Re:Motorvédelem hõkioldó beállítási értéke
« Válasz #30 Dátum: 2017. Május 16., 20:32:59 pm »
Az a késleltetés mértéke, osztályba sorolás alapján, ahogy nézem ez balról jobbra 2, 4 vagy 8 másodperc alatt kapcsolja ki, ha elérte azt az árambeállítást, amelyik ez az árambeállítás (és nem a nagyáramú, azonnal kikapcsoló). Vagy annak a másfélszeresét, ez most nem tiszta így hirtelen.

Üzenet összefûzve: 2017. Május 16., 20:44:33 pm
Bocsánat, perc, nem másodperc.

Nem elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 330
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Motorvédelem hõkioldó beállítási értéke
« Válasz #31 Dátum: 2017. Május 17., 18:23:01 pm »
Köszönöm Sztrogoff!

Keresgélve a neten találtam választ, melyből nekem 4-8-17 másodperc jön le.