• Garantált feszültség szintek 4 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Garantált feszültség szintek  (Megtekintve 3066 alkalommal)

Elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.936
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Garantált feszültség szintek
« Dátum: 2012. Október 18., 20:10:24 pm »
Mennyire tartja be az áramszolgáltató a garantált feszültség szinteket? Tudtommal ha nem tévedek +8% és - 7% eltérés lehet. Ez azt jelenti, hogy 230V-nál  248,4 V és 213,9 V között lehet a feszültség egy fázisú hálózat esetén. Gondolom ha már 250 V fölé megy a feszültség értéke nem tesz minden villamos szerkezetnek jót. Az egyik helyen egy kis keringetõ szivattyút kapcsolt egy relé ( 230V AC, 5A) tökre vágta a hálózat a relét. Amikor feszültséget mértem az adott pillanatban 248-249 V-t mértem, ez ugyan közel van a meghatározott értékhez. De felmerül, hogy ez még lehet nagyobb érték is. Ezen a téren milyen tapasztalatokkal rendelkeztek? Gondolom az esetek többségében a szolgáltató tudja tartani az értékeket.

Nem elérhető nova

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.339
  • Hírnév erő: 37
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Re:Garantált feszültség szintek
« Válasz #1 Dátum: 2012. Október 18., 20:39:40 pm »
Olyannal már én is találkoztam, hogy egy kisebb településnél transzformátort cserélt az áramszolgáltató és ennek következtében jelentõsen megváltoztak a hálózaton a feszültség értékek. Amikor az ügyféltõl bejelentettük a hibát akkor egybõl azzal kezdtek, hogy fizetõs lesz a kiszállás ha én mérek rosszul, mikor nagy nehezen kijöttek utána és látták, hogy igazam van. Gyorsan odaszóltak a kollégáiknak. hogy tekerjenek egy kicsit a trafón. :)

A relék 250 VAC a felsõ határa, mintha ez lenne ráírva ha jól emlékszem.  ::)
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.528
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Garantált feszültség szintek
« Válasz #2 Dátum: 2012. Október 18., 21:02:19 pm »

Elöljáróban írom, hogy nem dolgoztam soha áramszolgáltató cégnél.
A tapasztalat elég siralmas. Nova az elõbb a trafó letekerését írta.
Van benne valami.
De mi az oka ennek a "túlfeszültségnek"?
Adott egy hálózat. Legyen az bármilyen településen.
Ha a memóriám nem csal, akkor a felszerel fogyasztásmérõkbõl kiindulva, a feszültségesés nem haladhatja meg az 1 + 1%-ot.
Ahhoz, hogy a transzformátor által táplált hálózat végpontján ezt tartani lehessen, a szolgáltató egy kicsit "rágerjeszt".
Lehet mérni a transzformátorhoz közeli oldalon finoman szólva nem kívánatosan magas értékeket.
Mert csak a szolgáltató mérései a hitelesek. :)
Igaz ugyan olyan magas értéket mérnek, mint azok, akik szintén azt az iskolát végezték el.
Ebben a legszebb, mikor a transzformátorhoz közeli oldalon - üzem közben - röpködnek ki foglalataikból az izzók. A durranások hangjai változatosak, és az üvegszilánkok terítései is.
Természetes minden durranást és repülést követ a kismegszakítók mûködése, egy idõ után azok kilincsszerkezetének kikészülése.
Mikor ilyenekrõl kell szakvéleményt írni, akkor nem igazán szereti a szolgáltató a vélemény nyílványítót.

Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 263
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Garantált feszültség szintek
« Válasz #3 Dátum: 2017. Április 04., 11:14:11 am »
"a tápfeszültség 10 perces átlagos effektív értékei 95%-ának bármely egyhetes időszakban az
Un ± 10% tartományban kell lennie."
"a tápfeszültség minden 10 perces átlagos effektív értékének Un + 10%/- 15% tartományban kell lennie"
"Normál üzemi körülmények között egy gyors feszültségváltozás általában nem haladja meg Un 5%-át, de bizonyos körülmények között a változás, naponta néhányszor, rövid időre Un 10%-át is elérheti."
"átmeneti, hálózati frekvenciájú túlfeszültség... általában a közcélú elosztóhálózatban vagy egy fogyasztói villamos berendezésben bekövetkezett hiba idején jelentkezik és megszűnik a hiba elhárításával. A túlfeszültség, általában a háromfázisú hálózat nullpontjának eltolódása miatt, elérheti a vonali feszültség értékét. Tájékoztató értékek: Bizonyos körülmények között egy transzformátor bemeneti oldalán előforduló hiba a kisfeszültségű oldalon átmeneti túlfeszültséget fog okozni a hibaáram fennállásának idejéig. Az ilyen túlfeszültségek általában nem haladják
meg a 1,5 kV effektív értéket."
"A tranziens túlfeszültségek általában nem haladják meg a 6 kV csúcsértéket, de esetenként nagyobb értékek is előfordulnak."

Ez a kiindulási pont. :)

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
44 Válaszok
12496 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Május 30., 21:24:19 pm
írta faxelektro
11 Válaszok
5228 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Augusztus 12., 16:06:08 pm
írta nova
12 Válaszok
8501 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Január 10., 21:01:30 pm
írta Ermi
0 Válaszok
921 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Október 18., 20:24:09 pm
írta nova
0 Válaszok
1183 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 14:07:27 pm
írta nova