Védőföldelés bekötése

Indította szöszfej, 2014. szeptember 30., 14:15:35 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

szöszfej

Nekem olyan problémám van,hogy a nyári konyhába megy ki a házból egy 4-eres kábel:fekete-fekete-kék-zöldsárga.Ez bemegy egy elosztó dobozba.Az elosztóból az egyik oldalra van kivezetve egy 3-fázisú dugalj-nak a kábel a másik oldalon pedig megy egy fekete (fázis) egy kék(0) és egy zöldsárga vezeték a védőföldeléses konnektorhoz.A zöldsárga a kékre az elosztó dobozban van rákötve,innen van vezetve a konnektorhoz.A házban van védőföldelés.Az a kérdésem hogy így biztonságosan használható-e a konnektor(pl.:NDK-s kenyérpirítóhoz)?
Előre is köszönöm!Szöszfej.

recens

"a másik oldalon pedig megy egy fekete (fázis) egy kék(0) és egy zöldsárga vezeték a védőföldeléses konnektorhoz.A zöldsárga a kékre az elosztó dobozban van rákötve,innen van vezetve a konnektorhoz."

Tehát ha egyfázisról beszélün akkor a kék hova is van kötve az elosztó dobozban?

980POWER

A 4 eres kábel szín kiosztása nem kimondottan megfelelő, de tételezzük fel, hogy csak ilyen volt ,,kéznél". Tehát az elosztó doboz egyik oldalán egy 3 fázisú dug alj van, feltételezem, hogy 4 pólusú, ehhez nincs nulla, a másik oldalon pedig egy egyfázisú földelt dug alj amihez kell a nulla. Egyszerű és költséghatékony megoldás, ha megcsapoljuk a védő földelést, gondolom, a keresztmetszete nem felel meg a PEN előírásnak és földelő szonda sincs az elosztóhoz vezetve. Nem szabályos!
Az MSZ 447 azt írja, hogy: ,,Megjegyzés: A PEN-vezető´ épületen belüli alkalmazásánál számolni kell azzal, hogy az egyfázisú fogyasztásból származó kiegyenlítő áramok egy része nem a nulla vezetőn, hanem az EPH-hálózaton keresztül záródik, s ennek mágneses tere zavarja az épületben lévő´ információátviteli berendezések működését. A nemzetközi szabványok ezért elő írják, hogy ha az épületben számottevő elektronikus berendezések üzemelnek, akkor a tervezésnél nagyobb keresztmetszetű tápvezetékek esetén is meg kell fontolni a nulla vezető és a védővezető szétválasztását."

A mágneses tér gondolom az ott élőket is terheli valamilyen mértékben. Megoldásként javaslok egy plusz szál befűzését.

czapi

Idézetet írta: szöszfej Dátum 2014. szeptember 30., 14:15:35 DÉLUTÁN
Nekem olyan problémám van,hogy a nyári konyhába megy ki a házból egy 4-eres kábel:fekete-fekete-kék-zöldsárga.Ez bemegy egy elosztó dobozba.Az elosztóból az egyik oldalra van kivezetve egy 3-fázisú dugalj-nak a kábel a másik oldalon pedig megy egy fekete (fázis) egy kék(0) és egy zöldsárga vezeték a védőföldeléses konnektorhoz.A zöldsárga a kékre az elosztó dobozban van rákötve,innen van vezetve a konnektorhoz.A házban van védőföldelés.Az a kérdésem hogy így biztonságosan használható-e a konnektor(pl.:NDK-s kenyérpirítóhoz)?
Előre is köszönöm!Szöszfej.
Üdv!

Gondolom a ház betáplálásánál a szolgáltatótól jövő PEN vezető szét lett választva PE és N vezetőre, ezt újra egyesíteni tilos.
16mm2 alatt nem lehet PEN vezető.
PE vezetőn üzemi áram nem folyhat.
N vezető színe a kék

5 eres kábel kell a nyári konyha táplálásához.
A becsatlakozási pontnál földelés kialakítása is szükséges.

nyaki

Czapi!
Az 5 eres kábel konyhai becsatlakozásánál miért kell a plusz földelő, ha a mérőóránál már van? Persze a hosszt nem ismerjük. Kiegészítő földelésnek talán jó lehet, de ahhoz meg a tápkábelnek szűk a keresztmetszete.
::) ...vagy valamiről lemaradtam?

czapi

Üdv!

Az épület csatlakozási pontjánál kialakítandó földelésre gondoltam,
pl.: a betápláló kábel földelő ere megszakad, vagy rosszul érintkezik az épület, akkor ne maradjon földelés nélkül.

Gyurmaúr(fi-relé)

S tegyük hozzá, még mielőtt bárki is a kardjába dől, hogy az NAYY-J 5x16mm2-es földkábel tökéletes megoldás, feltéve hogy nem megy fázisonként 32A-nél nagyobb terhelés a melléképületbe, illetve nem hosszabb a földkábel 50m-nél?!? ::) Egy esetben lehet 4 eres, azaz PEN vezetős a földkábel, ha az még a PE-N szétválasztás előtt indul el a mért főeolsztóból, viszont a melléképület csatlakozási pontjánál ki KELL alakítani egy csatlakozó tokozottat, ahol is megtörténik a PE-N szétválasztás, illetve leverésre kerül egy szonda, valamint beépítésre kerül egy max. 100mA-es Fi-relé.