• Leválasztás 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Leválasztás  (Megtekintve 2581 alkalommal)

Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 136
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Leválasztás
« Dátum: 2013. Június 13., 21:09:49 pm »
Üdv Mindenkinek!
A közelmúltban  beszélgettem egy EBF tanfolyamon oktató úriemberrel aki azt mondta, hogy:
leválasztásra a kismegszakító valamint Diazed-tipusú olvadó betét nem alkalmazható csak NKI!
 A 2364-537/ 537.2.4 azt írja , hogy leválasztásra alkalmazhatók többek között : olvadóbiztosítók!
Nem azt írja , hogy csak NKI-k!
 Mi alapján, miért nem felel meg a D-betét és az kismegszakító?

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.918
  • Hírnév erő: 23
  • Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.Novill erőteljes akarata van.
    • Villanyszerelõ
Re:Leválasztás
« Válasz #1 Dátum: 2013. Június 13., 21:22:30 pm »
Úgy gondolom először ha leválasztásról beszélünk egy fázis esetén két sarkon, tehát fázis és nulla vezető egyidejű megszakítással, háromfázisú esetén viszont a három fázis egyidejű megszakítását értem. Ezek biztonságtechnikai illetve munkavédelmi szempontok miatt van elsősorban.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.367
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:Leválasztás
« Válasz #2 Dátum: 2013. Június 13., 21:49:41 pm »
Véleményem szerint a Diazed biztosítékot kitekered és zsebre vágod a betétet, nincs az az isten, aki feszültség alá tudná helyezni nélküle, csakúgy, mint az NKI-t. Ezek hiánya csak feszültség mentes állapotot idéz elő, de nem leválasztást. Teljes leválasztást nyilván csak a nulla megszakításával valósíthatunk meg, az meg csak a NKI-nál lehetséges, illetve ::) van olyan Diazed-es biztosítóblokk, ami akár a nullát is bontja.
Feszültségmentesítési állapotot a kismegszakítóval is elérhetjük, de biztonsági szempontból nem kielégítő, hiszen azt bárki visszatolhatja és meg van a baj. Azt külön reteszelni kellene a rajtuk kialakított nyílást használva, de sorolva már nem lehet egyesével hozzájuk férni, így csak az egész sort tudnád biztosítani, ami nem feltétlen kivitelezhető.

Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 136
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Re:Leválasztás
« Válasz #3 Dátum: 2013. Június 14., 20:42:33 pm »
Tegnap elfelejtettem beírni, hogy a ÉvéMuBi  2005 ápr. jegyzőkönyve engedélyezi a kismegszakítót mint leválasztó eszközt!
Idézet:
"Ez tehát –sajnos – azt jelenti, hogy a leválasztó kapcsoló egysarkú kivitele a hazai nullázott hálózatokban nem kifogásolható. Ebből a szempontból tehát a kismegszakító leválasztásra való alkalmazása mindenütt szabványos.
 A leválasztás céljára alkalmazható kapcsolók kiválasztására viszont az 537.2.1.1. szakasz megszabja a nyitott pólusok közötti szivárgóáram és lökőfeszültség korlátértékeit.
Ez gyakorlatilag a mikrokapcsolókat és a korszerű dobozkapcsolókat kizárja a leválasztásra alkalmas kapcsolók köréből, a kismegszakítókat azonban nem."
Várom a hozzászólásokat, véleményeket!
Köszönöm
Tamás

Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Leválasztás
« Válasz #4 Dátum: 2013. Június 14., 21:27:21 pm »
Üdv!

leválasztásra a kismegszakító valamint Diazed-tipusú olvadó betét nem alkalmazható csak NKI!
 A 2364-537/ 537.2.4 azt írja , hogy leválasztásra alkalmazhatók többek között : olvadóbiztosítók!

Az optocsatoló is alkalmas leválasztásra... :-)
No és a 315mA-es üvegcsöves olvadó biztosíték is olvadó biztosíték!

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.367
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:Leválasztás
« Válasz #5 Dátum: 2013. Június 14., 22:03:14 pm »
Így igaz! :)
Az optocsatolók nem csak le-, de elválasztásra is alkalmas.
Persze lehetne itt sorolni sok elektronikai elemet is, ami kielégíti az elválasztás és leválasztás feltételeit, mint pl. mágneskapcsolók, szilárdtestrelék, Reed-relék, Hall-elemek, stb., de ezek nem tartoznak szorosan az általános, erősáramú védelmi szervek közé, ezért ezeket szerintem lehet hanyagolni a képletből.
Az üvegcsöves biztosíték az már más tészta, az valóban leválasztó lehet, csakúgy, mint egy Diazed és NKI, csak kicsiben. ;)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Sztrogoff

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 194
  • Hírnév erő: 2
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Leválasztás
« Válasz #6 Dátum: 2016. November 17., 19:14:52 pm »
Üdv Mindenkinek!
A közelmúltban  beszélgettem egy EBF tanfolyamon oktató úriemberrel aki azt mondta, hogy:
leválasztásra a kismegszakító valamint Diazed-tipusú olvadó betét nem alkalmazható csak NKI!
 A 2364-537/ 537.2.4 azt írja , hogy leválasztásra alkalmazhatók többek között : olvadóbiztosítók!
Nem azt írja , hogy csak NKI-k!
 Mi alapján, miért nem felel meg a D-betét és az kismegszakító?
Hát ez még az MSZ 1600-asból eredő emlék. :)
Ami azért akkor sem volt így igaz, csak a következő megjegyzésekkel:
1. 25 A-ig (AC) mégiscsak jó a D, 25 A felett csak akkor, ha van kapcsoló a D biztosítótól látható módon, a terhelés megszakítására
2. Azért a fogyasztásmérőnél felszerelt kismegszakító a leválasztási feladatot elláthatta

Ami a nullavezetőt illeti, akkoriban a közvetlenül földelt 3 fázisú rendszerben a nullavezető megbontása nem volt szükséges a leválasztáshoz.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.367
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
Re:Leválasztás
« Válasz #7 Dátum: 2016. November 21., 00:27:58 am »
A leválasztással az MSZ EN 61140:2002/A1:2007 8.3.2. szakasza és az MSZ EN 60204-1:2006 5. szakasza is foglalkozik.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
4 Válaszok
1549 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. November 24., 16:11:56 pm
írta Novill