• Feszültség szabályzás 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Feszültség szabályzás  (Megtekintve 2031 alkalommal)

Nem elérhető Molnár ViktorTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 36
  • Hírnév erő: 1
  • Molnár Viktor nincsen befolyása.
Feszültség szabályzás
« Dátum: 2013. November 11., 20:48:25 pm »
Egy régen elfeledett probléma: a hálózati feszültség a vérponton 203V , ez az eddig használt hegesztő berendezéseket / Hetra / nem akadályozta abban . hogy dolgozni lehessen velük. Csakhogy a kedves ügyfél megvásárolta a korszerűbb EORLICON hegesztő gépeket melyek 210V alatt nem akarnak működni. A hálózat 1800m hosszú , erdőn halad keresztül , a cseréje ( most 4x35mm2 AASC szabad vezeték) túl sokba kerülne.
A végponton megoldható-e 3x50A maximális terhelés mellett a feszültség megemelése, szabályzása?   

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Feszültség szabályzás
« Válasz #1 Dátum: 2013. November 11., 22:08:18 pm »
Üdv!

Ha a távvezetéken és a betáplálásának feszültségén nem lehet változtatni, akkor itt nézelődnék:

ARC-sorozat: állítható feszültségű transzformátorok

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 531
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Feszültség szabályzás
« Válasz #2 Dátum: 2013. November 14., 14:11:18 pm »
Kedves Viktor.
A jelentős feszülségesést a végponti terhelés okozza, vagy már a távvezeték induló pontján is jelentős lemaradás van az előírt 400/230 V-hoz képest, mert ekkor a szolgáltatót kell megszorítani, hogy rendezze a dolgát. Amennyiben az ügyfeled az illetékes akkor a helyzet még csak tovább rontható, mivel a transzformátoros feszülségemelés még tovább növeli a növekvő áramterhelés miatt a hálózat feszültségesését meg a terhelésfüggést és a veszteséget is. Gondolom a magánhálózat betáplálás pontján van a fogyasztásmérés, igy ez a kis rásegítés folyamatos üzem mellett óránként kb. 200 Ft- többletkölséget jelent. Ne vedd könnyedén, de fennáll a veszélye, hogy a terhelésmentes állapot a rásegített 27 V-ot ráteszi az üresjári feszültségre, ami nagyon kockázatos lehet. Az autotranszformátoros korrekció csak a többletterhelés nagysága szerint méretezendő és az ára sem  hasonlítható össze a vezetékcserével. Ha lesznek bíztos adatok tudok ajánlani céget a legyártására. A linkben bemutatt profil nem ide vonatkozik, legfeljebb még drágább lenne a megoldás. Kevésbé igényes, de megoldást lehetne ha vásárolna az ügyfeled egy háromfázisú nem belsőleg elkötött szekunder csillagpontu 3x400/24 V-os 4 kVA-es transzformátort és annak szekunderét besorosítanád fázishelyesen a kényes készülékek tápellátásába, így valószínü meg lenne legalább a 220 V-os fázisfeszültség. Ez a transzformátor csak 12/12 órás lehet, vagyis egyoszlopos szekunderrekkel tekercselt legyen.

Nem elérhető Molnár ViktorTopic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 36
  • Hírnév erő: 1
  • Molnár Viktor nincsen befolyása.
Re:Feszültség szabályzás
« Válasz #3 Dátum: 2013. November 15., 00:14:45 am »
Endre!
Előre is köszi a segítséget!

A mérés az áramszolgáltató tr állomásra van felszerelve, az induló fesz. 235V így a felfelé csapolás mivel a tr 3/2-ben nem nyert, mivel a többi fogyasztó nem igazán örülne a 243V- nak. A takarék trafó lenne az olcsóbbik megoldás, de olyat nem találok melynek megoldható lenne a folyamatos szabályzása. A seregben használtuk jó kis szovjet technikát erre, de hát 25 éve volt .....

Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 210
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Feszültség szabályzás
« Válasz #4 Dátum: 2017. Június 11., 21:46:26 pm »
A végponton megoldható-e 3x50A maximális terhelés mellett a feszültség megemelése, szabályzása?
4 év után már mindegy, de az áramszolgáltatók használnak hosszú légvezeték végére szerelt feszültségnövelőt.

Címkék: feszültség szabályzás 
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
3 Válaszok
2836 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Április 04., 11:14:11 am
írta Sztrogoff
8 Válaszok
2772 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Január 05., 22:24:08 pm
írta balzsi
17 Válaszok
4271 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Március 09., 15:48:18 pm
írta nyaki
7 Válaszok
2265 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. November 08., 21:39:48 pm
írta Sztrogoff
2 Válaszok
836 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. December 31., 06:51:14 am
írta Krisztian770