Régi lakás - vezetékprobléma

Indította btimar, 2013. december 16., 13:07:03 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Novill

Ehhez látni kell a következőket:
- A fázis vezetők és a nulla vezetők üzemi vezetőknek számítanak. Vagyis a fogyasztó e két vezető közé van kapcsolva, üzemszerű állapotban itt folyik az áram.
-A nullázás esetén a nulla vezető és a védő vezető az első fogyasztói elosztó táblánál össze van kötve a feltételek teljesülése esetén. Ha fi relé van beépítve, akkor előtte van összekötve a PE vezető a nulla vezetővel.
- A folytonosság vizsgálatnál a műszer akkor sípol ha a műszer két csatlakozó zsinórja között folytonosság áll fenn.
- Az ilyen jellegű vizsgálat feszültség mentes állapotban történik.
- Az egyik pont az elosztónál történt leválasztás után a műszer egyik vezetéke ide csatlakozik az elmenő védő vezetőhöz,  a műszer másik vezetéke egy hosszabb vezeték közbe iktatásával nézzük a végpontokat és a közte lévőket érintve. Ekkor csak védő vezetőnél lehet folytonosság, tehát sípol a műszer. A többi vezetőnél ( fázis és nulla vezetőnél nem fog sípolni ha rendben van. A nulla vezetőt és fázis vezetőket is hasonlóan ellenőrizhetjük. Csak ügyelni kell arra, hogy ne legyen sehol a fogyasztón át kapcsolat,mert akkor megszólal. Vagyis a teljes hálózati szakaszon  nem lehet összeköttetés.  Remélem érthetően írtam le.

btimar

Idézetet írta: Novill Dátum 2013. december 17., 20:47:36 DÉLUTÁN
Ehhez látni kell a következőket:
-A nullázás esetén a nulla vezető és a védő vezető az első fogyasztói elosztó táblánál össze van kötve a feltételek teljesülése esetén. Ha fi relé van beépítve, akkor előtte van összekötve a PE vezető a nulla vezetővel.

Nálunk van kint a lépcsőházban a mérőóránál egy megszakító, illetve bent a lakásban 2 kismegszakító. Melyiknél van elvileg kettéválasztva a PEN?
Másik kérdésem, hogy a lépcsőházban lévő megszakítón átmegy a nulla is, vagy ott is csak a fázis?
Ha jól értem, a laksásban lévő kismegszakítókat lekapcsolom, és az ott lévő PE-re rácsatlakoztatom a mérőműszer egyik végét, és egy hosszú vezetékkel a mérni kívánt konnektorok védővezető "pöckeit", és ha sípol, akkor jó. Jó ez így?

Novill

Általánosságban az egy pólusú kismegszakítókat alkalmazzuk a lakásoknál, ezeknél mindig a fázis vezetőt szakítjuk meg a kismegszakítóknál és a kapcsolóknál is. Elvileg társasházaknál a lakás mérőhelyéhez illetve a fogyasztói elosztó táblához be kell vinni a PE vezetőt.  A társas házaknál a PEN vezető szétválasztását a közös részen valósítják meg.  Ebből kifolyólag a multiméteres vizsgálathoz a feszültség mentes állapot szükséges. Az elosztónál le kell választani ideiglenesen a bejövő nullát és védő vezetőt is, ahhoz, hogy hiteles legyen a vizsgálat.  Mert az épület egészében ha ki van szakszerűen alakítva az EPH hálózat és a szakszerű nullázás , akkor sípolni fog neked a nulla - föld -épületgépészeti vezetők között.