki
8 Válaszok
2859 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Október 11., 18:30:22 pm
írta rabszolga
12 Válaszok
11607 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Május 29., 23:03:46 pm
írta JUVILL
0 Válaszok
2003 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:43:24 pm
írta nova
0 Válaszok
607 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 14:00:00 pm
írta nova